亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 檢測口的數量及位置問題

    一套有機廢氣系統,噴淋塔 除霧器 沸石轉輪 co 風機  問一下  檢測口在煙囪部位的數量及位置,,在噴淋塔前端和風機前端需要加檢測口嗎

  • 關于抗浮錨桿的檢測數量問題

    最近注意到在《建筑工程抗浮技術標準 [附條文說明] JGJ476-2019》里9.4.5和H.5.3對抗浮錨桿檢測的數量規定不一樣,,一個超張拉檢驗要求不小于10%,一個鎖定值檢驗要求不小于5%,,兩個都是設計值的1.2倍,,而且都列在9.4.5里,其實是同一種試驗嗎,?這個應該怎樣理解

  • 灰土擠密樁檢測數量怎么確定

    根據現行規范及地方規程要求,,檢測數量為總樁數的1%或者1.5%,大家做的項目是怎么進行檢測的,?再一個就是有幾個單體建筑的樁基圖紙是在同一張圖紙上出的,,單體建筑之間有一到兩米的空白區域沒有樁基,但是幾個單體周圍有防火墻,,下面有樁基基礎,,這樣的樁基基礎檢測數量怎么定?能否按照單體建筑對每個建筑分別進行檢測,?

  • 關于樁基檢測中靜載檢測數量的疑問。

    假設該工程有300根抗壓樁,,但分三種直徑,,每種直徑100根,請問按照樁基檢測規范,,是取300根的1%,,即3根;還是每種直徑都要取3根,,即一共要做9根靜載檢測,?

  • 樁基靜載試驗檢測數量的一個問題

    例如一個小區有20幢樓,每幢樓90根樁,,地質條件基本一致,,其中樁徑有4種,800 1000 1200 1400(均為旋挖樁),,樁基施工單位為同一單位,。那么我檢測的數量是不是每棟塔樓至少4根,?還是每種樁徑3根,至少12根,?,?有沒有施工的大神,求解答,!謝謝,!

  • 關于樁檢測數量的疑問,,求大俠指教。

    關于樁檢測數量的疑問,求大俠指教,。

    《建筑基樁檢測技術規范》中的3.3.1條文:檢測數量不應少于3根,,且不宜少于總樁數的1%,當工程樁總數在50根以內時,,不應少于2根這個3根,,2根怎么理解哦,不是前后矛盾嗎,?,?

  • 關于樁承載力檢測數量的疑問,?

    關于樁承載力檢測數量,,我這邊有點疑問,想請教一下大家 《建筑基樁檢測技術規范》JGJ 106-2014中:當符合下列條件之一時,,應采用單樁豎向抗壓靜載實驗進行承載力驗收檢測,。檢測數量不應少于同一條件下樁基分項工程總樁數的1%,且不應少于3根 這個具體應該怎么理解,?當一個項目有幾個單位工程時,,如果樁的類型都相同的情況下,檢測數量的計算基數是安裝總的樁數量*1%,還是每個單位工程的樁數量*1%*單位工程數量 舉例來說,,有10棟樓,,每棟樓90根,一共900根樁 是按照 900*1%=9根來檢測 還是按照每棟樓3根,,3*10=30根來檢測? 還是說規范里面就沒有具體支出,,所以現場具體如何操作還是有一定的自由度,?

  • 請教,??靜壓管樁檢測存在的問題,?

    現有一高層100米的工程,,基樁采用500的預應力管樁,持力層按地質報告判斷在散體狀風化層,,入土長度有30來米,,壓樁力達到500多t,現靜載試驗六根樁,,沉降量達到40mm——60mm沉降異常,,但是卸載后的回彈量達到30mm——40mm,也不正常,,有的在加載過程中還出現沉降反彈的現象,,請大家談談各自的高見，場地?0多米厚的淤泥層,。

  • 有什么方法檢測管樁是否有樁尖?

    PHC-500(100)-10管樁,,B類樁尖,,錘擊。在施工中發現施工隊未焊接樁尖就開始送樁,,發現后仍百般狡辯,。那怎樣才能確定已施工完畢的樁是否焊接樁尖了呢?

  • 管樁靜荷載試驗的檢測樁數取多少

    本工程共80跟樁,,包括直徑600和直徑500的管樁,,現在要確定靜荷載試驗樁根數,應該每種樁取3根(共6根),,還是總的就取3根,?

  • 不同承載力樁檢測數量要求

    各位請教個問題:一個項目單樁承載力不同,例如單樁承載力1800和2000,,靜載實驗根數要求兩種樁樁型各自1%檢測嗎,?還是按總樁數的1%?

  • 抽樣檢測方法數量都在這里

     幾乎每年都有不少工程項目出現質量事故,其中由建筑材料質量問題導致的占三分之一以上.建筑材料質量的好壞直接關系到整個建筑工程的質量,因此項目負責人必須全面掌握建筑工程抽樣檢查知識,。

  • 建筑結構檢測時抽樣數量的確定

    建筑結構檢測是指為評定建筑結構工程的質量或鑒定既有建筑結構的性能所實施的檢測工作,。建構筑物構件數量眾多、不同情況需檢測的參數不同,,抽取合適的檢測批,,使其

  • 請教一個樁基靜載檢測數量問題

    請教一下:群體工程,樁的條件一樣的,靜載檢測可否按各幢總樁數的1%,且不少于3根來做檢測?如某幢只有100根樁,我只做1-2根靜載?謝謝!

  • 預應力管樁需要低應變檢測嗎?

    最近做了一個預應力管樁基礎,,管樁施工完畢后肯定是要做靜載荷試驗,,但是要不要做低應變檢測呢? 成都地區好像沒有要求,,不柱墩每個地方的規定是怎么回事,? 還有,低應變主要是檢測樁身完整性,,而預應力管樁本身是成品進行施工的,,是不是從這個方面來考慮就不需要進行低應變檢測,而只需要進行靜載荷實驗?zāi)兀?熱烈歡迎高手來踴躍討論哈,!:victory:

  • 關于工程樁低應變完整性檢測的數量問題

    一個多層砼框架廠房,,基礎為預制方樁基礎,想請教一下做低應變完整性檢測數量計算問題,?;鶚稒z測規范3.3.4條里1.柱下三樁或三樁以下承臺不少于1根,另外注3里說單節預制樁不應少于總樁數的10%,,且不少于10根,。這里是不是取上述兩條計算的較大值呢?還是柱下三樁或三樁以下承臺不少于1根,,再加上剩下的樁總數的10%且不少于10根呢,?另外還想請教,根據樁基規范,,做了工程樁的單樁靜載試驗之后,,是不是不需要做高應變檢測了?

  • 請教土方回填檢測取樣數量規定

    本人正從事某工業項目場平工程大型土石方回填,,要求分層碾壓,,密實度0.90~0.94,按請問分層取樣數量國家有無具體規定(如多少平方米需取1組試樣)

  • 預應力砼管樁必須從自然地面加載檢測嗎,?

    如題,33層高層剪力墻,,地下二層,,基礎深于自然地面9米,管樁筏基,。設計要求,,從自然地面打樁后開槽挖至-9.00米基礎底標高后,再截樁加載檢測,??涩F(xiàn)場施工單位說,,當?shù)囟际菑淖匀坏孛婕虞d檢測,,只是樁承載力多加一些側摩阻力,。可是,,巖土資料顯示,,樁長不同,對應的側摩阻力不同,,能同意施工方砼管樁必須從自然地面加載檢測嗎,?哪位高手,不吝賜教,,多謝了,。

  • 深圳市建筑基樁檢測方法及數量

    深圳市建筑基樁檢測方法及數量

    深圳市建筑基樁檢測方法及數量,樁基都會用到

點擊加載更多

管樁檢測數量

管樁檢測數量專題,,為您提供管樁檢測數量相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與管樁檢測數量 相關的專業交流討論,更多管樁檢測數量相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

基坑工程

電力工程施工方案