最近做了一個預應力管樁基礎,管樁施工完畢后肯定是要做靜載荷試驗,,但是要不要做低應變檢測呢? 成都地區好像沒有要求,,不柱墩每個地方的規定是怎么回事,? 還有,低應變主要是檢測樁身完整性,,而預應力管樁本身是成品進行施工的,,是不是從這個方面來考慮就不需要進行低應變檢測,而只需要進行靜載荷實驗呢?熱烈歡迎高手來踴躍討論哈,!:victory:
由于樁基施工單位未能將樁打入設計標高,,使得部分樁基高出設計標高大約300mm,經復算截掉部分樁后承載力能滿足要求,,可是卻查不到預應力管樁截樁的說明和處理方法以及大樣圖,,還請各位能給予幫助。
如題,33層高層剪力墻,,地下二層,,基礎深于自然地面9米,,管樁筏基,。設計要求,從自然地面打樁后開槽挖至-9.00米基礎底標高后,,再截樁加載檢測,。可現場施工單位說,,當地都是從自然地面加載檢測,,只是樁承載力多加一些側摩阻力??墒?,巖土資料顯示,樁長不同,對應的側摩阻力不同,,能同意施工方砼管樁必須從自然地面加載檢測嗎,?哪位高手,不吝賜教,,多謝了,。
希望沒有重復,否則,,請見諒,。[local]1[/local]
請教諸位大神,預應力管樁內的土到冬天后凍住了,,原本水沖,、掏土等清樁方法沒有成效,烤火,、熱水效果不明顯,,諸位有沒有好的辦法,求指點
10SG409預應力混凝土管樁
作為剛畢業的學生,,在工地上做設計代表,,想請問論壇上的前輩,預應力管樁“接樁”和“截樁”有沒有相應的規范要求(找了好久確實沒找到),,同一個樁基礎各樁的“接樁”位置能不能在同一個水平面上,,“截樁”能不能在同一個水平面上,這個有沒有哪個規范提了要求,。跪求?。?!
預應力管樁接頭焊接完成后進行沉樁錘擊,,接頭未入土時整個接頭焊縫斷開移位,現場施工工人牛B說正?,F(xiàn)象,。尼瑪的是不是刃囃只有一臺樁機了,一定要他施工,;開機的不熟悉,,電焊的不過關,現在技術員只知道買菜做飯,。尼瑪的難道是多慮了,,這社會就這么瘋狂?
山東省最新管樁圖集-預應力混凝土管樁(L21G404)
現在的工程的管樁由建設單位甲供,,設計圖紙上為PHC-AB-C80-300(70)-9的型號,由于種種原因,,現場的9米樁供貨時少了一根,,卻多了一根12米的樁,現在想用12米的樁代替9米的施工,,可不可以截去3米之后再進行施工,?[ 本帖最后由 winnerhj 于 2010-1-17 23:53 編輯 ]
現張法預應力混凝土管樁
預應力混凝土管樁的規范,這本規范我找了好多地方才找到,現發來和大家分享,如有雷同純屬巧合.
本人施工遼南某工程,采用高強預應力管樁(PHC-AB500),,樁長11米,,采用6.3噸柴油錘進行錘擊,收錘貫入度為20毫米,,地質狀況如下:回填土3米,,淤泥層5.8米,中粗砂層1.8米,,碎石層1米,,強風化砂礫巖0.7至3米,設計要求樁端進入強風化200毫米,,該類型樁單樁承載力特征值為2100KN,;在該樁進行靜載實驗過程中,發生如下情況:樁頭端板按照檢測要求截掉,,堆載由于回填土發生一定傾斜,,千斤頂與樁端面之間墊近2哦毫米左右圖紙及瓦楞紙,千斤頂的中心劲闩c管樁軸線垂直度偏差達5%,在加載70%時,,沉降量超過40毫米,,并且發現樁頭沿堆載偏心方向爆裂,預應力鋼筋露出原樁端平面近8毫米,,檢測就直接認定該樁承載力不夠,,請各位同仁幫助分析一下,是地質,、設計原因還是檢測,、施工的原因。
施工過程中管樁樁頭鐵板打壞了,,請問如何處理,?能補焊一塊嗎,?[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-11-15 09:51 編輯 ]
2011年開始實施
本人工程上面碰到一個問題: 一棟18層的板式住宅樓,一層地下室,基礎用預應力管樁,樁基施工完開挖地下室時發現,樁頂高底不等,有的要砍,有的要接,正常情況下按圖籍做也是沒有問題的,但甲方為了省錢,樁頂標高不夠1.0米左右的樁是否能用有樁頭的預應力短管樁與原樁焊接,這樣做是否可行?(可行不可行請說明下理由,謝謝各位)接樁圖詳看附件:[ 本帖最后由 linqishuang 于 2010-11-3 09:56 編輯 ]
剛畢業那會,,在一家電子廠做基建,,當時現場預應力管樁接樁是采用的電焊條焊接,,感覺質量就是差強人意;后來連續做了幾個預應力管樁的工地,,都是采用的電焊絲焊接,感覺質量更差,?見圖現想請問:到底是電焊條焊得好點?還是焊絲好點,?(假如工人技術都一致的情況下)
如題,,因為它的承載力,分樁長控制和沉降控制,,就不知道,它的承載力,,該按哪種確定為好。計算公式又是如何的,?請教下高手們。謝謝?。?!
最近本項目在進行預應力混凝土管樁壓樁施工,,施工時,有個別的樁截樁后,,剩余的部分相對還是比較長,,有3~7米長吧,,壓樁的工人就趁我們不在場的時候,,把這半截樁接到另一號樁上去用了,。對于這個問題,我咨詢了相關的經驗豐富的老施工員和上網查找了相關資料,,說法各異,有的說是允許的,,有的說不允許,究竟哪種說法正確的呢,? 求各位大神指點!
預應力管樁檢測數量
預應力管樁檢測數量專題,,為您提供預應力管樁檢測數量相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與預應力管樁檢測數量 相關的專業交流討論,,更多預應力管樁檢測數量相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題