現有一高層100米的工程,,基樁采用500的預應力管樁,,持力層按地質報告判斷在散體狀風化層,入土長度有30來米,,壓樁力達到500多t,,現靜載試驗六根樁,沉降量達到40mm——60mm沉降異常,,但是卸載后的回彈量達到30mm——40mm,,也不正常,有的在加載過程中還出現沉降反彈的現象,,請大家談談各自的高?,場地?0多米厚的淤泥層。
PHC-500(100)-10管樁,B類樁尖,,錘擊,。在施工中發現施工隊未焊接樁尖就開始送樁,發現后仍百般狡辯,。那怎樣才能確定已施工完畢的樁是否焊接樁尖了呢,?
本工程共80跟樁,包括直徑600和直徑500的管樁,,現在要確定靜荷載試驗樁根數,,應該每種樁取3根(共6根),還是總的就取3根,?
最近做了一個預應力管樁基礎,,管樁施工完畢后肯定是要做靜載荷試驗,,但是要不要做低應變檢測呢? 成都地區好像沒有要求,,不柱墩每個地方的規定是怎么回事,? 還有,,低應變主要是檢測樁身完整性,而預應力管樁本身是成品進行施工的,,是不是從這個方面來考慮就不需要進行低應變檢測,,而只需要進行靜載荷實驗呢?熱烈歡迎高手來踴躍討論哈!:victory:
如題,33層高層剪力墻,,地下二層,,基礎深于自然地面9米,管樁筏基,。設計要求,,從自然地面打樁后開槽挖至-9.00米基礎底標高后,再截樁加載檢測,??涩F(xiàn)場施工單位說,當?shù)囟际菑淖匀坏孛婕虞d檢測,,只是樁承載力多加一些側摩阻力,。可是,,巖土資料顯示,,樁長不同,對應的側摩阻力不同,,能同意施工方砼管樁必須從自然地面加載檢測嗎,?哪位高手,不吝賜教,,多謝了,。
最近小弟碰到有關的強夯的問題,向各位前輩請教,。謝謝各位了1.強夯算不算是復合地基,,復合地基承載力的確定是不是必須通過荷載試驗確定?2.強夯地基承載力的確定是不是必須通過荷載試驗確定還是標貫也可以確定呢,?還有關于《建筑地基處理技術規范》JGJ79-2002中第6.4.3條,,大家是如何理解“強夯處理后的地基竣工驗收應采用原位測試和室內土工試驗”中的“原位測試”指的是什么
以前做橋梁監測時候用到的一些論文,不知道有沒有和別人的重復,,共有7篇,花錢下載的,,希望對大家有用,。
珠海市某工程預應力管樁基礎檢測方案質監站專業用表,,修改即可申報質監站做樁基礎低應變、高應變,、靜載檢測
曾經遇到過這樣一件事,,我們電位買了一套設備自帶一臺配電箱,,二次控制電源為220V,等電源接好以后怎么試接觸器都不吸,,測量熔斷器下側對零線電壓正常,,然后花費了好時間才發現是零線接觸不太好,零線沒有接觸好怎么火線對零線電壓會正常呢,?想請教大家有沒有一種好的方法可以測出來零線有沒有接觸好,?
前天領導要求去做樓板碳化檢測,,后來是搭了人字梯站上去,敲開新鮮面了,,也注射化學藥劑了,,但是碳化深度在樓板頂板,不好檢測到碳化深度呀,? 麻煩各位同仁教教樓板頂板怎么樣才能檢測到碳化深度,,先在這里謝謝大家了!
關于工程鑒定與工程檢測 一,、工程鑒定的概念及說明 建筑物在它的建造和使用期內(一般建筑物設計使用年限為50年)可能會遇到各種各樣的情況,,在長期的自然和使用環境的雙重作用下,結構功能會逐漸減弱,、降低,,有時與原設計預期的要求有較大的差距,或者由于施工,、使用,、功能和管理方面的原因等,就需要對建筑物進行鑒定,,對其結構功能可靠性進行科學的,、客觀的評價。
施工現場在挖土過程中,,沒有做好管樁口的平板防護,導致在挖土的時候大石塊落入管樁內,,大約距離樁口3-4米,,現在問題是無法進行接樁工序,請問這種情況如何處理,!
橋梁檢測就是根據實際情況對橋梁進行評估,,因此,橋梁檢測前要全面了解待檢測橋梁的各方面情況,,從既有的現狀與特性著手,,對要檢測橋梁的實體有一個總體把握,并且明確后面工作的方向,。根據檢測工作要求安排計劃,、準備各類檢測盒試驗器具。 橋梁檢測的另外一個重要的內容就是資料收集,,不僅包括設計資料,,還包括施工資料以及有關的橋梁養護、橋梁維修,、橋梁加固資料,。資料收集設計的細節很多。如設計資料里面有計算書,、設計圖紙,、修改圖紙以及地質資料等等:施工資料里面包括各個階段的竣工圖紙、竣工說明書,、材料檢測資料包括歷史上通過的車型,、載重、交通量狀況,、維修的資料等等,,還有一些與之有關的自然環境或者自然災害(如洪水、地震,、凍土,、泥石流等等)的資料
好氧池的出水渾濁,現在擔心污泥出現老化,,想增加一點負荷,,但是檢測進水COD和好氧池的COD,過程中發現好氧池出水的COD含量為1200mg/l,但是過濾之后COD只有300mg/l,,是否好氧池的有機符合太低,,對于好氧池的COD檢測中是否需要進行過濾感覺有點疑問,,以前好氧池出水不渾濁就不用過濾,,但是現在好氧池出水渾濁看起來顏色很重,做SV30的時候都不容易分清到底多少了,。目前到底在出水渾濁的時候好氧池的CDO檢測是否需要進行過濾,?
浙江房子的突然倒塌 , 國家開始全國范圍內大力排查危房舊房,,并鼓勵個人自主申請檢測及強制性檢測,。 檢測加固的春天,這么早就來了. 有誰知道檢測公司資質人員配置是什么樣的不,? 需要多少結構工程師,,二級的還是一級的?
鋼管混凝土質量檢測結果評價,,應給出每個受檢測區的混凝土密實度類別,?;炷撩軐嵍确诸悜?yīng)符合下表的規定,并按規定的技術內容劃分,。
對于新建的工程竣工時,,需要對消防系統進行檢測合格后方可申請
植筋膠檢測,植筋膠安全性鑒定一共包括19項檢測,,
最近接到一個企業的案子,,比較頭大,要求設計shengwuyiyao技術支撐公共平臺,,需要包含1,,分子生物學技術平臺;2,,細胞,、組織培養潔凈空間;3,,基因檢測分析平臺,;4,免疫表型及功能檢測分析平臺,;5,,重組蛋白、抗體大分子小試制備,、純化分析平臺,;6,病毒載體制備,、純化分析平臺等,。沒有做過類似的案子,無從下手,,也不知道需要設計那些功能間和具體的要求,,有沒有高手朋友做過或遇到過能給予指點一下,感激不盡,!也可以加WX:zlong322
管樁的檢測
管樁的檢測專題,,為您提供管樁的檢測相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與管樁的檢測 相關的專業交流討論,,更多管樁的檢測相關內容請訪問