空調水系統設計要點匯總
空調水系統全套設計資料
實用,、節能是空調設計的終縱目標,如何達到此目標可有多種途徑,。本文試圖從影響空調水系統阻力的三個因素進手,,給出水系統減阻措施,供各位設計者參改,。 一,、空調節能設計主要由下列主面組成 1,、選用高效節能制冷設備,很多制冷設備供給商也在此方面做了大量工作,,在現有的制冷模式和制冷劑情況下,,某些制冷機cop值已超過6,甚至高達6.5,,再進步已經相當困難,,故節能設計只追求高效節能制冷機意義不大。 2,、進步圍護結構效能,。 3、盡量減少新風耗冷量,,在人數眾多的公共建筑,,新風負荷可占到總冷負荷的30%。在保證新風量情況下,,盡量降低新風冷負荷也是節能的有效途徑之一,。目前較多地采用新回風換氣機獲取新風達到節能目的。 4,、盡量減少空調系統輸送動力能耗,。 二、空調系統輸送動力能耗由輸送空氣的風性能耗以及輸送水的水泵能耗組成,,本文僅討論空調水系統,。 1、空調水系統包含冷凍水系統,、冷卻水系統以及冷凝水系統,其中冷凝水系同一般為重力排放,,只須保證能順利排放即行,,故不在本文討論范圍。 2,、空調水系統輸送動力能耗占整個空調系
閉式循環和開式循環 閉式循環系統 定義:管路系統不與大氣接觸,,在系統最高點設膨脹水箱并有排氣和泄水裝置的系統。 當空調系統采用風機盤管,、誘導器和水冷式表冷器冷卻用時,,冷水系統宜采用閉式系統。 高層建筑宜采用閉式系統,。 閉式循環的優點: 1.管道與設備不易腐蝕,; 2.不需為提升高度的靜水壓力,循環水泵壓力低,,從而水泵功率??; 3.由于沒有貯水箱、不需重力回水,、回水不需另設水泵等,,因而投資省、系統簡單,。
空調水系統的分類方法很多,,按照管道的布置形式和工作原理,一般可歸納為以下幾種主要類型:
急求:空調水系統定壓罐設計方法 各位大俠,我不了解空調水系統定壓罐是如何選擇計算的,,如您有辦法的話,,請告訴我好嗎?小弟非常感謝呀,!還有定壓罐和系統管子怎么連接的《一根還是兩根)
設計院設計方案為供回水從屋面進入各樓層,,屋面干管為水平同程,樓層立管為垂直異程,,其中冷凍水先進入六層空調箱,,回水也是先回到總管。設計院的目的是做到頂樓優先,,因為通砿敇巧虉鱿奶毂容^熱,。目前我們僅要求夏季空調制冷,冬季不考慮采暖?,F(xiàn)在問題是假如我們今后要增加冬季供熱的話,,那么這種水系統形式是否存在弊端。因為毒剛好與夏季相反,,是底層較冷,,頂層較暖,況且熱氣是往上飄的,,而熱水仍然是頂層優先的話,,底層效果可能就不太好了。我問過設計院,,他說冬季商場需要的熱負荷很小,,即便按照我們公司的設想把回水管放在一樓,供水干管仍放屋面,,做到上供下回同程式,,意義并不大。因為總?層,每層末端阻力是相同的,,其實立管的沿程阻力是很小的,,所以說做到垂直同程和垂直異程,從采暖效果上來說并無太大改進,。想聽聽大家的意見,。
空調管路系統的設計原則:空調管路系統設計主要原則如下:1.空調管路系統應具備足夠的輸送能力,例如,,在中央空調系統中通過水系統來確保渡過每臺空調機組或風機盤管空調器的循環水量達到設計流量,,以確保機組的正常運行;又如,,在蒸汽型吸收式冷水機組中通過蒸汽系統來確保吸收式冷水機組所需要的熱能動力,。2.合理布置管道:管道的布置要盡可能地選用同程式系統,雖然初投資略有增加,,但易于保持環路的水力穩定性,;若采用異程系統時,設計中應注意各支管間的壓力平衡問題,。3.確定系統的管徑時,,應保證能輸送設計流量,并使阻力損失和水流噪聲小,,以獲得經濟合理的效果,。眾所周知,管徑大則投資多,,但流動阻力小,,循環水泵的耗電量就小,使運行費用降低,,因此,,應當確定一種能使投資和運行費用之和為最低的管徑。同時,,設計中要杜絕大流量小溫差問題,,這是管路系統設計的經濟原則。4.在設計中,,應進行嚴格的水力計算,以確保各個環路之間符合水力平衡要求,,使空調水系統在實際運行中有良好的水力工況和熱力工況,。5.空調管路系統應滿足中央空調部分負荷運行
實用、節能是空調設計的終縱目標,,如何達到此目標可有多種途徑,。本文試圖從影響空調水系統阻力的三個因素進手,給出水系統減阻措施,供各位設計者參改,。 一,、空調節能設計主要由下列主面組成 1、選用高效節能制冷設備,,很多制冷設備供給商也在此方面做了大量工作,,在現有的制冷模式和制冷劑情況下,某些制冷機cop值已超過6,,甚至高達6.5,,再進步已經相當困難,故節能設計只追求高效節能制冷機意義不大,。 2,、進步圍護結構效能。 3,、盡量減少新風耗冷量,,在人數眾多的公共建筑,新風負荷可占到總冷負荷的30%,。在保證新風量情況下,,盡量降低新風冷負荷也是節能的有效途徑之一。目前較多地采用新回風換氣機獲取新風達到節能目的,。 4,、盡量減少空調系統輸送動力能耗。 二,、空調系統輸送動力能耗由輸送空氣的風性能耗以及輸送水的水泵能耗組成,,本文僅討論空調水系統。 1,、空調水系統包含冷凍水系統,、冷卻水系統以及冷凝水系統,其中冷凝水系同一般為重力排放,,只須保證能順利排放即行,,故不在本文討論范圍。 2,、空調水系統輸送動力能耗占整個空調系
急求:空調水系統定壓罐設計方法各位大俠,,我不了解空調水系統定壓罐是如何選擇計算的,如您有辦法的話,,請告訴我好嗎,?小弟非常感謝呀!還有定壓罐通常是設在系統哪個部位的,?冷卻水泵前還是冷卻水泵后,?謝謝,謝謝。
空調水系統設計
空調水系統設計專題,,為您提供空調水系統設計相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與空調水系統設計 相關的專業交流討論,更多空調水系統設計相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題