  • 大家的空調水是怎么處理的

    我們的空調冷卻水和冷凍水用的是歸麗晶加藥罐,,也用過電子除垢器,。大家的都是用過什么形式的水處理設備,效果怎么樣,交流一下,。

  • 空調水管的厚度如何定義

    對于空調水管當管徑大于150mm以上后,似乎就找不到國家規范所定義的,畢竟150mm以上的管子也大量應用了鍍鋅焊接鋼管和螺旋焊接鋼管,難不成真的去按< >里的公式計算設計厚度嗎? 那我們平時所謂的國標管到底是多厚呢?

  • 關于空調水揚程的確定問題。

    空調水的流量一般是比較容易確定的,??梢愿鶕?jù)冷水機組的要求進水流量進行簡單估算。但是對于揚程問題似乎有些困難,。當前實際使用中的空調項目也存在著不少高揚程運行的案例,。經查水泵參數,在相同流量下,,揚程的變化對耗電量來說也是急速增加的例如某樣本數據:在200立方每小時的流量前提下,。20米的揚程功率為15KW,而28米的揚程功率為30KW,,60米的揚程功率為60KW,。由此可見合理確定水泵揚程對于系統節能的重要。請大家談談?/p>

  • 空調水管橡塑保溫的工藝

    空調水管橡塑保溫的工藝

    廣州市億達大廈位于廣州竹絲崗四橫路,,本建筑樓高58.5m,,地下2層,地下層為車庫,,地面17層中,,1層~3層為展廳,4層~17層為辦公樓,,本工程采用中心空調系統供冷,,冷凍站設置于地下二層機房,由一臺單冷螺桿機和一臺冷熱螺桿機組成,,冷凍水進出溫度設計12/7℃ ,,冷凍管道的保溫設計為橡塑盡熱材料,其中機房保溫厚度為45mm,,立管井為32m,,樓層為25mm,,冷凝水管保溫厚度為20mm。下面就橡塑保溫在此工程應用中的幾點工藝做一闡述,。 一、直管段的保溫(見圖1) 一般情況下都會以為直管段比較輕易保溫,,沒有什么技術含量,,只要將管子包住就行了,一般的保溫工也不愿花太多工夫往琢磨,,但人們必須拋棄這樣的觀念,,實際上直管段的保溫也很講究,假如保溫交底不正確,,無嚴格的檢查,,則輕易出現接縫開裂,、鼓脹等缺陷。對于需要兩層保溫(如一層20mm,,一層25mm)的管子來說,,內層應先包20mm的板材,,外層包25mm的板材,,由于內層的管徑小,,對20mm的板材輕易彎曲,25mm的板材由于本身厚度的原因需要更大的曲率半徑,,這是直管段保溫的先后順序;假如是非水平的直管段,,還應遵循自上而下的原則;在

  • 暖通空調水管閥門有哪些

    我現在要做份預算,,可是圖紙好像不準確,。大型的AHU空調機組上冷熱水管一般各有哪些閥門,蒸汽管上又有哪些閥門?,F(xiàn)在圖紙上顯示水管上有平衡閥,Y型過濾器,,還有電動二通閥,,其他的幾個閥門沒有顯示名稱,。不知道一般又什么閥門,,急人啊,!見附件,。

  • 空調水管和橋架標高問題

    空調水管和橋架標高問題

    此處鍍鋅管位置比橋架高出20公分左右,但是錯位,。監理老咬著規范不放叫改,,綜合管網那么多條管,肯定有個別有這種錯誤,,大家說我有沒有必要改,。

  • 空調水系統的分類與應用

    空調水系統的分類與應用

    系統分類 按水壓特性劃分,可分為開式系統和閉式系統,。 按冷,、熱水管道方式劃分,可分為二管制系統,、三管制系統和四管制系統,。

  • 關于空調水系統安裝質量

    關于空調水系統安裝質量 問題1: 管道焊接問題,。 原因分析: 管道不對中,,管道對口無間隙,、管道氣割落料端面不平,,出現間隙寬度不正或未打坡口,,造成管道不易焊透,,管道焊接后未及時清理焊渣直接涂刷防銹漆。 糾正措施: 管道焊接應按照GB50243第9.3.2條規定:管道對接焊口的組對和坡口形式應符合下表規定,;對口的平直度為1/100,,全長不大于10MM,。管道的固定焊口應遠離設備,且不宜與設備接口中心線重合,。管道對焊縫與支,、吊架距離應大于50mm ,。

  • 空調水系統的組成與介紹

    一,、什么叫水系統,?

  • 打深井做地暖和空調水用

    現在做地暖的熱源是底下深井,,打水到一定的深度后水是低溫的60左右,。到了夏天就換到了另一個層去打水,打出來的水就可以做空調水來用,,只不過要大型的水泵,。光電費就很多,不過2用還是不錯的,?大家有什么看法?

  • 一個關于空調水系統的問題

    在空調水系統中常用到閘閥,,蝶閥,,球閥等,請問各位高手上述三者之間有什么區別,,一般什么情況用哪種閥門,,在選型時就選跟水管管徑一樣大的即可,還有另有標準,?

  • 關于空調水系統定壓的問題

    本人曾遇到一個工程,,建筑面積為12000平方米,共五層,,風冷冷水機組制冷,,冷凍水循環泵與冷水機組均至于五層樓頂,各層層高為4,。5米,,冬季板換采暖,板換與熱水循環泵置于一層機房內,,膨脹水箱比系統最高點高1米,,系統凍夏季經常出現管道流水聲,本人判斷是膨脹水箱設置高度不夠,,造成系統無法補滿,,因而系統有氣存在,不知各位是否與我意見相同

  • 空調水系統靜壓如何確定

    本人現在正在作一個高層建筑的中央空調,,對于水系統要考慮豎向分區,,采用的是閉式系統,現在就靜水壓的確定有些疑惑,,懇請各位大師指教,。