集中供熱和中央空調的水系統運行中,,水力失調是常見的問題。 水利失調分為靜態水利失調和動態水利失調兩種,。 產生水力失調的原因是多方面的,,歸納起來主要有兩種: (1)管網中流體流動的動力源(一般泵,、重力差等)提供的能量與設計要求不符。例如:泵的型號,,規格的變化及其性能參數的差異,,動力電源的波動,流體自由液面差的變化等,,導致管網中壓頭和流量偏離設計值,。 (2)管網的流動阻力特性發生變化, 很多原因會導致管網阻抗發生變化,。 例如:在管路安裝中,,管材實際粗糙度的差別,焊接光滑程度的差別,,存
暖通空調水系統調試方案
簡介: 本文闡述了暖通空調水系統中選用水力平衡閥的原因,,并介紹了水力平衡閥的特性,,以及應用水力平衡閥對水系統進行水力平衡調節的步驟、方法,,特別是結合工程實例詳細闡述了系統聯調的要求,、過程和評價。 關鍵字:水力失調 水力平衡閥 系統平衡調試 1,、引言 在建筑物暖通空調水系統中,,水力失調是最常見的問題。由于水力失調導致系統流量分配不合理,,某些區域流量過剩,,某些區域流量不足,造成某些區域冬天不熱,、夏天不冷的情況,,系統輸送冷、熱量不合理,,從而引起能量的浪費,,或者為解決這個問題,提高水泵揚程,,但仍會產生熱(冷)不均及更大的電能浪費,。因此,必須采用相應的調節閥門對系統流量分配進行調節,。 雖然某些通用閥門如截止閥,、球閥等也具有一定的調節能力,但由于其調節性能不好以及無法對調節后的流量進行測量,,因此這種調節只能說是定性的和不準確的,,常常給工程安裝完畢后的調試工作和運行管理帶來極大的不便。因此近些年來,,在越來越多的暖通空調工程水系統
關于空調水系統安裝質量 問題1: 管道焊接問題,。 原因分析: 管道不對中,管道對口無間隙,、管道氣割落料端面不平,,出現間隙寬度不正或未打坡口,造成管道不易焊透,,管道焊接后未及時清理焊渣直接涂刷防銹漆,。 糾正措施: 管道焊接應按照GB50243第9.3.2條規定:管道對接焊口的組對和坡口形式應符合下表規定;對口的平直度為1/100,,全長不大于10MM,。管道的固定焊口應遠離設備,且不宜與設備接口中心線重合,。管道對焊縫與支,、吊架距離應大于50mm ,。
一,、什么叫水系統?
系統分類 按水壓特性劃分,,可分為開式系統和閉式系統,。 按冷、熱水管道方式劃分,,可分為二管制系統,、三管制系統和四管制系統。
在空調水系統中常用到閘閥,,蝶閥,,球閥等,請問各位高手上述三者之間有什么區別,,一般什么情況用哪種閥門,在選型時就選跟水管管徑一樣大的即可,,還有另有標準,?
本人曾遇到一個工程,建筑面積為12000平方米,,共五層,,風冷冷水機組制冷,冷凍水循環泵與冷水機組均至于五層樓頂,,各層層高為4,。5米,冬季板換采暖,,板換與熱水循環泵置于一層機房內,,膨脹水箱比系統最高點高1米,系統凍夏季經常出現管道流水聲,,本人判斷是膨脹水箱設置高度不夠,,造成系統無法補滿,因而系統有氣存在,,不知各位是否與我意見相同
本人現在正在作一個高層建筑的中央空調,,對于水系統要考慮豎向分區,采用的是閉式系統,,現在就靜水壓的確定有些疑惑,,懇請各位大師指教。
最近看到有人提意見說:設計時支管末端應增加旁通管以方便管路沖洗,,因為以前設計圖中沒見過有專門為沖洗設計旁通閥的,查看規范是這樣說明的:《GB 50738-2011 通風與空調工程施工規范》中15.7管道沖洗試驗 15.7.3沖洗試驗首先沖洗最低處干管,,后沖洗水平干管,、立管、支管,。 有以下疑問:是如何實現按照順序沖洗的,?要求在設計時增加什么閥門?實際上怎么做的尤其是支管,?
tiantian 大學生建筑機電學習 收錄于話題
暖通空調水系統定壓,、補水,、排氣設備!具體的產品有:空壓式和水泵式自動定壓,、補水,、排氣裝置;隔膜式壓力膨脹罐,;氣體與雜質分離器,;T型接頭等。要了解具體的產品信息請大家下載ppt文件或瀏覽該公司的網頁(在網易產品庫(定壓類)也能找到產品的樣本),。感謝大家的關注,!如有需要或想了解得更具體,請聯系: 天津盛豐機電設備科技發展有限公司公司地址: 天津市華苑科技園區華天道8號海泰信息廣場F座南樓8樓 聯系人:蔣清國 聯系電話:13821997345 固定電話:022-23708993 傳真:022-23708992 E-mail:[email protected] 公司網址:www.sheng-feng.cn (歡迎進入了解)
在供熱空調水系統中,,閥門被廣泛應用于控制水的壓力,、流量和流向。 一,、供熱空調水系統閥門的種類,、構造和特點 供熱空調水系統中常用的閥門按閥體結構形式和功能可分為闡閥、蝶閥,、截止閥,、球閥、旋塞閥,、止回閥,、減壓閥,、安全閥、疏水閥,、平衡閥等類,。按照驅動方式分為手動、電動,、液動,、氣動等四種方式。按照公稱壓力分高壓,、中壓,、低壓三類。 供熱空調水系統常用閥門的工作原理及特點如下: 1.闡閥: 闡閥是指關閉件(闡板)沿介質通道軸線的垂直方向移動的閥門,。其優點是流阻系數小,,啟,、閉所需力矩較小,,介質流向不受限制。缺點是結構尺寸大,,啟閉時間長,,密封面易損傷,結構復雜,。 把闡閥分為不同類型,最常見的形式是平行式和楔式闡閥,,根據閥桿的結構,,還可分成明桿闡閥。 (1)三精平行式闡閥 指兩個密封面相互平行的闡閥。適用于低壓,中,、小口徑(DN50-400mm)的管道,。 (2)楔式闡閥 指兩個密封面成楔形的闡閥。分為雙闡板,、單闡板和彈性闡板,。 (3)三精明桿闡閥 由于能較直觀顯