中央空調水塔選型計算表
我們的空調冷卻水和冷凍水用的是歸麗晶加藥罐,也用過電子除垢器,。大家的都是用過什么形式的水處理設備,,效果怎么樣,,交流一下。
這里一個項目,,地下室空調機房,,主機的壓降是22kpa,從機房到地面上辦公樓最遠端水平加垂直距離大約140米,,到綜合樓最遠端100米,。 計算如下: 主機壓降22kpa,; 機房分集水器、過濾器等考慮50kpa,; 空調末端考慮50kpa,; 電動二通閥考慮45kpa; 沿程阻力考慮200pa/m,,即140*200/1000=28kpa,; 局部阻力=沿程阻力*0.5=28kpa*0.5=14kpa; 以上合計=22+50+50+45+28+14=209kpa,取10%安全系數20.9kpa,;
本人從事空調行業也有幾年時間了,。但是對于空調水系統中閥門的設計還存在很多疑問,希望各位同行能夠積極貢獻自己成熟的心得和經驗,。讓大家在設計中多一點自信,,少點錯誤!
我做的一個項目,辦公樓空調,,預計12月份按裝完畢,,完畢后在吊頂裝修以前準備打壓試驗,怎么解決防凍問題???希望有實際工程經驗的同仁多指教啊??!多謝!
空調水的流量一般是比較容易確定的??梢愿鶕?jù)冷水機組的要求進水流量進行簡單估算,。但是對于揚程問題似乎有些困難。當前實際使用中的空調項目也存在著不少高揚程運行的案例,。經查水泵參數,,在相同流量下,揚程的變化對耗電量來說也是急速增加的例如某樣本數據:在200立方每小時的流量前提下,。20米的揚程功率為15KW,,而28米的揚程功率為30KW,60米的揚程功率為60KW。由此可見合理確定水泵揚程對于系統節能的重要,。請大家談談?/p>
對于空調水管當管徑大于150mm以上后,似乎就找不到國家規范所定義的,畢竟150mm以上的管子也大量應用了鍍鋅焊接鋼管和螺旋焊接鋼管,難不成真的去按< >里的公式計算設計厚度嗎? 那我們平時所謂的國標管到底是多厚呢?
關于空調水泵沿程損失估算
在學習《中央空調方案設計》時,,講到“一般,水系統選擇水泵時,,水泵的進出口管徑應比水泵所在管段的管徑小一個型號”這是為什么,?為什么要小一個型號?而不選擇正好的或大一個號的?
比如冷凝水采用的是UPVC管,,它的配件(三通,、彎頭,、大小頭)等需要算嗎,?特別是在風機盤管接頭處只有一小段管段,但很多地方不是直接接,,而是有90°轉彎,,這里需要算90°彎頭么?
我現在要做份預算,,可是圖紙好像不準確,。大型的AHU空調機組上冷熱水管一般各有哪些閥門,蒸汽管上又有哪些閥門?,F(xiàn)在圖紙上顯示水管上有平衡閥,,Y型過濾器,還有電動二通閥,,其他的幾個閥門沒有顯示名稱,。不知道一般又什么閥門,急人??!見附件。
空調水管采用的是焊管,每年都換水,,已經用了七年了,。 今年供回水管檢漏,發現管道腐蝕生銹很嚴重,,整個系統漏點特別多,,是為什么呢?
小弟新進暖通空調設計行業,,有些問題向大家請教一下,。1,通風防排煙風管設計時,回風,、排風,、排煙、新風,、干管支管以及風口的風速要求是多少,?2,空調水路干管和支管的水流速是多少,?通常設計管路時通過負荷計算出管徑后,,再進行水力計算 通過控制各管路的水流速或者風流速,軟件自動生成最有利的管徑,,是這樣嗎,?新手,感謝大家指導,!
這圖上出現了水泵旁通管,,這樣的設計你見過么?設置這根旁通管有沒有實際意義呢,?我這里有兩種意見,,一種是這種旁通管有實際意義,當水泵突然停機,,水由于慣性作用仍然是流動的,,當沒有增加旁通管時水從水泵進水口進入對葉輪造成較大的沖擊損傷,增加時則大部分水從旁通管流過避免了水泵葉輪過大的損傷,。另一種是這種旁通管沒有實際意義,,因為主管的流速并不大,經過系統的閥門,,彎頭,,Y型過濾器等等相關部件,水流的沖擊也會大大減少,,再加上我們工程上面使用的止回閥在機房中是垂直安裝的壓力式止回閥,,水壓達到一定程度才能夠沖開止回閥,當水泵突然停機,,經過短暫的時間由于水流動能的減小,,止回閥很快會被關閉,從而起到對葉輪的一個保護,。你是怎么看待的,?
此處鍍鋅管位置比橋架高出20公分左右,但是錯位,。監理老咬著規范不放叫改,,綜合管網那么多條管,肯定有個別有這種錯誤,大家說我有沒有必要改,。
關于空調水系統安裝質量 問題1: 管道焊接問題,。 原因分析: 管道不對中,管道對口無間隙,、管道氣割落料端面不平,,出現間隙寬度不正或未打坡口,造成管道不易焊透,,管道焊接后未及時清理焊渣直接涂刷防銹漆,。 糾正措施: 管道焊接應按照GB50243第9.3.2條規定:管道對接焊口的組對和坡口形式應符合下表規定;對口的平直度為1/100,,全長不大于10MM,。管道的固定焊口應遠離設備,且不宜與設備接口中心線重合,。管道對焊縫與支,、吊架距離應大于50mm 。
一,、什么叫水系統,?
空調水塔
空調水塔專題,,為您提供空調水塔相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與空調水塔 相關的專業交流討論,更多空調水塔相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題