pkpm計算的剪力墻端柱配筋這么大該如何處理?根本就無法配置鋼筋
新手不知怎么配端柱底部加強部位需全高加密嗎,,還是按圖中計算書配100/200就可以呢,?(非抗震 框架剪力墻)還有圖中550墻肢處及400墻肢處的縱筋和箍筋怎么配的,?底部配的12@150,,上部配的8@200...
框架剪力墻結構,,經常會出現,剪力墻端頭有一個柱子,,建模的時候是按照柱子建的,,但是我覺得應該就不能按照柱子配筋了吧,請問這個柱子這一塊具體怎么配筋,,需要注意什么啊,。很多人說按照剪力墻配筋,但是剪力墻柱子比剪力墻厚多了,,把剪力墻的分布筋順延過去還空一塊呢,,箍筋怎么配,,求大神指點,。
1. 對于L 型墻,,SATWE是按兩個方向的單片墻分開計算的,。所以,L型墻角部在兩個方向分別標注了一個暗柱面積,。2. 那么,,帶端柱的剪力墻SATWE是如何計算剪力墻端部的墻柱配筋的?如果是端柱配筋+暗柱配筋,,那么,,端柱是如何計算的,,難道沒有考慮墻的作用,是按一根純框架柱計算出來的配筋,?
請教各位老總一個問題,,想這個地方暗柱的配筋,應該怎么配筋呢,?這個6是指x方向的單邊鋼筋為600,,兩邊就是1200,那這個x方向鋼筋,,下面兩個圖哪個正確呢,?
本帖最后由 lighth715 于 2015-3-3 16:03 編輯 1、當地下室頂板能作為上部結構的嵌固端時,,嵌固端下一層不屬于底部加強區,,那么嵌固端下一層可以設置約束邊緣構件嗎? 方法一:嵌固端下一層全部設置約束邊緣構件,,且滿足抗規6.1.14.4條規定(最嚴格),; 方法二:嵌固端下一層全部設置構造邊緣構件,配筋構造滿足“底部加強部位”的構造邊緣構件要求,,同時箍筋不小于上一層(提高墻端部的抗壓潰能力),,且滿足抗規
手上有個項目 8度區 11層 剪力墻結構 現在一字墻太多 現在想在一字墻端部增加厚度2h的端柱 現在有幾個問題想問問各位:1.增加端柱是否可以不參與結構計算,僅為構造加強,。2.如果參與計算,,是否變為框架剪力了？靜待高手解惑,,謝謝,。
上排都帶一條橫線,,而且基本都是2-2或者0-0
各位專家,,我正在做一個帶轉換層(第5層上轉換)的高層,轉換層以上有26層的標準層,,標準層中我布置了部分短肢剪力墻,,標準層的這種結構體系當然仍屬于“一般剪力墻體系”,但肢剪力墻的配筋問題卻為難我了:1.我院有設計人員說,,肢剪力墻的配筋在底部加強部位必須按1.2%,,非加強部位按1.0%;2.另有人說,既然標準層定義為一般剪力墻體系,,對于部分短肢墻的軸壓比,、抗震等級等按一般剪力墻處理,短肢墻的配筋呢作適當加強就可以了,,不必按1.2%,、1.0%。 請教各位專家那種說法對,?,??,?
關于剪力墻,,我有點疑問。如圖中,,0就表示墻一端的暗柱實際配筋總面積,,如計算不需要配筋時取0且不考慮構造配筋。這個是說明書里的解釋,。我不明白,,為什么不用按照構造進行配筋?在墻的邊緣構件里,,所出的配筋面積跟SATWE里的這個結果,,有什么關系嗎?還是矛盾的???
如題,,對于剪力墻結構,由于要多層連續開洞,,形成連梁,,對于高度比較低,寬度比較小的洞口,,形成的連梁跨高比小于5,,甚至有的連梁高度達到2~3米高,,對于這樣的連梁,,箍筋必須按照梁的箍筋配置必須做成2~3米高的封閉箍筋么?我就是無法想象這么大的箍筋在施工中怎么運輸和施工,。還是實際施工中在洞口上下做較小箍筋截面比如500高,,內配連梁縱筋,然后中間用剪力墻的水平和豎向筋。以前去工地現場沒有注意這么高的連梁是怎么施工的,,因此有這個疑問,,希望大家給解惑。先謝謝了
請教一下:H=1.0上面的數字代表什么意思? 為什么有的是 0,,有的不是,,satwe說明上市這樣說明的,“墻柱一端的暗柱實際配筋總面積,,如計算不需要配筋時取0且不考慮構造鋼筋”,,本人對于這個解釋不太理解,望高手解釋一下還有為什么 H 后面沒有豎向分布筋的計算結果,? (我只在地下室的墻體看到H后面有兩個數字,,一個水平分布筋,一個豎向分布筋),,那么非地下室墻體 豎向分布筋怎么配筋,?
請問各位大俠幾個問題:表格中,,縱向鋼筋最小量,,給定的根數和截面,如:構造邊緣構件,,2級,,其他部位中,縱向鋼筋最小量為6跟12,。這個地方貌似有2個解釋:1.要么是雙項控制的,,控制鋼筋根數和直徑。即:根數至少要有6根鋼筋,,直徑每根都要大于12mm,。2.要么是單項控制的,,即:構造邊緣構件陰影區內至少要有6根12的鋼筋因為,我想問的是 8根1
如題,,剪力墻端柱同一個位置上下兩層配筋差別太大了,是什么原因呢,?希望有大神能指點一下迷津,。
剪力墻端柱配筋為0,,旁邊緊挨的暗柱配筋也為0,,請問怎么配筋,是把端柱(框柱)和暗柱分別計算構造配筋再加起來,,還是把端柱+暗柱視為一個構造邊緣構件來算構造配筋,,是哪個對,還是有別的配筋方法,,請指點,,謝謝!
帶端柱剪力墻的軸壓比計算,,在pkpm中直接按柱和墻輸入最后出來的軸壓比應該是有問題的,,請問能否通過別的方式核算這個帶端柱剪力墻的軸壓比?
如果剪力墻厚200,端部需要做一個400x400的端柱,,請問在PKPM里這個端柱是按框架柱輸入還是按400厚剪力墻輸入,?配筋時,端柱是按剪力墻配筋還是按SATWE計算結果按框架柱配筋呢,?新手,,望高手解答,謝謝
請問各位大神,,我現在要做一單層雙肢剪力墻的的低周反復荷載試驗,,單層的剪力墻墻肢的內力和連梁的內力在水平荷載下怎么計算?,?,?還是按把連梁連續化嗎?,?還是直接把它們按照一個剛架來計算,??
高規里,,注明,,不大于300后,且高寬比大于4不大于8的剪力墻為短肢剪力墻,,問如設計剪力墻為350厚,,1500長,此墻應不是短肢剪力墻,,但是這種墻的配筋怎么配,,是否就按照一般剪力墻配?,?