亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 請教:剪力墻配筋計算的疑問

    請教:剪力墻配筋計算的疑問

    如下圖,SATWE計算的顯示的邊緣約束構件配筋結果,,請問如何根據這些數據配筋,,謝謝!

  • 如何根據SATWE計算結果配筋(剪力墻)

    如何根據SATWE計算結果配筋(剪力墻)

    先聲明下小弟是新手,,正在學做高層,,現在遇到一個問題,如何根據SATWE計算結果來給剪力墻進行配筋,?單位氣氛不好,,小弟也看了下,SATWE的技術文件,,但是還沒沒弄明白,,希望各位大俠出手幫忙,盡量詳細點,。假設此樓層是不是加強層,,剪力墻厚度為200,問題如下:1.剪力墻下面的“H0.8”根據幫助文件那里說是指Swh范圍內水平分布筋面積,,我想問問“Swh范圍內”是不是指SATWE參數設置里面的“墻水平分布筋間距”,?同時這個面積是指兩側的吧? 假如是,,那根據“H0.8”我配Φ10@200(面積為392,,我在SATWE里面設置墻水平分布筋間距為200的),這樣對嗎,? 兩側面積加起來低于0.8cm2呀?。?! 各位大俠你們覺得該怎么配,!2.我找了半天都沒見到豎向分布鋼筋的計算結果面積,我想問是不是剪力墻上面顯示“0”表示暗柱按構造配筋,,那么墻的豎向分布鋼筋面積就按照SATWE參數設置里面的“墻豎向分布筋配筋率0.3%進行計算”,?計算過程是不是:1000X200X0.3%=600mm2,這樣那配 Φ12@180(面積為628)這樣對嗎? 或者我的想法是錯

  • 單層雙肢剪力墻配筋計算

    請問各位大神,,我現在要做一單層雙肢剪力墻的的低周反復荷載試驗,,單層的剪力墻墻肢的內力和連梁的內力在水平荷載下怎么計算?,?,?還是按把連梁連續化嗎?,?還是直接把它們按照一個剛架來計算,?,?

  • 剪力墻壁柱的計算及配筋方法

    剪力墻壁柱的計算及配筋方法 在高層框剪、框筒,,以及框支剪力墻結構中,,往往在墻端部設柱,作為墻的端柱,,同時承擔墻平面外梁的受力,。 這些壁柱的截面相對于墻的厚度均較大。在結構計算,,如按墻計算,,則誤差較大。而按柱計算時(STRAT容許在墻端部,、中間嵌入柱),,其配筋往往超筋,給設計帶來困難,。 實際上,,嵌入墻內的端柱與普通獨立柱的受力有很大的不同。端柱與墻作為整體共同受力,,端柱作為墻的遠端纖維,。當墻受壓、彎作用時,,彎矩作用在端柱內產生較大的軸向拉,、壓力。如果對端柱仍按普通柱一樣,,僅根據其本身的受力,、截面進行配筋,其變化較大的軸壓,、軸拉力將導致配筋超限,。 事實上,端柱與墻作為一個整體受力,,在壓,、彎作用下滿足平截面假定。因此端柱應作為墻的一部分,,并按整體墻計算配筋,。但端柱有其本身的復雜性,一方面端柱可能同于參與兩片墻的受力,,另一方面端柱上往往作用有梁,。因此端柱與墻不同,需要計算空間其空間受力。 為解決端柱的計算問題,,STRAT中引入壁柱的處理方法,。將這類嵌入剪力墻內的柱作為一類特殊柱。在計算墻的配筋

  • 剪力墻中連梁設計和配筋計算

    在剪力墻結構和框架—剪力墻結構中 ,連接墻肢與墻肢 ,墻肢與框架柱的梁稱為連梁,。連梁一般具有跨度小,、截面大 ,與連梁相連的墻體剛度又很大等特點。一般在風荷載和地震荷載的作用下 ,連梁的內力往往很大,。此外 ,高層建筑中 ,由于連梁兩端墻肢的不均勻壓縮 ,會引起連梁兩端的豎向位移差 ,這也將在連梁內產生內力。在設計時 ,即使采取降低連梁內力的各種措施 ,如 :增大剪力墻的洞口寬度,、在連梁中部開水平縫,,在計算內力和位移時對連梁剛度進行折減、對局部內力過大層的連梁進行調整等 ,仍難使連梁的設計符合要求,?;谶@種情況 ,本文將提供連梁設計的幾個建議 ,并且討論連梁設計時的配筋計算。1 連梁的工作和破壞機理 在風荷載和地震荷載作用下 ,墻肢產生彎曲變形 ,使連梁產生轉角 ,從而使連梁產生內力,。同時連梁端部的彎矩,、剪力和軸力又反過來減少了墻肢的內力和變形 ,對墻肢起到了一定的約束作用 ,改善了墻肢的受力狀態。高層建筑剪力墻中的連梁在水平荷載作用下的破壞可分兩種 ,即脆性破壞 (剪切破壞 )和延性破壞 (彎曲破壞 ),。連梁在發生脆性破壞時就喪失了承

  • 根據PKPM計算結果給剪力墻配筋的問題

    根據PKPM的計算結果,,ASW為一端暗柱的總面積,當剪力墻為L形墻時,,兩個方向的墻會有一部分重合的核心區,,那么在這個核心區內的縱筋的面積是否兩個方向的墻的暗柱ASW都考慮?還是都不考慮,?還是只考慮一個方向的,?如果核心區考慮兩次是不是轉角暗柱配筋總面積就小于兩個方向ASW之和了?

  • 剪力墻邊緣構件的配筋計算

    希望對大家有幫助,。

  • PKPM生成的剪力墻配筋為什么比計算值大

    PKPM自動生成的剪力墻配筋很多地方約束構件的配筋量比計算值大的很多,,不知道為什么,如何調整出圖,,希望高手的指點,。

  • 剪力墻邊緣構件配筋計算

    原來發表一個,有網友建議增加適應墻厚較大配置多層箍筋的情況,,因此作了修改,,也改正了原來的一些錯誤。請網友多提意見,。

  • L型剪力墻按計算結果如何配筋問題,。,。。

    L型剪力墻按計算結果如何配筋問題,。,。。

    請教大家,,這樣配筋是否正確,!兩圖,一圖是計算結果,,一圖是配筋,。

  • 剪力墻邊緣構件計算配筋面積

    剪力墻邊緣構件計算配筋面積

    哪位大俠幫忙解答一下,次構造邊緣構件計算配筋面積應該是959+312=1271可是satwe結果是1559,,軟件是怎么計算出來的,,L型邊緣構件兩端墻沒有短肢剪力墻,不知道是什么原因,,困擾了我很久了,,

  • 2010版SATWE如何計算剪力墻配筋的

    按照SATWE計算說明,對于高厚比不大于4剪力墻配筋是按柱計算的,,2008版SATWE計算以前用特種結構GJ剪力墻截面計算復核,,發現截面高度是按網格長度取的。最近用了10版時發現,,比如200厚L形剪力墻,,長向1700,短向600(網格長度500),,對于配筋大的位置復核發現配筋是按截面高度600計算的,,但有些地方又覺得不對,不知道2010版SATWE到底如何計算剪力墻的配筋,,請各位大俠指點一下

  • 帶端柱的剪力墻SATWE是如何計算配筋的?

    帶端柱的剪力墻SATWE是如何計算配筋的,?

    1. 對于L 型墻,SATWE是按兩個方向的單片墻分開計算的,。所以,,L型墻角部在兩個方向分別標注了一個暗柱面積,。2. 那么,帶端柱的剪力墻SATWE是如何計算剪力墻端部的墻柱配筋的,?如果是端柱配筋+暗柱配筋,,那么,端柱是如何計算的,,難道沒有考慮墻的作用,,是按一根純框架柱計算出來的配筋?

  • 關于短肢剪力墻的配筋問題

    各位專家,,我正在做一個帶轉換層(第5層上轉換)的高層,,轉換層以上有26層的標準層,標準層中我布置了部分短肢剪力墻,,標準層的這種結構體系當然仍屬于“一般剪力墻體系”,,但肢剪力墻的配筋問題卻為難我了:1.我院有設計人員說,肢剪力墻的配筋在底部加強部位必須按1.2%,,非加強部位按1.0%;2.另有人說,,既然標準層定義為一般剪力墻體系,,對于部分短肢墻的軸壓比、抗震等級等按一般剪力墻處理,,短肢墻的配筋呢作適當加強就可以了,,不必按1.2%、1.0%,。 請教各位專家那種說法對,??,?,?

  • 剪力墻用PKPM計算的問題

    在建模的時候,屋頂單獨建了一個標準層,,電梯機房要高出屋面1.5米以上,,所以高出的部分和底下一層的剪力墻開洞就不一致了,所以用TAT計算是就出錯了,,不開洞也不能計算,,我該怎么辦,希望高手們能幫幫我哦,!謝謝還有就是我有一片剪力墻只在一層開了一個洞,,上面的就都是整體墻,也無法計算了,,就什么好的辦法可以解決嗎,,希望高手們能給我出招!小弟萬分感謝

  • 錯層剪力墻,,如何建模計算

    剛剛做了一個剪力墻結構的高層住宅,,2各單元,端部有半個單元是兩層營業,,也就是兩側營業占了主樓的儲藏室和兩層住宅,,錯層結構,我按照一般做法,,加了一個標準層,,但是剪力墻上的洞口怎么樣才能把計算誤差,降到最小,,因為,,洞口也是錯層的,真頭疼,,請高手執教

  • 剪力墻計算的有關問題,,急?。。,?!

    剪力墻的計算配筋本身有一個配筋率的要求,而且一般剪力墻的兩端往往是構造邊緣構件,,那么又有一個配筋率,,那么應該用哪個配筋率,特別是獨立的墻肢,?麻煩知道的回答一下

  • _08pkpm剪力墻建模與計算.

    _08pkpm剪力墻建模與計算.

點擊加載更多

剪力墻配筋計算

剪力墻配筋計算專題,,為您提供剪力墻配筋計算相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與剪力墻配筋計算 相關的專業交流討論,,更多剪力墻配筋計算相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

全剪力墻

剪力墻工程量