  • 關于剪力墻端柱配筋的問題

    關于剪力墻端柱配筋的問題

    pkpm計算的剪力墻端柱配筋這么大該如何處理,?根本就無法配置鋼筋

  • 關于剪力墻端柱的若干疑問

    手上有個項目 8度區 11層 剪力墻結構 現在一字墻太多 現在想在一字墻端部增加厚度2h的端柱 現在有幾個問題想問問各位:1.增加端柱是否可以不參與結構計算,僅為構造加強。2.如果參與計算,,是否變為框架剪力墻了？靜待高手解惑,,謝謝,。

  • PKPM剪力墻端柱部分怎樣弄?,?,?

    平時工作都是按框架柱輸,然后剪力墻直接建到框架柱的節點上,,雖然建模方便很多,,但是程序計算的時候就把墻柱重疊部分計算多了一遍,軸壓比可能比真實的少了,,剛度也比真實的大了,,特別是端柱很大的時候,感覺偏于不安全,。請問下各位道友是怎樣解決這個問題的,??

  • 剪力墻端柱怎么配筋啊 ,。,。。,。,。求教。

    框架剪力墻結構,,經常會出現,,剪力墻端頭有一個柱子,建模的時候是按照柱子建的,,但是我覺得應該就不能按照柱子配筋了吧,,請問這個柱子這一塊具體怎么配筋,,需要注意什么啊。很多人說按照剪力墻配筋,,但是剪力墻柱子比剪力墻厚多了,,把剪力墻的分布筋順延過去還空一塊呢,箍筋怎么配,,求大神指點,。

  • 剪力墻端柱及暗柱配筋,。求助~

    剪力墻端柱及暗柱配筋。求助~

    新手不知怎么配端柱底部加強部位需全高加密嗎,,還是按圖中計算書配100/200就可以呢,?(非抗震 框架剪力墻)還有圖中550墻肢處及400墻肢處的縱筋和箍筋怎么配的?底部配的12@150,,上部配的8@200...

  • 帶端柱剪力墻的軸壓比計算

    帶端柱剪力墻的軸壓比計算,,在pkpm中直接按柱和墻輸入最后出來的軸壓比應該是有問題的,請問能否通過別的方式核算這個帶端柱剪力墻的軸壓比,?

  • 剪力墻端柱在PKPM里怎么輸入?

    如果剪力墻厚200,,端部需要做一個400x400的端柱,,請問在PKPM里這個端柱是按框架柱輸入還是按400厚剪力墻輸入?配筋時,,端柱是按剪力墻配筋還是按SATWE計算結果按框架柱配筋呢,?新手,望高手解答,,謝謝

  • 關于剪力墻端柱截面尺寸的問題

    關于剪力墻端柱截面尺寸的問題

    在GB50011-2001中,,關于剪力墻端住,約束邊緣構件的端柱長寬尺寸要滿足剪力墻墻厚的兩倍,。詳GB50011-2001 圖6.4.7,。構造邊緣構件的端柱長寬尺寸在GB50011-2001里面沒有詳細表述,詳圖6.4.8,,只有一個面積Ac.這個Ac要滿足什么情況也沒說,。 在JGJ3-2002中,,對約束邊緣構件端柱的表述和GB50011-2001中基本相同,,詳7.2.16。對構造邊緣構件的端柱,,有更詳細的表述,,詳7.2.17,,其中Bc和Hc到底要滿足什么情況卻沒有介紹。 那么到底構造邊緣端柱的尺寸是僅僅只需要滿足框架柱的要求呢,?還是需要滿足約束邊緣構件端柱的要求,? 有高手在請詳細作答,有規范條文要求的,,最好不過,。 謝謝各位了。

  • 剪力墻,有端柱,,體積配箍率問題

    08版本30天沖刺25天26題,,剪力墻,有端柱,,體積配箍率1,、只算了端柱部分的箍筋,沒有加最外面的小短箍筋的面積90X113.1,,施書也沒有此項,,其余轉角墻等例題都考慮了該項;2,、鋼筋保護層按墻還是按柱的取,。按抗規6.4.7,端柱有集中荷載時箍筋及縱筋構造按柱要求,。是否此題沒說明就按墻考慮,。

  • 請教一個剪力墻與端柱問題

    帶端柱的剪力墻:1,、端柱的抗震等級是否同墻?(因為發現現在軟件端柱都是按柱建的,,在框剪結構時,,有時墻、柱的抗震等級不一樣)2,、端柱的軸壓比限值是按柱的,,還是按墻的,? 各位大大不吝賜教啊,呵呵[ 本帖最后由 wokaowang 于 2012-5-8 20:38 編輯 ]

  • 關于有端柱的剪力墻穩定性驗算

    請問大家:有端柱的剪力墻穩定性驗算沒通過應該怎么處理,?satwe的計算結果如下:** 穩定驗算( 1)q= 2092. > Ec*(T**3)/(Lo**2)/10= 1852. N= -3139.N-WC= 5 (I= 160 J= 168) B*H*Lwc(m)= 0.20* 1.50* 3.60 aa= 200(mm) Nfw= 4 Rcw= 30.0----------------------------------------------------------------------------** 穩定驗算( 1)q= 2084. > Ec*(T**3)/(Lo**2)/10= 1852. N= -3126.N-WC= 8 (I= 159 J= 167) B*H*Lwc(m)= 0.20* 1.50* 3.60 aa= 200(mm) Nfw= 4 Rcw= 30.0-----------------------------------------------------

  • 底層剪力墻端柱軸壓比超限怎調

    6層局部7層框架剪力墻結構,,9度區,一層層高3.3,,無樓板,,經計算底層剪力墻端柱軸壓比和剪壓比都超限,剪力墻端柱超筋,,這是什么原因,,怎么調整?

  • 框架剪力墻結構圓形端柱問題

    框架剪力墻結構圓形端柱問題

    PKPM在邊緣構件設計中不認端柱,,請問該情況如何處理,,此處可否按0.8倍直徑轉換成方柱進行計算,然后按圓形柱進行配筋

  • 剪力墻結構中端柱的建模形式

    剪力墻結構中,,帶端柱的剪力墻,,其中的端柱是按住建模還是按厚的剪力墻建模?兩者對所框架梁的配筋影響還挺大的,。不知論壇里的各位這種情況怎么建模的,。

  • 剪力墻端柱和邊框柱的設計區別

    1二者與框架柱的關系 從規范對于二者的定義及上文分析的二者用途可知,毫無疑問,,剪力墻邊框柱截面宜與其他框架柱相同,,且其配筋應滿足框架柱的相關要求,邊框的設置要求如下:

  • 剪力墻與端柱,、翼墻柱,、暗柱的錨固問題

    有哪位大師幫我詳細解答一下剪力墻與端柱、翼墻柱,、暗柱的錨固問題,,不要只是單純的回答在03g101 11g101圖集上面,最好是剪力墻與端柱,、翼墻柱,、暗柱的錨固問題一一解答。謝謝了...

  • 求救:剪力墻門洞位置距端柱距離

    剪力墻開門洞的位置不滿足抗規6.1.8條《5 抗震墻洞口宜上下對齊,;洞邊距端柱不宜小于300mm,。》而且建筑不改,,結構專業怎么處理的好的??!規范提到洞邊距端柱不宜小于300mm,,在什么情況下可以采用呢,!

  • 帶端柱的剪力墻SATWE是如何計算配筋的,?

    帶端柱的剪力墻SATWE是如何計算配筋的?

    1. 對于L 型墻,,SATWE是按兩個方向的單片墻分開計算的,。所以,L型墻角部在兩個方向分別標注了一個暗柱面積,。2. 那么,,帶端柱的剪力墻SATWE是如何計算剪力墻端部的墻柱配筋的?如果是端柱配筋+暗柱配筋,,那么,,端柱是如何計算的,難道沒有考慮墻的作用,,是按一根純框架柱計算出來的配筋,?