亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • satwe剪力墻暗柱配筋問題

    satwe剪力墻暗柱配筋問題

    請教高手,SATWE里的剪力墻暗柱配筋我一直搞不懂,,請高手參照下圖給解釋一下如何配筋,謝謝,!墻厚200,墻長1000.

  • 如何根據SATWE計算結果配筋(剪力墻)

    如何根據SATWE計算結果配筋(剪力墻)

    先聲明下小弟是新手,,正在學做高層,,現在遇到一個問題,如何根據SATWE計算結果來給剪力墻進行配筋,?單位氣氛不好,,小弟也看了下,SATWE的技術文件,,但是還沒沒弄明白,,希望各位大俠出手幫忙,盡量詳細點,。假設此樓層是不是加強層,,剪力墻厚度為200,問題如下:1.剪力墻下面的“H0.8”根據幫助文件那里說是指Swh范圍內水平分布筋面積,,我想問問“Swh范圍內”是不是指SATWE參數設置里面的“墻水平分布筋間距”,?同時這個面積是指兩側的吧? 假如是,,那根據“H0.8”我配Φ10@200(面積為392,,我在SATWE里面設置墻水平分布筋間距為200的),,這樣對嗎? 兩側面積加起來低于0.8cm2呀?。,?! 各位大俠你們覺得該怎么配,!2.我找了半天都沒見到豎向分布鋼筋的計算結果面積,我想問是不是剪力墻上面顯示“0”表示暗柱按構造配筋,,那么墻的豎向分布鋼筋面積就按照SATWE參數設置里面的“墻豎向分布筋配筋率0.3%進行計算”,?計算過程是不是:1000X200X0.3%=600mm2,這樣那配 Φ12@180(面積為628)這樣對嗎? 或者我的想法是錯

  • 求助satwe剪力墻配筋簡圖的問題

    求助satwe剪力墻配筋簡圖的問題

    H0.8-24.9(雙側/m)什么意思

  • 帶端柱的剪力墻SATWE是如何計算配筋的,?

    帶端柱的剪力墻SATWE是如何計算配筋的,?

    1. 對于L 型墻,,SATWE是按兩個方向的單片墻分開計算的。所以,,L型墻角部在兩個方向分別標注了一個暗柱面積,。2. 那么,帶端柱的剪力墻SATWE是如何計算剪力墻端部的墻柱配筋的,?如果是端柱配筋+暗柱配筋,,那么,端柱是如何計算的,,難道沒有考慮墻的作用,,是按一根純框架柱計算出來的配筋?

  • SATWE剪力墻邊緣構件配筋問題

    SATWE 文本文件輸出中 第10項 剪力墻邊緣構件數據:(本工程抗震構造措施的抗震等級為二級,,框架剪力墻結構) | 第 2 層剪力墻邊緣構件 | ------------------------------ 第 2層 第 1 邊緣構件,數據: 樓層標志:底部加強層 SHADOW_AREA= 2448.0 (cm2) 邊緣構件陰影面積 AS= 2650.8 (mm2) 陰影區構造縱筋面積高規7.2.15-2條 要求約束邊緣構件陰影部分豎向鋼筋構造配筋率二級時不應小于1.0%,。按此條規定,本工程陰影區構造縱筋面積應為2448.0(mm2)才對,,為何SATWE給出的是2650.8,?發現不論約束還是構造邊緣構件,,每片墻的構造配筋都比規范規定值大一點,是怎么算出的呢?[ 本帖最后由 jilong_2005 于 2012-10-9 13:14 編輯 ]

  • 新版Satwe短肢剪力墻配筋簡圖問題

    新版Satwe短肢剪力墻配筋簡圖問題

    請大神們幫忙看下新版出現的這個短肢墻配筋簡圖,,4-14跟H1.5-6.0中的6.0分別代表什么意思,。

  • 2010版SATWE如何計算剪力墻配筋的

    按照SATWE計算說明,對于高厚比不大于4剪力墻配筋是按柱計算的,,2008版SATWE計算以前用特種結構GJ剪力墻截面計算復核,,發現截面高度是按網格長度取的。最近用了10版時發現,,比如200厚L形剪力墻,,長向1700,短向600(網格長度500),,對于配筋大的位置復核發現配筋是按截面高度600計算的,,但有些地方又覺得不對,不知道2010版SATWE到底如何計算剪力墻的配筋,,請各位大俠指點一下

  • 新手,,剪力墻配筋結果怎么看,?

    新手,,剪力墻配筋結果怎么看?

    請教一下:H=1.0上面的數字代表什么意思,? 為什么有的是 0,,有的不是,satwe說明上市這樣說明的,,“墻柱一端的暗柱實際配筋總面積,,如計算不需要配筋時取0且不考慮構造鋼筋”,本人對于這個解釋不太理解,,望高手解釋一下還有為什么 H 后面沒有豎向分布筋的計算結果,? (我只在地下室的墻體看到H后面有兩個數字,一個水平分布筋,,一個豎向分布筋),,那么非地下室墻體 豎向分布筋怎么配筋?

  • 剪力墻連梁的箍筋及配筋,?

    如題,對于剪力墻結構,,由于要多層連續開洞,,形成連梁,,對于高度比較低,寬度比較小的洞口,,形成的連梁跨高比小于5,,甚至有的連梁高度達到2~3米高,對于這樣的連梁,,箍筋必須按照梁的箍筋配置必須做成2~3米高的封閉箍筋么,?我就是無法想象這么大的箍筋在施工中怎么運輸和施工。還是實際施工中在洞口上下做較小箍筋截面比如500高,,內配連梁縱筋,,然后中間用剪力墻的水平和豎向筋。以前去工地現場沒有注意這么高的連梁是怎么施工的,,因此有這個疑問,希望大家給解惑,。先謝謝了

  • 關于剪力墻配筋的幾個問題!

    關于剪力墻配筋的幾個問題,!

    請問各位大俠幾個問題:表格中,縱向鋼筋最小量,,給定的根數和截面,,如:構造邊緣構件,2級,,其他部位中,,縱向鋼筋最小量為6跟12。這個地方貌似有2個解釋:1.要么是雙項控制的,,控制鋼筋根數和直徑,。即:根數至少要有6根鋼筋,直徑每根都要大于12mm,。2.要么是單項控制的,,即:構造邊緣構件陰影區內至少要有6根12的鋼筋因為,我想問的是 8根1

  • 關于剪力墻端柱配筋的問題

    關于剪力墻端柱配筋的問題

    pkpm計算的剪力墻端柱配筋這么大該如何處理,?根本就無法配置鋼筋

  • 在satwe看剪力墻彎矩的問題

    在satwe看剪力墻彎矩的問題

    剪力墻的彎矩應該看面外彎矩還是看面內彎矩,,還是到別處看呢?,?

  • 這種剪力墻應當怎么配筋

    這種剪力墻應當怎么配筋

    請教各位老總一個問題,,想這個地方暗柱的配筋,應該怎么配筋呢,?這個6是指x方向的單邊鋼筋為600,,兩邊就是1200,,那這個x方向鋼筋,下面兩個圖哪個正確呢,?

  • 剪力墻配筋結果怎么是這樣的?

    剪力墻配筋結果怎么是這樣的,?

    上排都帶一條橫線,而且基本都是2-2或者0-0

  • 高層剪力墻配筋的一些疑問

    高層剪力墻配筋的一些疑問

    本帖最后由 lighth715 于 2015-3-3 16:03 編輯 1,、當?shù)叵率翼敯迥茏鳛樯喜拷Y(jié)構的嵌固端時,,嵌固端下一層不屬于底部加強區,那么嵌固端下一層可以設置約束邊緣構件嗎,? 方法一:嵌固端下一層全部設置約束邊緣構件,,且滿足抗規6.1.14.4條規定(最嚴格); 方法二:嵌固端下一層全部設置構造邊緣構件,,配筋構造滿足“底部加強部位”的構造邊緣構件要求,,同時箍筋不小于上一層(提高墻端部的抗壓潰能力),且滿足抗規

  • 關于短肢剪力墻的配筋問題

    各位專家,,我正在做一個帶轉換層(第5層上轉換)的高層,,轉換層以上有26層的標準層,標準層中我布置了部分短肢剪力墻,,標準層的這種結構體系當然仍屬于“一般剪力墻體系”,,但肢剪力墻的配筋問題卻為難我了:1.我院有設計人員說,肢剪力墻的配筋在底部加強部位必須按1.2%,,非加強部位按1.0%,;2.另有人說,既然標準層定義為一般剪力墻體系,,對于部分短肢墻的軸壓比,、抗震等級等按一般剪力墻處理,短肢墻的配筋呢作適當加強就可以了,,不必按1.2%,、1.0%。 請教各位專家那種說法對,?,??,?

  • 關于剪力墻配筋的一點疑問

    關于剪力墻配筋的一點疑問

    關于剪力墻,,我有點疑問。如圖中,0就表示墻一端的暗柱實際配筋總面積,,如計算不需要配筋時取0且不考慮構造配筋,。這個是說明書里的解釋。我不明白,,為什么不用按照構造進行配筋,?在墻的邊緣構件里,所出的配筋面積跟SATWE里的這個結果,,有什么關系嗎,?還是矛盾的啊,?

  • 剪力墻如何根據SATWE計算結果配筋(你是怎么配的?)

    .............,。,。。,。,。。,。。,。,。。,。,。。,。,。

點擊加載更多

satwe剪力墻配筋

satwe剪力墻配筋專題,為您提供satwe剪力墻配筋相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與satwe剪力墻配筋 相關的專業交流討論,,更多satwe剪力墻配筋相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

05j12圖集

05n1圖集