  • 家用照明配電箱安裝前的加工

    一,、配電箱(盤)的加工: 盤面可采用厚塑料板,、包鐵皮的木板或鋼板,。以采用鋼板做盤面為例,將鋼板按尺寸用方尺量好,,畫出切割線后進行切割,。切割后用扁銼將棱角銼平,。 盤面可采用厚塑料板,、包鐵皮的木板或鋼板,。以采用鋼板做盤面為例,將鋼板按尺寸用方尺量好,,畫好切割線后進行切

  • 配電箱的選型與安裝圖集

    獻給有需要的哥們,,不用謝了

  • 14條照明配電箱安裝禁忌

    配電箱 是配電系統中的末級設備 常被用于工廠,、建筑、變電所中 配電箱是重要的電氣設備 在安裝過程中,,有很多注意事項 今天來給大家介紹一下 照明配電箱的14條安裝禁忌   禁忌1 照明配電箱(板)進場未做檢查   后果 :照明配電箱(板)進場未做檢查,,往往在安裝后才發現:其二層板沒有專用接地螺栓,保護地線截面小,,裝有電器的可開啟門沒有用裸銅軟線與金屬構架可靠連接,,導線與器具連接不牢固、有反圈現象,,螺絲母不用鍍鋅件,,導線線徑不符合要求,沒有按色標標識,,沒有卡片柜和電氣線路圖,器具布局,、間隔不合理,,沒有設置N和PE端子排等。   措施 :在加工訂貨時就應向廠家提出符合設計和規范標準的技術要求,,請廠家做出樣品,,經驗收合格后,再生產,;在產品進場時嚴格按設計和規范標準要求進行檢查驗收,,確認合格后再進行安裝。 <

  • 電氣火災監控配電箱安裝圖

    電氣火災監控配電箱安裝圖

    .上傳一組電氣火災監控現場探測器在配電箱內的安裝圖片,,請大家多多指教,!<

  • 轉shihongyu9999上傳的配電箱安裝圖片

    轉shihongyu9999上傳的配電箱安裝圖片

    shihongyu999請注意:1.以后發圖片請單獨發帖,發帖之后在這里:http://202.108.39.251/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=73602&boardID=222&boardName=網絡課堂&forumID=12&forumName=電氣技術論壇&location=關于鼓勵上傳現場目擊圖片者獎勵的公告--上傳圖片者請在此跟帖跟帖,以便給你獎勵.2.請你自己在上面所說的帖子里面把你發的帖子刪除(如果我來刪除的話會扣掉你的積分),三天之后沒有刪除的話我就來刪除了,呵呵

  • 咨詢個關于照明配電箱的問題

    照明配電箱中,,進線的主空氣開關,,3相的,有強制的規范要求必須用4P的開關么,?這個主開關是不帶漏電的,,急等回答,謝謝,!我之前一直都是用的3P,,有人說不合規范。

  • ,?,??照明配電箱選擇的依據是什么????,?

    一直有個問題:照明配電箱是一個現成的東西嗎,?是由不同的型號、規格可以用來適應不同的照明用電負荷還是可以有變化很多變化完全是靠不同照明負荷來自己組合成一個照明配電箱的,?(hoho 這個問題太長了好像,,其實這個問題就好比買電腦:是只有品牌機呢還是還有組裝機的呢?)還有阿:照明配電箱是如何選擇的,?有沒有什么關于照明配電箱的詳細資料?。?/p>

  • 照明配電箱的裝高是多少,?

    我作圖時,照明配電箱裝高為底距室內地坪+1.4m,,可GB50303-2002上要求裝高1.5m,,現在找不到裝高1.4m的依據,大家有何見解,?

  • 關于照明配電箱分等標準

    哪位有照明配電箱的分等標準JB/DQ 6457-1988請發上來謝謝,。發到我的郵箱也可以的謝謝:[email protected]

  • 照明配電箱的兩個小問題

    在看圖中 我發現 即使是同一棟建筑 他的樓層配電箱的位置都不是相同的 那么我想問問 配電箱的位置有什么要求嗎 我在規范里就只找到說是要接近負荷中心。,。 而且一樓的配電箱位置應該是比較重要的吧,? 第二個問題:怎么設計配電箱系統?不要太難的 說說簡單的 就照明 插座 空調 備用 這都是通用的,,可以的話大致舉個例子說明下新人學習~ 靜待高人指點 要是有群的話 留個號碼 一起交流交流~~[ 本帖最后由 tiger90y 于 2010-4-12 16:22 編輯 ]

  • 餐廳的配電箱及安裝問題

    單位餐廳,,面積50平左右,屬于潮濕市場所嗎,?那個規范有定義,?在里面安裝配電箱或者電氣控制箱有什么要求?如果配電箱的背面房間是餐廳,暗裝配電箱有什么要求?潮濕場所電氣箱上級回路要用漏電保護嗎,?哪個規范有要求,?

  • 照明配電箱安裝前的準備工作的介紹

    照明配電箱基本上每家每戶都要用到,如果是自己安裝照明配電箱,,安裝之前還有一些工作得做,,就是照明配電箱盤面的制作處理等等。那下面電工之家就說說安裝照明配電箱前的準備工作,。 1,、先記住盤面板跟箱子邊留出點縫隙,方便安裝,。把盤面放平,,在把相關的一些東西都上上、進行實物排列,。先看好圖紙,,在進行排列、儀表的規格以及數量,,選擇最好位置使之相符間距請求,,并保證操作維修利便及外型美觀。弄好了之后根據你排出來的實際位置,,看好了相關的出線口應該怎么打,把出線口弄好后及上漆,。 2,、然后就開始接進線出現了,先把進出線口套上瓷管頭或者橡皮護套以維護導線,,然后將全體電器按設位置就位,,并用木

  • 電氣照明器具及配電箱(盤)安裝技術

    1、 配電箱安裝 地下室照明箱明裝底邊距地1.5米,,1~層在走道安裝的照明及配電箱底邊距地1.7米,,控制箱的安裝高度為中心距地1.5米,掛墻明裝的配電箱中心距地1.3米(箱體高度大天0.8米)或1.5米(箱體高度小于0.8米),剪力墻內暗裝配電箱要先用比配電箱稍大木盒預留洞口,安裝配電箱體時必須拆除木盒。電氣配管時,,應將配電箱的電源,,負載管由左至右順序排列整齊,安裝配電箱箱體時,,應按需要打掉箱體敲落孔的壓片,,當箱體敲落孔數量不足或孔徑與配管管徑不相吻合時,可使用開孔機開孔,,明裝配電箱采用金屬膨脹螺栓的方法進行安裝,。配電箱安裝應橫平豎直,在箱體放置后要用尺板找好箱體垂直度,使符合規定,,箱體垂直度的允許偏差是:當箱體高度為500mm以下時,,不應大于1.5mm,當箱體高度為500mm以上時,,不應大于3mm,,配管入箱應順直,露出長度小于5mm,。 配電箱內接線應整齊美觀,,安全可靠,管內導線引入盤面時應理順整齊,,并沿箱體的周邊成把成束布置,。導線與器具連接,接線位置正確,,連接牢固緊密,,不傷芯線。壓板連接時,,壓緊無松動,;螺栓連接時,在同一

  • 如圖照明配電箱為何要這么粗的線,?

    如圖照明配電箱為何要這么粗的線,?

    如圖照明配電箱為何要這么粗的線,?YJV5*16的載流量為84A,YJV5*6為46A,難道不能用YJV5*6的,?另外電纜的長度不長無需考慮電壓降

  • 關于應急照明配電箱的疑問

    請問應急照明配電箱可以采用以下方式嗎: 應急照明配電箱的備用電源從發電機應急母線段引入,; 應急照明燈具不采用 EPS 供電,采用燈具自帶蓄電池方式,。

  • 照明配電箱的漏電火災報警

    照明配電箱的漏電火災報警

    照明配電箱的漏電火災探測器總是報警,,漏電火災探測器允許漏電的最大電流是700毫安,在700毫安哪一級還是報警,。漏電火災探測器正常,,照明回路,空開正常,。 廠家說,,是我們漏電了,可是接線,、燈具都正常,。業主讓我解決漏電問題。 驗收就卡在這里,求大神支招,。:handshake

  • 求教配電箱安裝問題(多圖)

    求教配電箱安裝問題(多圖)

    如圖所示,,能看出是什么系統嗎? 柜體接地 是接到總等電位 去了嗎

  • 照明配電箱出線回路配電

    照明配電箱出線應配置單相斷路器和接觸器 照明負荷主要是單相負荷,,當采用三相電器進行保護和控制時,,如其中一相發生故障,會引起三相跳閘,,擴大了故障影響范圍,。因此照明出線回路應采用單相斷路器和接觸器進行保護和控制。 《建筑照明設計標準》GB 50034-2013第6.1.5條規定:道路照明配電系統應具有短路保護和過負荷保護,,并應符合現行國家標準《低壓配電設計規范》GB 50054 的要求,。各單相回路應單獨進行控制和保護。每個燈具應設有單獨保護裝置,。

點擊加載更多

照明配電箱安裝圖

照明配電箱安裝圖專題,,為您提供照明配電箱安裝圖相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與照明配電箱安裝圖 相關的專業交流討論,,更多照明配電箱安裝圖相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 