  • 室內配電箱安裝的基本規范

    1、嚴格計算電流,,保證三相平衡式供電,。2、大于80A以上的主開關須加裝滅弧片,。3,、箱體內不得有空洞,纜線入口要滅弧封閉,。4,、同一箱內,不得設置多處接地端,,接零端,。5、嚴禁在箱內擺放接頭,。6,、同一箱內,零地線的組別及線徑,、數量配比,,零地線在匯流排上要同步依序排列。7,、電箱內要建立兩級標示說明,,為施工方的一端應以施工圖為準,要求每一條線都有,,為用戶端的一方,,要求方位準確。8,、建立逐級跳閘程序,,其故障動作順序應該從小到大,規范后不得越級跳閘,。9,、未經線耳處理的導線,要彎成“,?”型接入,,以增大接觸面積,嚴禁將大小不一的線纜并排一字接入同一孔內。10,、電度表要受主開關保護,,嚴格確定從小到大關閉全部負載端后,從大到小依序合閘,。11,、電流負感器接主地位,嚴禁開路,。12,、箱體接地、箱門接地,、箱和周邊所有鐵件同地,。13、通電設施一切附件選用優質銅材,,不得使用鐵件(主含:線耳,、螺釘、螺母,、墊片,、匯流排等)。14,、地線線耳必須正反水平平壓,,兩個為一組,組別用墊片或螺母墊平,,完成后

  • 關于建筑室內配電箱安裝高度

    《建筑電氣工程施工質量驗收規范》GB 50303-2015 里面已經沒有配電箱(柜)安裝高度要求條文了?。?!住宅建筑有相應的規范具體說明配電箱的安裝高度,,但是其他功能建筑:(比如:辦公(公共)建筑、教育(中小學)建筑,、幼兒園建筑等現在室內配電箱的安裝高度依據從哪里去找呢,?請求各位大神解說一下啊,?

  • 餐廳的配電箱及安裝問題

    單位餐廳,,面積50平左右,屬于潮濕市場所嗎,?那個規范有定義?在里面安裝配電箱或者電氣控制箱有什么要求,?如果配電箱的背面房間是餐廳,,暗裝配電箱有什么要求?潮濕場所電氣箱上級回路要用漏電保護嗎?哪個規范有要求?

  • 電梯配電箱能嵌墻安裝么,?

    電梯配電箱能嵌墻安裝么,?

    [localimg=600,246]2[/localimg]別墅內的電梯 如圖 可以暗裝在200的墻上么,? 如果可以,我要怎么寫箱子尺寸呢[ 本帖最后由 sd2576871 于 2012-2-2 09:31 編輯 ]

  • 求教配電箱安裝問題(多圖)

    求教配電箱安裝問題(多圖)

    如圖所示,,能看出是什么系統嗎,? 柜體接地 是接到總等電位 去了嗎

  • 配電箱的安裝和接線以及尺確定

    說到配電箱,,想必大部分從業電氣行業的朋友都不陌生了。但是對于剛入行的初學者就可能

  • 配電箱安裝質量通病示例

    配電箱安裝質量通病示例-PDF

  • 電纜橋架及配電箱安裝要點

    電纜橋架安裝 鋼結構

  • 配電箱(柜)元件安裝問題

    配電箱(柜)元件安裝的問題: 1.進線開關的上端.,出線開關的下端.離殼體的最小間距是多少?規程上有規定嗎? 2,開關柜的出線(柜子的下端元件)離地最小為300MM以上.進線開關的上端是多少? 當然應與容量有關,規定是啥? 最近看到開關廠家把元件安裝的離殼體很近(.約50MM)可行嗎? 此問題我不清楚.請你告我一下好嗎?先謝謝了

  • 關于路燈配電箱的安裝位置----請教

    如題,,城市道路照明設計中,,路燈配電箱的設計安裝位置是否有相關的規范要求?一般的話是放在綠化帶中間,,沒有綠化帶就放人行道邊上,。上次評審有專家提出“路燈配電箱宜盡量避開道路交叉口放置”,結果業主強制要求執行,。請教高人如何看這個問題,!

  • 家用照明配電箱安裝前的加工

    一、配電箱(盤)的加工: 盤面可采用厚塑料板,、包鐵皮的木板或鋼板,。以采用鋼板做盤面為例,將鋼板按尺寸用方尺量好,,畫出切割線后進行切割,。切割后用扁銼將棱角銼平。 盤面可采用厚塑料板,、包鐵皮的木板或鋼板,。以采用鋼板做盤面為例,將鋼板按尺寸用方尺量好,,畫好切割線后進行切

  • 討論室外配電箱安裝SPD的類別

    內附變配電所的二類防雷建筑物,,低壓母排上安裝了T1的SPD,現有一配電到室外景觀的照明的配電箱,,內裝的SPD應為什么類別,。我選T2曾被判違強,與對方說不清楚,,現都選T1,,但條例是否真的如此,,大家討論一下。

  • 配電箱安裝的幾個禁忌大家知道嗎

    禁 忌:照明配電箱(板)進場未做檢查,。 后 果:照明配電箱(板)進場未做檢查,,往往在安裝后才發現:其二層板沒有專用接地螺栓,保護地線截面小,,裝有電器的可開啟門沒有用裸銅軟線與金屬構架可靠連接,,導線與器具連接不牢固、有反圈現象,,螺絲母不用鍍鋅件,,導線線徑不符合要求,沒有按色標標識,,沒有卡片柜和電氣線路圖,,器具布局、間隔不合理,,沒有設置N和PE端子排等,。再修改延誤工期也影響質量。 禁 忌:照明配電箱(板)保護線做得不到位,,線徑不符合 后 果:照明配電箱(板)的保護線不從端子排列出

  • 配圖講解:配電箱的安裝接線資料

    配圖講解:配電箱的安裝接線資料

    1.1 前提:所有元器件應按制造廠規定的安裝條件進行安裝,。 適用條件 需要的滅弧距離 拆卸滅弧柵需要的空間等,對于手動開關的安裝,,必須保證開關的電弧對操作者不產生危險 1.2 組裝前首先看明圖紙及技術要求 1.3 檢查產品型號,、元器件型號、規格,、數量等與圖紙是否相符 1.4 檢查元器件有無損壞 1.5 必須按圖安裝 (如果有圖) 1.6 元器件組裝順序應從板前視,,由左至右,由上至下 1.7 同一型號產品應保證組裝一致性 1.8 面板,、門板上的元件中心線的高度應符合規定 元件名稱 安裝高度(m) 指示儀表,、指示燈 0.6-2.0 電能計量儀表 0.6-1.8 控制開關、按鈕 0.6-2.0 緊急操作件 0.8-1.6 組裝產品應符合以下條件: 操作方便,。元器件在操作時,,不應受到空間的防礙,不應有觸及帶電體的可 能,。 維修容易,。能夠較方便地更換元器件及維修連線。

  • 配電箱的選型與安裝圖集

    獻給有需要的哥們,,不用謝了

  • 配電箱安裝14大禁忌!電工必看

    禁忌1:照明配電箱(板)進場未做檢查