  • 室內配電箱安裝的基本規范

    1,、嚴格計算電流,保證三相平衡式供電,。2,、大于80A以上的主開關須加裝滅弧片,。3,、箱體內不得有空洞,,纜線入口要滅弧封閉。4,、同一箱內,不得設置多處接地端,,接零端,。5、嚴禁在箱內擺放接頭,。6,、同一箱內,零地線的組別及線徑,、數量配比,,零地線在匯流排上要同步依序排列。7,、電箱內要建立兩級標示說明,,為施工方的一端應以施工圖為準,要求每一條線都有,,為用戶端的一方,,要求方位準確。8,、建立逐級跳閘程序,,其故障動作順序應該從小到大,,規范后不得越級跳閘。9,、未經線耳處理的導線,,要彎成“?”型接入,,以增大接觸面積,,嚴禁將大小不一的線纜并排一字接入同一孔內。10,、電度表要受主開關保護,,嚴格確定從小到大關閉全部負載端后,從大到小依序合閘,。11,、電流負感器接主地位,嚴禁開路,。12,、箱體接地、箱門接地,、箱和周邊所有鐵件同地,。13、通電設施一切附件選用優質銅材,,不得使用鐵件(主含:線耳,、螺釘、螺母,、墊片,、匯流排等)。14,、地線線耳必須正反水平平壓,,兩個為一組,組別用墊片或螺母墊平,,完成后

  • 關于建筑室內配電箱安裝高度

    《建筑電氣工程施工質量驗收規范》GB 50303-2015 里面已經沒有配電箱(柜)安裝高度要求條文了?。?!住宅建筑有相應的規范具體說明配電箱的安裝高度,,但是其他功能建筑:(比如:辦公(公共)建筑、教育(中小學)建筑,、幼兒園建筑等現在室內配電箱的安裝高度依據從哪里去找呢,?請求各位大神解說一下啊,?

  • 餐廳的配電箱及安裝問題

    單位餐廳,,面積50平左右,,屬于潮濕市場所嗎?那個規范有定義,?在里面安裝配電箱或者電氣控制箱有什么要求,?如果配電箱的背面房間是餐廳,暗裝配電箱有什么要求?潮濕場所電氣箱上級回路要用漏電保護嗎,?哪個規范有要求,?

  • 配電箱安裝質量通病示例

    配電箱安裝質量通病示例-PDF

  • 關于路燈配電箱的安裝位置----請教

    如題,城市道路照明設計中,,路燈配電箱的設計安裝位置是否有相關的規范要求,?一般的話是放在綠化帶中間,沒有綠化帶就放人行道邊上,。上次評審有專家提出“路燈配電箱宜盡量避開道路交叉口放置”,,結果業主強制要求執行。請教高人如何看這個問題,!

  • 配電箱(柜)元件安裝問題

    配電箱(柜)元件安裝的問題: 1.進線開關的上端.,出線開關的下端.離殼體的最小間距是多少?規程上有規定嗎? 2,開關柜的出線(柜子的下端元件)離地最小為300MM以上.進線開關的上端是多少? 當然應與容量有關,規定是啥? 最近看到開關廠家把元件安裝的離殼體很近(.約50MM)可行嗎? 此問題我不清楚.請你告我一下好嗎?先謝謝了

  • 求教配電箱安裝問題(多圖)

    求教配電箱安裝問題(多圖)

    如圖所示,,能看出是什么系統嗎? 柜體接地 是接到總等電位 去了嗎

  • 配電箱的安裝和接線以及尺確定

    說到配電箱,,想必大部分從業電氣行業的朋友都不陌生了,。但是對于剛入行的初學者就可能

  • 電梯配電箱能嵌墻安裝么,?

    電梯配電箱能嵌墻安裝么?

    [localimg=600,246]2[/localimg]別墅內的電梯 如圖 可以暗裝在200的墻上么,? 如果可以,,我要怎么寫箱子尺寸呢[ 本帖最后由 sd2576871 于 2012-2-2 09:31 編輯 ]

  • 電纜橋架及配電箱安裝要點

    電纜橋架安裝 鋼結構

  • 室外配電箱的尺寸和安裝要求(求教)

    去網上查了一下,也沒有這方面的資料?,F(xiàn)在需要室外的低配箱,,做照明配電用的計41路出線;做動力箱用的近50KW,,共5路出現,。甲方需要配電箱的安裝大樣,小弟才疏學淺,,望各位前輩指教,!

  • 住宅配電箱的實際安裝位置問題

    各位大蝦,請教個經驗問題:住宅內配電箱左右兩側需要留夠多大空間才算合理,?比如在入戶處放一配電箱,,放箱的墻為560mm,,箱子橫向尺寸為500mm這樣的話兩頭只閃出30mm,這樣合適嗎,?有必要放到其他臨近墻上嗎,?

  • 請教PZ30配電箱暗裝安裝高度

    “foster在2004-11-15 16:01:08.0發表的內容: 底邊距地1.4米,除配電間外,,配電箱一般暗裝,小的嵌墻,,大的落地就行了,但要放在一個相對安全的地方 ”我是新手,,我師傅現做一工程,,PZ30的箱子按以往做法底邊按1.4米做,但是監理(總包)不同意,,要求我們按規范改到1.5米,。請問1.4米有相關規范可以參考嗎? 上面是在論壇看到的,,也看到1.5米的,,規范是說“宜”安裝,也就是可以有選擇的,。請高人指點,,不勝感激

  • 改進剪力墻內配電箱安裝

    改進配電箱安裝工藝后,工藝簡單,;配電箱一次性安裝到位,;避免二次施工。降低人工,、材料消耗成本的空間較大,,工程質量也可以得到提高

  • 請問高手:PZ30配電箱可以橫式安裝嗎,?

    請問高手:在一教學樓項目施工中遇到一問題:要求照明箱安裝在窗臺下,,離地300,可空間只有800,,PZ30箱高度都700了,,PZ30配電箱可以橫式安裝嗎?

  • 關于室內配電變壓器與高壓柜的安裝

    現在我公司有一項目采用室內變壓器,有人提出讓高壓柜與變壓器安放于同一配電室內,中間用一鐵絲網隔離,請問這是不是符合現有規范,如果不行,能夠如何處理,因為受場地限制沒有足夠的空間了.

  • 戶進線配電箱安裝小失誤

    戶進線配電箱安裝小失誤

    以下照片是本工程在安裝戶進線配電箱是出現的小失誤(貼砂巖時沒有取下配電箱面蓋),,雖然此安裝不影響使用效果,,但對整體效果和視覺上都產生了瑕疵。目前正在做整改方案,,希望大家提供好的整改建議,,同時希望在大家的工程中避免這種失誤。