今日于工地巡視時發現,一配電箱內引入線接入箱內刀閘開關,,刀閘開關后接漏電保護器,漏電保護器下面接入多用插座,,插座下接入用電設備如振搗棒和抽水水泵,一個插座插入一個用電器具,,大概有四個左右,,本人根據安全知識知道是一機、一閘,、一保護,。本人認為它這個就不是所謂的一機一閘一保護了,因本人不是安全監理也不是電氣專業畢業,,所以請教各位大俠,,我的說法對嗎?
我不需要多說了,等大家看看吧!100A/4P 30MA的漏電開關,下面接的是2.5MM護套電纜線加上4MM單芯銅電線...........
這樣使用插座在三級箱上是否可以,?請各位點評是否符合規范要求,。
既然是安全配電箱就一定對安裝過程中的安全要求很嚴,只要在保證安全的前提下,,才能夠保證安全變電站的正常運行,,小編今天在這里為大家介紹一下安全配電箱安裝時需要考慮哪些要素。 1,、 施工現場配電系統應設置室內總配電屏和分配電箱或室外總配電箱和分配電箱分級供電,各級配電裝置的容量應與實際負載匹配,。動力,、照明應分別設置。 2,、總配電箱電器額定值,、動作整定值,應與分路開關電器的額定值,、動作整定值相適應,。并裝設總自動開關、漏電保護器和分路自動開關,。 3,、各級配電箱中使用的各種電氣元件和漏電保護器應符合國標質量要求。 4,、各級配電箱中的漏電保護器,,應合理布置,起到分級,、分段保護作用,。只有做到了這些工作,才能夠保證箱式變電站的安全,,保證電力工程的正常運轉,。
我看到一個工程,,小高層的,。強電的井不裝門,直接把電表箱放到井外,。我不知道這樣能施工嗎,?
防爆配電箱自身的優勢主要包括以下幾點: 安全性高:防爆配電箱的外殼通常使用銅板或鋁合金材料,并采用一次性壓鑄成型技術,,表面經過靜電噴塑處理,,有效防止靜電產生,,增加了使用的安全性。 操作性強:防爆配電箱的設計注重操作的便捷性和維修的容易性,,確保在危險環境下也能安全操作和維護,。 性能穩定:防爆配電箱在制作時采用了一次性壓鑄成型技術,并可以通過組合方式增加性能,,如增加隔爆外殼等,,這些設計使得防爆配電箱具有良好的工作性能和穩定性。 防塵防水:防爆配電箱采用了曲路密封結構,,不僅能夠有效防塵,,還具備良好的防水功能,適合在惡劣環境下工作,。 經濟性:雖然初期投資可能
這個配電箱------大家討論
請問大俠,,這種情況采用什么配電箱,?怎么接線?
這是我昨天拍的一些油田配電箱,,大家給我挑挑毛病,,我以后檢查時能好辦----最好的是用專業用語。
有個問題我想問下,,就是關于戶外配電箱的接線方面的問題,,本來應該是總的漏電短路器,但是由于壞了換了個100A的空開,,最煩人的是3空,,三相ABC沒有N,下面的就是10A-20A左右的空開3個220V3個380V的,,請問這個零線是怎么接,,地線怎么接。還有個問題下面的小空開都是10-30A的,,能夠并幾跟線,,我的線大概是4-6個平方毫米,請問能跳幾跟,因為大空開不像短路器可以壓鼻子一起接上去,,最多只能并接3-4跟,。
請教下各位:配電箱在柱子上可以暗裝不,?原來設計放在墻上了,現在甲方要求改放到柱子上,,我覺得這樣做不妥,,也不知道暗裝方便不?箱體尺寸大概是400x250x160,如果可以暗裝在柱子上,,大概箱體尺寸不大于多少就可以放在柱子上,。
比如6層樓,每層設層配電箱,,每層的負荷為30KW ? 層箱總開關計劃用TIB1-100C63 ,。用YJV4×25+1×16電纜,是否3層之間,,可以鏈接呢,?連接后,每個回路90KW 計劃用YJV4×70+1×35電纜,,微斷接不了了吧,?如果把微斷換成塑殼,必然要增大層配電箱的體積和造價,。另外請問,,1,鏈接是否就應該算是樹干式配電呢,?2,,微斷都有接線能力一說,比如TIB1-100,,只能接50m㎡硬線,,35m㎡軟線。那么塑殼開關有么有呢,?比如CM1-225M?對錯不重要,,歡迎大家發表自己觀點![ 本帖最后由 leileiv 于 2011-3-28 21:59 編輯 ]
求助:1,、照明配電箱可否能放入安全通道,?2、照明回路可否能經過安全通道區域,?3,、分支回路的LED的T8燈管(20W,220V)的燈具數可否能超過25支,,達到160支<16A?提問補充:1,、安全通道的右門接近負荷中心;左門接近商店的出口,;2,、LED燈管(形似T8熒光燈管)是連續布置于照明配電箱的30m的供電半徑區域內;3,、場所:百貨超市的營業區域(總開間約30m,總進深約40m),;[ 本帖最后由 utemutem 于 2011-8-20 18:22 編輯 ]
配電箱的“生命安全鍵”
照明配電箱中,,進線的主空氣開關,3相的,,有強制的規范要求必須用4P的開關么,?這個主開關是不帶漏電的,急等回答,,謝謝,!我之前一直都是用的3P,有人說不合規范,。
圖如下,,WLM-1 此路主電纜是4*185+1*95 。地下二層AL-B2-1 ,AL-B2-2分別是15KW,30KW,。從電纜豎井到地下二層兩個照明配電箱電纜規格圖紙上沒有標明,。請問這部分電纜規格一般情況下都是憑施工經驗自己選擇嗎?還是找一下設計呢,。另外,,圖紙上電纜分支 處標明的接線箱,,這個是電纜T接通箱嗎?還是別的什么,。
各位: 在一個配電箱里面是否允許一個空開控制多臺設備,。例如:一個空開控制2臺3KW電機設備(設備類似串聯),是否可以,?如果是防爆箱,、防爆設備那?有無相關標準或圖集,? 感謝?。?!