亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 室內配電箱安裝的基本規范

    1、嚴格計算電流,,保證三相平衡式供電。2,、大于80A以上的主開關須加裝滅弧片。3,、箱體內不得有空洞,,纜線入口要滅弧封閉。4,、同一箱內,,不得設置多處接地端,,接零端。5,、嚴禁在箱內擺放接頭,。6、同一箱內,,零地線的組別及線徑,、數量配比,零地線在匯流排上要同步依序排列,。7,、電箱內要建立兩級標示說明,為施工方的一端應以施工圖為準,,要求每一條線都有,,為用戶端的一方,要求方位準確,。8、建立逐級跳閘程序,,其故障動作順序應該從小到大,,規范后不得越級跳閘。9,、未經線耳處理的導線,,要彎成“?”型接入,,以增大接觸面積,,嚴禁將大小不一的線纜并排一字接入同一孔內。10,、電度表要受主開關保護,,嚴格確定從小到大關閉全部負載端后,從大到小依序合閘,。11,、電流負感器接主地位,嚴禁開路,。12,、箱體接地、箱門接地,、箱和周邊所有鐵件同地,。13、通電設施一切附件選用優質銅材,,不得使用鐵件(主含:線耳,、螺釘,、螺母、墊片,、匯流排等),。14、地線線耳必須正反水平平壓,,兩個為一組,,組別用墊片或螺母墊平,完成后

  • 關于建筑室內配電箱安裝高度

    《建筑電氣工程施工質量驗收規范》GB 50303-2015 里面已經沒有配電箱(柜)安裝高度要求條文了?。,。∽≌ㄖ邢鄳?yīng)的規范具體說明配電箱的安裝高度,,但是其他功能建筑:(比如:辦公(公共)建筑,、教育(中小學)建筑、幼兒園建筑等現在室內配電箱的安裝高度依據從哪里去找呢,?請求各位大神解說一下?。?/p>

  • 【求教】關于實驗室內配電箱的機柜設計

    1,,功率30KW(7-8個機柜),;2,從電力豎井到實驗室距離為56米(需要三相并接地),;3,,實驗室內設計一個配電箱,箱內設兩級空開,,每個機柜功率約為3KW(機柜用電為單相),,根據以上信息,請做個設計(所需電纜類型,、長度,,各級空開大小、數量這個應該怎么做,,新接觸這些東西,,不會做,求大神們指導,。

  • 配電箱上這樣使用插座可以嗎?

    配電箱上這樣使用插座可以嗎,?

    這樣使用插座在三級箱上是否可以?請各位點評是否符合規范要求。

  • 大家看看如此差的配電箱!

    大家看看如此差的配電箱!

    我不需要多說了,等大家看看吧!100A/4P 30MA的漏電開關,下面接的是2.5MM護套電纜線加上4MM單芯銅電線...........

  • 防爆配電箱自身有那些優勢

    防爆配電箱自身的優勢主要包括以下幾點: 安全性高:防爆配電箱的外殼通常使用銅板或鋁合金材料,,并采用一次性壓鑄成型技術,,表面經過靜電噴塑處理,有效防止靜電產生,,增加了使用的安全性,。 操作性強:防爆配電箱的設計注重操作的便捷性和維修的容易性,確保在危險環境下也能安全操作和維護,。 性能穩定:防爆配電箱在制作時采用了一次性壓鑄成型技術,,并可以通過組合方式增加性能,如增加隔爆外殼等,,這些設計使得防爆配電箱具有良好的工作性能和穩定性,。 防塵防水:防爆配電箱采用了曲路密封結構,不僅能夠有效防塵,,還具備良好的防水功能,,適合在惡劣環境下工作。 經濟性:雖然初期投資可能

  • 這個配電箱有什么問題嗎?

    這個配電箱有什么問題嗎?

    這個配電箱------大家討論

  • 請問配電箱可以這樣裝嗎,?

    請問配電箱可以這樣裝嗎,?

    我看到一個工程,,小高層的。強電的井不裝門,,直接把電表箱放到井外。我不知道這樣能施工嗎,?

  • 油田配電箱--大家點評

    油田配電箱--大家點評

    這是我昨天拍的一些油田配電箱,,大家給我挑挑毛病,我以后檢查時能好辦----最好的是用專業用語,。

  • 采用什么配電箱,?怎么接線,?

    采用什么配電箱,?怎么接線?

    請問大俠,,這種情況采用什么配電箱,?怎么接線?

  • 三相室內配電箱斷路器電流計算

    辦公室是三相進線的,負載主要有一個中央空調5P,,熒光燈9盞,,電腦8臺,熒光燈和電腦接在哪項上不知道,,哪位大俠幫我看看我這樣選 有沒有問題,?Pe=5*735+(9*40+300*8)*3=11955WIjs=pe/380/1.732=18.16取系數為1.5, 所以三相進線總開關的電流應為 1.5*18.16=27.24A,所以開關選30A 的,。室內設計選型時是不是不用考慮功率因數和需要系數的,?或者都按1來計算了?

  • 關于配電箱接零地的問題

    有個問題我想問下,,就是關于戶外配電箱的接線方面的問題,,本來應該是總的漏電短路器,但是由于壞了換了個100A的空開,,最煩人的是3空,,三相ABC沒有N,下面的就是10A-20A左右的空開3個220V3個380V的,,請問這個零線是怎么接,,地線怎么接。還有個問題下面的小空開都是10-30A的,,能夠并幾跟線,,我的線大概是4-6個平方毫米,請問能跳幾跟,,因為大空開不像短路器可以壓鼻子一起接上去,,最多只能并接3-4跟。

  • 配電箱在柱子上可以暗裝不,?

    請教下各位:配電箱在柱子上可以暗裝不?原來設計放在墻上了,,現在甲方要求改放到柱子上,,我覺得這樣做不妥,也不知道暗裝方便不,?箱體尺寸大概是400x250x160,如果可以暗裝在柱子上,,大概箱體尺寸不大于多少就可以放在柱子上。

  • 層配電箱可以這樣鏈接嗎,?

    比如6層樓,每層設層配電箱,,每層的負荷為30KW ? 層箱總開關計劃用TIB1-100C63 ,。用YJV4×25+1×16電纜,是否3層之間,可以鏈接呢,?連接后,,每個回路90KW 計劃用YJV4×70+1×35電纜,微斷接不了了吧,?如果把微斷換成塑殼,,必然要增大層配電箱的體積和造價。另外請問,,1,,鏈接是否就應該算是樹干式配電呢?2,,微斷都有接線能力一說,,比如TIB1-100,只能接50m㎡硬線,,35m㎡軟線,。那么塑殼開關有么有呢?比如CM1-225M?對錯不重要,,歡迎大家發表自己觀點,![ 本帖最后由 leileiv 于 2011-3-28 21:59 編輯 ]

  • 求:鑲墻式室內配電箱示意圖,!

    哪位朋友有鑲墻式室內配電箱安裝示意圖啊,,急用。怎么網上都找不到呢,?麻煩有這個資源的朋友發給我一份,,小弟在這里先謝謝了。QQ郵箱[email protected]

  • 室內低壓配電箱正面與墻距離是多少,?

    掛墻式室內低壓配電箱,配電箱正面與墻距離是多少,?規范只有配電所低壓配電裝置地布置距離,不知配電箱的布置有關距離是多少,,請各路大俠幫解答以下,,謝謝!

  • 超級給力的配電箱和蒲公英

    超級給力的配電箱和蒲公英

    超級給力的配電箱和蒲公英

  • 三層小樓,,這樣的配電箱可以嗎

    三層小樓,,這樣的配電箱可以嗎

    打算三相入戶,,每一層一相電,這樣的話進線是不是得加大成4x25+E16的?

  • 配電箱及開關箱一般規定

    1,、施工用電應實行三級配電,,即設置總配電箱或室內總配電柜、分配電箱,、開關箱三級配電裝置,。開關箱以下應為用電設備。 2,、施工用電動力配電與照明配電宜分箱設置,,當合置在同一箱內時,動力與照明配電應分路設置,。 3,、施工用電配電箱、開關箱應采用鐵板(厚度為1.2-2.0mm)或阻燃絕緣材料制作,。不得使用木質配電箱,、

  • 新人求解,,關于配電箱的選擇

    請問下住宅配電箱的選擇是跟什么有關,?之前看到一個說是把所有負荷的功率加起來。又看到一個說是根據房間的面積確定,,小房間是4KW中等房間是6KW大房間是8KW,。這到底是什么意思啊,?

點擊加載更多

室內配電箱裝飾

室內配電箱裝飾專題,,為您提供室內配電箱裝飾相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與室內配電箱裝飾 相關的專業交流討論,,更多室內配電箱裝飾相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

配電箱生產許可證

配電箱材料