1、嚴格計算電流,,保證三相平衡式供電,。2、大于80A以上的主開關須加裝滅弧片。3、箱體內不得有空洞,纜線入口要滅弧封閉,。4、同一箱內,,不得設置多處接地端,,接零端。5,、嚴禁在箱內擺放接頭,。6、同一箱內,,零地線的組別及線徑,、數量配比,零地線在匯流排上要同步依序排列,。7,、電箱內要建立兩級標示說明,為施工方的一端應以施工圖為準,,要求每一條線都有,,為用戶端的一方,要求方位準確,。8,、建立逐級跳閘程序,,其故障動作順序應該從小到大,規范后不得越級跳閘,。9,、未經線耳處理的導線,要彎成“,?”型接入,,以增大接觸面積,嚴禁將大小不一的線纜并排一字接入同一孔內,。10,、電度表要受主開關保護,,嚴格確定從小到大關閉全部負載端后,,從大到小依序合閘。11,、電流負感器接主地位,,嚴禁開路。12,、箱體接地,、箱門接地、箱和周邊所有鐵件同地,。13,、通電設施一切附件選用優質銅材,不得使用鐵件(主含:線耳,、螺釘,、螺母、墊片,、匯流排等),。14、地線線耳必須正反水平平壓,,兩個為一組,,組別用墊片或螺母墊平,完成后
1,,功率30KW(7-8個機柜),;2,從電力豎井到實驗室距離為56米(需要三相并接地),;3,,實驗室內設計一個配電箱,箱內設兩級空開,,每個機柜功率約為3KW(機柜用電為單相),,根據以上信息,請做個設計(所需電纜類型、長度,,各級空開大小,、數量這個應該怎么做,新接觸這些東西,,不會做,,求大神們指導。
《建筑電氣工程施工質量驗收規范》GB 50303-2015 里面已經沒有配電箱(柜)安裝高度要求條文了?。,。∽≌ㄖ邢鄳?yīng)的規范具體說明配電箱的安裝高度,,但是其他功能建筑:(比如:辦公(公共)建筑,、教育(中小學)建筑、幼兒園建筑等現在室內配電箱的安裝高度依據從哪里去找呢,?請求各位大神解說一下?。?/p>
這樣使用插座在三級箱上是否可以,?請各位點評是否符合規范要求。
我不需要多說了,等大家看看吧!100A/4P 30MA的漏電開關,下面接的是2.5MM護套電纜線加上4MM單芯銅電線...........
我看到一個工程,,小高層的。強電的井不裝門,,直接把電表箱放到井外,。我不知道這樣能施工嗎?
防爆配電箱自身的優勢主要包括以下幾點: 安全性高:防爆配電箱的外殼通常使用銅板或鋁合金材料,,并采用一次性壓鑄成型技術,,表面經過靜電噴塑處理,有效防止靜電產生,,增加了使用的安全性,。 操作性強:防爆配電箱的設計注重操作的便捷性和維修的容易性,確保在危險環境下也能安全操作和維護,。 性能穩定:防爆配電箱在制作時采用了一次性壓鑄成型技術,,并可以通過組合方式增加性能,,如增加隔爆外殼等,這些設計使得防爆配電箱具有良好的工作性能和穩定性,。 防塵防水:防爆配電箱采用了曲路密封結構,,不僅能夠有效防塵,還具備良好的防水功能,,適合在惡劣環境下工作,。 經濟性:雖然初期投資可能
辦公室是三相進線的,負載主要有一個中央空調5P,,熒光燈9盞,,電腦8臺,熒光燈和電腦接在哪項上不知道,,哪位大俠幫我看看我這樣選 有沒有問題,?Pe=5*735+(9*40+300*8)*3=11955WIjs=pe/380/1.732=18.16取系數為1.5, 所以三相進線總開關的電流應為 1.5*18.16=27.24A,所以開關選30A 的,。室內設計選型時是不是不用考慮功率因數和需要系數的,?或者都按1來計算了?
這是我昨天拍的一些油田配電箱,,大家給我挑挑毛病,我以后檢查時能好辦----最好的是用專業用語,。
請問大俠,,這種情況采用什么配電箱,?怎么接線?
這個配電箱------大家討論
有個問題我想問下,,就是關于戶外配電箱的接線方面的問題,,本來應該是總的漏電短路器,但是由于壞了換了個100A的空開,,最煩人的是3空,,三相ABC沒有N,下面的就是10A-20A左右的空開3個220V3個380V的,,請問這個零線是怎么接,,地線怎么接,。還有個問題下面的小空開都是10-30A的,能夠并幾跟線,,我的線大概是4-6個平方毫米,,請問能跳幾跟,因為大空開不像短路器可以壓鼻子一起接上去,,最多只能并接3-4跟,。
請教下各位:配電箱在柱子上可以暗裝不,?原來設計放在墻上了,現在甲方要求改放到柱子上,,我覺得這樣做不妥,,也不知道暗裝方便不?箱體尺寸大概是400x250x160,如果可以暗裝在柱子上,,大概箱體尺寸不大于多少就可以放在柱子上,。
比如6層樓,,每層設層配電箱,每層的負荷為30KW ? 層箱總開關計劃用TIB1-100C63 ,。用YJV4×25+1×16電纜,,是否3層之間,可以鏈接呢,?連接后,,每個回路90KW 計劃用YJV4×70+1×35電纜,微斷接不了了吧,?如果把微斷換成塑殼,,必然要增大層配電箱的體積和造價。另外請問,,1,,鏈接是否就應該算是樹干式配電呢?2,,微斷都有接線能力一說,,比如TIB1-100,只能接50m㎡硬線,,35m㎡軟線,。那么塑殼開關有么有呢?比如CM1-225M?對錯不重要,,歡迎大家發表自己觀點,![ 本帖最后由 leileiv 于 2011-3-28 21:59 編輯 ]
哪位朋友有鑲墻式室內配電箱安裝示意圖啊,,急用,。怎么網上都找不到呢?麻煩有這個資源的朋友發給我一份,,小弟在這里先謝謝了,。QQ郵箱[email protected]
掛墻式室內低壓配電箱,,配電箱正面與墻距離是多少?規范只有配電所低壓配電裝置地布置距離,,不知配電箱的布置有關距離是多少,,請各路大俠幫解答以下,謝謝,!
超級給力的配電箱和蒲公英
據說超過800的配電箱,,如果嵌墻的話,就需要結構做相關配合,!那么請問,,配電箱的大小如何選取啊
現公司接了一個私人英語電教部的內裝修活,。請教大家配電箱內部配電問題(私人老板都要節約點)1.進線:物業提供了1個100的,2個50的成套抽屜式開關,,100A的用35平方線已經引到裝修樓層配電箱(三相五線制已裝電表)。其他2個要自己接(電表沒裝),。(我準備用25平方三相四線,,保護接地線把100A進線的保護接地線連接配電所有配電柜體做總的保護接地線,這樣可行嗎,?)2.用電負荷:①220v 1.8KW4臺/路,,有3路。 ②220v 1.8KW1臺/路,,有3路,。 ③380v 5KW1臺/路,有5路 ④380v 3KW1臺/路,,有1路 ⑤380v 14.5KW中央空調1臺/路,,有1路 ⑥800平方的照明 ⑦30臺電腦3.我把負荷都分到三個進線柜,2個50A都接三相負荷,,1個100A負責剩余的三相負荷和單相負荷,,這樣是否合理,?4.問題:①物業提供的三個開關能否滿足負荷需要?(空調的輔助加熱都不接了) ②需要自己接的2路進線電表和總空開選多大,? ③各回路分開關的選擇(照明和插座的空
家用配電箱,,不考慮前級斷路器的問題。負荷有3P的空調,,常規插座及照明,。分開關用1PN漏電斷路器30mA動作電流,分斷時間0.1秒,??紤]主開關用4P漏電斷路器30mA,分斷時間0.3秒,。問題來了:1,、關于開關的選型是否ok?2,、4P漏電斷路器是否有分斷時間0.3秒的產品?尋有實戰經驗的高手指點,。
室內配電箱
室內配電箱專題,為您提供室內配電箱相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與室內配電箱 相關的專業交流討論,,更多室內配電箱相關內容請?jiān)L問