關于高低壓柜:繼續在這里學習,、求問,謝謝各位前輩,、師兄的分享和解答,,也希望這個貼能成為大家關于高低壓配電的交流場所。一,、看到高壓柜有:鎧裝移開式(如KYN),、鎧裝固定式的(KGN)、間隔移開式(JYN),、箱式固定式(XGN),、環網柜(HXGN)。但有些不明朗的問題:(1),、間隔式與鎧裝式的區別是什么,?鎧裝是哪里金屬鎧裝?隔開不也是用金屬隔開嗎,?(2)箱式,?是指哪里的箱式?(3)我的分法是否有問題,?即:HXGN也應該是箱式的,和XGN有什么區別,?(4)這些不同類型的高壓柜,,是分別適用于一些什么場合?選用的時候,,一般有什么要注意的,?哈哈。歡迎大家提問和回答,!
1.10KV高壓電壓互感器的二次側的電壓信號能傳多遠,?400米可以嗎?2.低壓配電的電動機回路出線斷路器有沒有必要加漏電保護器,?今天就看到一分圖紙所有的電動機回路都加了漏電保護器,!
現在常用的高低壓供配電柜及變壓器近年來總是使用原來的那些柜型,不知近年來有突破或新技術應用否,,如有這方面的信息請大家不吝賜教,。
高手幫忙解答一下,箱變也是從高壓變成低壓,,高低壓配電也是一樣的,,兩者有什么區別嗎?新手,,不要拍磚,。再次多謝了,,不知道有沒有這方面的資料可以參考,推薦幾本資料,。謝了
一個大廠的低壓配電設備,,感覺不錯,手機拍了幾張來分享下,。
低壓配電設備主要電氣參數 低壓配電設備主要電氣參數有額定電流,、額定短時耐受電流(c,1s),、額定峰值耐受電流(k,,0.1s)、額定分散系數,、防護等級,、內部隔離形式等等。其中額定電流,、短時耐受電流,、峰值耐受電流和防護等級在產品說明書中查得到, 而內部隔離形式說明書中一般不會給出,,分散系數是產品試驗的一個參數 雖然這些參數大部分都經常接觸,,但要準確理解并不容易。 1.額定電流 額定電流一般指配電設備進線開關的額定電流,。配電柜額定電流一般指水平母排最大電流,,往往等于受電柜主開關額定電流。所有饋電柜額定電流之和乘以同時系數可以得到主母排額定電流,。饋電柜額定電流一般指垂直母排的電流,,垂直母排額定電流應
1.電是什么
大俠們,,請教一個問題低壓設備選型時,是不是一定要計算設備點的短路電流才能選擇,,施耐德的選型資料中有“電動機回路配合類型”一節,,其按照電機功率,電壓直接選出斷路器,,接觸器及熱繼電器的型號,,能否直接引用到設計里面去。另一個問題,,選擇低壓配電柜時,,配電回路的數量是否有限制,或直接根據空間的大小來定。小蝦謝過了
圖紙簡介: 包含高壓系統圖和低壓系統圖,,配合之前上傳的二次原理圖,,是一套不錯的學習資料。 投稿網友: meili314159 上傳時間: 2013-12-10
本帖最后由 cmb178 于 2016-5-13 05:11 編輯 04D702-1常用低壓配電設備安裝
高壓系統圖審圖通?。?.高壓一次接線圖是否合理,;是否已征得供電局的同意。2.有無計量專用柜,。3.選用標準圖是否正確,。4.繼電保護方式是否合理;整定計算和選擇性是否正確,。5.進線,、出線、聯絡,、電壓互感器,、及計量等回路之聯接是否正確。6.二次接線圖是否正確,,端子接線圖是否齊全,、進線、聯絡等有無安全閉鎖裝置,。7.高壓電纜規格型號是否正確,;是否考慮了熱穩定問題,有無計算,。8.高壓母線的規格型號選擇是否正確,;高壓電器的選擇與開關柜是否符合。9.儀表配備是否齊全,,電流表、電流互感器等規格型號是否正確,。10.電壓互感器,,斷路器等規格型號與高壓開關柜的成套性是否符合。 典型一次進線方案局站變電所母線采用單母線制,,采用兩路或以上進線時,,用高壓隔離開關分?jǐn)鄦文妇€。當任一路進線或變壓器發生故障時,,另一路進線或變壓器給全部負荷繼續供電,,操作靈活性較好,供電可靠性較高,。低壓系統圖審圖通
手頭有一廠房工程,,一層,高度大概8-10米,,現業主在廠房南面分出一地方,,隔為上下兩層,。要求將變壓器、高低壓配電全部放在二層的房間內,,請問,,高低壓配電房可以在二層嗎?
高低壓配電工程招標文件
小弟剛開始學高低壓供配電設計,我參考了好多的設計圖紙,可是我看不出圖中的成套用的是哪個廠家的.請問一般設計廠家的代號是在什么地方看,是開關柜的編號里面嗎?但是沒有呢.請大家指導下
181. 什么是高峰負荷,?什么是低谷負荷,?什么是平均負荷?答: 高峰負荷是指電網和用戶在一天時間內所發生的最大負荷值,。低谷負荷是指電網和用戶在一天時間內所發生的用量最少的一點的小時平均電量,。平均負荷是指電網和用戶在一段確定時間階段的平均小時用電量。 182. 我國電力系統三相中性點運行方式有幾種,?答: 一,、中性點不接地(絕緣)的三相系統;二,、中性點經消弧線圈接地的三相系統,;三、中性點直接接地的三相系統,。 183. 使用電流互感器注意事項,?答:1.工作時其二次側不得開路;2.其二次側有一端必須接地,;3.連接時要注意其端子的極性,。 184. 使用電壓互感器注意事項?答:1. 工作時其二次側不得短路,;2.其二次側有一端必須接地,;3.連接時要注意其端子的極性。 185. 繪制,、識讀電氣控制線路原理圖的原則是什么,? 答:A.原理圖一般分電源電路、主電路,、控制電路,、信號電路及照明電路繪制。 B.原理圖中,,各電器觸頭位置都按電路未通電未受外力作用時的常態位置畫出,,分析原理時,應從觸頭的常態位置出發,。 C.原理圖中,,各電器元件不畫實際的外形圖,而采用國家規定的統一國標符號畫出。 D.原理圖中,,各電器元
煙臺職業學院配電設備變壓器,、高低壓配電設備采購招標招標編號:[環宇]2012-071號招標代理:劉飛業主單位:煙臺職業學院所屬地區:山東 所屬行業:電工電子電器 機械設備 招標公告正文:煙臺職業學院配電設備采購招標一,、招標單位:煙臺職業學院二、招標代理機構:馮永良三,、招標方式:公開招標 四,、項目名稱:煙臺職業學院配電設備采購項目編號:[環宇]2012-071號 五、項目內容及標段情況: 項目內容:煙臺職業學院配電設備采購的供貨,、配合安裝調試,、驗收及售后的相關服務(具體詳見招標文件)。本工程劃分為二個包:第一包:10KV箱式變壓器1臺及兩座配電室的6臺變壓器,;第二包:兩座10KV小區配電室高低壓配電設備,。六、投標單位資格要求:(1)投標人必須在中國境內注冊,,具有獨立法人資格的制造商(制造商注冊資金不少于1000萬元人民幣)或代理商,,且生產制造商須通過ISO9001.2001質量體系認證;(2
羅克韋爾高低壓配電用熔斷器開關,。
高低壓配電設備
高低壓配電設備專題,,為您提供高低壓配電設備相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高低壓配電設備 相關的專業交流討論,,更多高低壓配電設備相關內容請訪問