關于高低壓柜:繼續在這里學習、求問,,謝謝各位前輩,、師兄的分享和解答,也希望這個貼能成為大家關于高低壓配電的交流場所,。一,、看到高壓柜有:鎧裝移開式(如KYN)、鎧裝固定式的(KGN),、間隔移開式(JYN),、箱式固定式(XGN)、環網柜(HXGN),。但有些不明朗的問題:(1),、間隔式與鎧裝式的區別是什么,?鎧裝是哪里金屬鎧裝?隔開不也是用金屬隔開嗎,?(2)箱式,?是指哪里的箱式?(3)我的分法是否有問題,?即:HXGN也應該是箱式的,,和XGN有什么區別?(4)這些不同類型的高壓柜,,是分別適用于一些什么場合,?選用的時候,一般有什么要注意的,?哈哈,。歡迎大家提問和回答!
圖紙簡介: 某工廠高低壓配電的一次二次設計系統原理圖,,10KV高壓進線,,饋電等 投稿網友: qihu7520 上傳時間: 2013-04-19
圖紙簡介: 包含高壓系統圖和低壓系統圖,配合之前上傳的二次原理圖,,是一套不錯的學習資料,。 投稿網友: meili314159 上傳時間: 2013-12-10
小弟剛開始學高低壓供配電設計,我參考了好多的設計圖紙,可是我看不出圖中的成套用的是哪個廠家的.請問一般設計廠家的代號是在什么地方看,是開關柜的編號里面嗎?但是沒有呢.請大家指導下
高壓系統圖審圖通病:1.高壓一次接線圖是否合理,;是否已征得供電局的同意,。2.有無計量專用柜。3.選用標準圖是否正確,。4.繼電保護方式是否合理,;整定計算和選擇性是否正確。5.進線,、出線,、聯絡、電壓互感器,、及計量等回路之聯接是否正確,。6.二次接線圖是否正確,端子接線圖是否齊全,、進線、聯絡等有無安全閉鎖裝置,。7.高壓電纜規格型號是否正確,;是否考慮了熱穩定問題,有無計算,。8.高壓母線的規格型號選擇是否正確,;高壓電器的選擇與開關柜是否符合,。9.儀表配備是否齊全,電流表,、電流互感器等規格型號是否正確,。10.電壓互感器,斷路器等規格型號與高壓開關柜的成套性是否符合,。 典型一次進線方案局站變電所母線采用單母線制,,采用兩路或以上進線時,用高壓隔離開關分?jǐn)鄦文妇€,。當任一路進線或變壓器發生故障時,,另一路進線或變壓器給全部負荷繼續供電,操作靈活性較好,,供電可靠性較高,。低壓系統圖審圖通
以前在廣東高壓這塊都不用設計,,現在到別處不同了,配電房內的高低壓柜都得設計,,初實接觸,,希望大家多多幫助,先謝謝了,。一.高壓柜內各種器件的選擇,?1、像電壓互感器17-10 0.5級 10/0.1KV (2)這些數字是什么意思呢,?2,、 母線的規格是按計算電流選的嗎?3,、電流互感器 LZZZBJ9-10C這些數字只是表示型號嗎,?那為什么有的地方是150/5A(3),有的是100/5A(2),?3個,,2個是什么區別?二,、低壓部分1,、低壓柜內主母線是按總計算負荷選取的嗎?母線在柜內還要漸變嗎,?2,、聯絡柜容量計算是怎么計算的?設置位置有要求嗎,?比如說要在中間位置,?3,、柴油發電機負荷計算只是按全部消防負荷計算嗎?像類似生活水泵不在消防負荷計算范圍內,?4,、斷路器占低壓柜小室空間的問題?我看有的斷路器樣本上規格不是很大,,但是有的占了16E上述問題對于熟手來說比較容易吧,,盼你們解答~
知識點:低壓配電設計
.1 放射式、樹干式,、鏈式配電型?.1 放射式配電一般重要負荷,、大容量負荷或者有特殊要求的負荷采用放射式配電,采用放射式配電時,,由變電所直接引專用線路至配電箱,,配電箱內的進線開關不必選擇斷路器,選擇
1.10KV高壓電壓互感器的二次側的電壓信號能傳多遠,?400米可以嗎,?2.低壓配電的電動機回路出線斷路器有沒有必要加漏電保護器?今天就看到一分圖紙所有的電動機回路都加了漏電保護器,!
根據國際電工委員會(IEC)第64技術委員會(TC64)規定低壓電網的接線方式有如下5種:TT,、IT、TN-C,、TN-C-S,、TN-S。低壓三相供配電系統的廣泛應用,,要保證安全用電,,就必須正確掌握防觸電保護的方法: (1)保護接地:電氣設備的外露導電部分和裝置外導電部分在故障情況下可能帶電,為了降低此電壓,,減少對人體的危害,,將電氣設備的外露導電部分和裝置外導電部分通過接地裝置與大地作可靠的連接; (2)保護接零:在中性點直接接地的低壓網絡中,,將電氣設備的外露導電部分和裝置外導 電部分與零線連接,; (3)重復接地:將零線或PE線多次與大地作金屬的連接。重復接地是零線或PE線斷路時的后備保護,。 電氣設備采用保護接地還是保護接零主要取決于配電系統的中性點是否接地,、電網性質、電氣設備的額定電壓等級等,。 1 在IT系統中,,采用保護接地 在IT系統中采用保護接地,如圖1。當發生相線碰殼事故時通過人體的電流為: Ir=I (1)
1AA6有沒有和應急母線連接,這些回路是水泵配電箱電源,,看圖紙接的是應急電源,,設計院說平時用市點,停電時用應急電源,,不連接怎么做到啊,,
免費高低壓配電講座,老師講得水錯,,分享給大家,,關注高低壓配電的朋友可以學習一下,非常有幫助,。http://www.tongjianedu.com/st/2012/1105/210.html
圖紙簡介: 2013年最新最完整由開關房至小區的高壓系統及住宅和商業低壓系統,。本工程已經經供電局審核送電。本圖紙包括:配電房土建平面布置圖,、專變與發電機接入一次系統圖等 投稿網友: dailongnan6633 上傳時間: 201
關于做設計中的高低壓系統圖這一塊,,一直不太懂。包括高低壓柜子,、有哪些類型,?有什么不同?什么情況下用什么類型,?高低壓柜子里可以用一什么樣的方案,、分別有一些什么器件?以及這些器件發揮的功能是什么,?感覺這一塊,,完全是從0開始,所以頭腦一片漿糊??!也無人指點時,不知道從哪里學起??!可否有高手指點一下,?有沒有人可以分享一下,怎么學這一塊,。以及有沒有相關的書,、教程、資料,?可以分享一下,?
低壓配電系統中,常用的TN-C,TN-C-S,TN-S,TT,IT系統各用在什么場合?各有什么優劣?為什么說采用TN-C-S時,低壓配電柜到MCC柜的進線只能為4芯,而不是5芯?達人指點啊!
高手幫忙解答一下,箱變也是從高壓變成低壓,,高低壓配電也是一樣的,,兩者有什么區別嗎?新手,,不要拍磚,。再次多謝了,不知道有沒有這方面的資料可以參考,,推薦幾本資料,。謝了
1 前言 隨著中國城市化進程的快速推進,建筑體量不斷在縱向和橫向上擴展,,加上業態豐富,、空間變化大、裝修復雜等諸多因素,,無形中為火災監測及撲救增加了難度,。能否保證消防設備在發生火災時正常運作就尤為重要,為此消防設備的供電安全要求也相應提高,。 2 低壓配電系統消防負荷供電設計要求 2.1 供電電源要求 《供配電系統設計規范》GB50052-2009(以下簡稱《供配電》)及《民用建筑電氣設計規范》JGJ16-2008(以下簡稱《民規》)規定,,供電負荷分級根據供電可靠性及中斷供電所造成的損失或影響程度來劃分,因此,,對消防電氣設備而言,,供電電源的可靠性是保證消防電氣設備可靠運行的先決條件。 各級消防負荷供電電源要求如下: 一級負荷中的特別重要負荷:雙重電源+應急電源(3個電源),,線路末端切換; 一級負荷:雙重電源(2個電源),,線路末端切換; 二級負荷:兩回線路(1個電源),線路末端切換; 三級負荷:按約定供電(無特
低壓配電系統設計的原則:設計應結合實際情況,,積極采用先進技術,正確掌握設計標準;對于供電安全,,節約能源,、環境保護等重要問題采取切實有效的措施;設備布置要便于施工和維護管理,;設備及材料的選擇要綜合考慮,。那么低壓配電系統具體如何設計呢?
1.電是什么
高低壓配電系統設計
高低壓配電系統設計專題,,為您提供高低壓配電系統設計相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與高低壓配電系統設計 相關的專業交流討論,更多高低壓配電系統設計相關內容請訪問