一個大廠的低壓配電設備,,感覺不錯,,手機拍了幾張來分享下。
低壓配電設備主要電氣參數 低壓配電設備主要電氣參數有額定電流、額定短時耐受電流(c,,1s),、額定峰值耐受電流(k,0.1s),、額定分散系數,、防護等級、內部隔離形式等等,。其中額定電流,、短時耐受電流、峰值耐受電流和防護等級在產品說明書中查得到,, 而內部隔離形式說明書中一般不會給出,,分散系數是產品試驗的一個參數 雖然這些參數大部分都經常接觸,但要準確理解并不容易,。 1.額定電流 額定電流一般指配電設備進線開關的額定電流,。配電柜額定電流一般指水平母排最大電流,往往等于受電柜主開關額定電流,。所有饋電柜額定電流之和乘以同時系數可以得到主母排額定電流,。饋電柜額定電流一般指垂直母排的電流,垂直母排額定電流應
大俠們,,請教一個問題低壓設備選型時,,是不是一定要計算設備點的短路電流才能選擇,施耐德的選型資料中有“電動機回路配合類型”一節,,其按照電機功率,,電壓直接選出斷路器,接觸器及熱繼電器的型號,,能否直接引用到設計里面去,。另一個問題,選擇低壓配電柜時,,配電回路的數量是否有限制,,或直接根據空間的大小來定。小蝦謝過了
本帖最后由 cmb178 于 2016-5-13 05:11 編輯 04D702-1常用低壓配電設備安裝
拿來和大家共享,,謝謝
西門子3TF44交流接觸器選型:接觸器3TF4422-1XM4 32A DC220V,, 接觸器3TF4422-1XF4 32A DC110V接觸器3TF4422-1XB4 32A DC24V, 接觸器3TF4422-0XQ0 32A AC380V接觸器3TF4422-0XM0 32A AC220V,, 接觸器3TF4422-0XG0 32A AC36V接觸器3TF4422-0XF0 32A AC110V,, 接觸器3TF4422-0XB0 32A AC24V接觸器3TF4411-0XQ0 32A AC380V, 接觸器3TF4411-0XM0 32A AC220V接觸器3TF4411-0XG0 32A AC36V,, 接觸器3TF4411-0XF0 32A AC110V接觸器3TF4411-0XB0 32A AC24V,。更多西門子3tf接觸器選型大家可以關注一些mro<
各位同行大家好! 大家多是做設計的,有沒有想過低壓配電設備的維護保養問題呢,?不防請大家議論一下MNS低壓配電柜及各配電柜的維護保養措施和維護保養的注意事項,。如,MNS(固定分隔式型,、標準型)GCS(經濟型,、標準型)GCK,GGD等等
對于初入電氣設計行業的朋友,,低壓配電及低壓配電室的尺寸確定和布置是非常常見的。低壓配電室一般指10kV或35kV站用變出線的400V配電室,。有低壓負荷的室內配電場所稱為配電室,,主要為低壓用戶配送電能,設有中壓進線(可有少量出線),、配電變壓器和低壓配電裝置,。10kV及以下電壓等級設備的設施,分為高壓配電室和低壓配電室,。
1,、低壓配電線路設計 1.1低壓配電線路的選型規定 低壓配電線路的選型應符合下列規定: (1)低壓配電線路應根據負荷性質、容量,、規 模和路徑環境條件選擇電纜或架空形式,,架空線路的導體根據路徑環境條件可采用普通絞線或架空絕緣導線。 (2)低壓配電導體系統宜采用單相二線制,、兩相三線制,、三相三線制和三相四線制。 1.2低壓架空線路 低壓架空線路應符合下列規定: (1)架空線路宜采用架空絕緣線,,架設方式可 采用分相式或集束式。當采用集束式時,,同一臺變壓器供電的多回低壓線路可同桿架設,。 (2)架空線路宜采用不低于10m高的混凝土電桿,也可采用窄基鐵塔或鋼管桿,。 (3)導線采用垂直排列時,,同一供電臺區導線 的排列和相序應統一,中性線,、保護線或保護中性線( PEN線 )不應高于相線,。采
,上午是第一次傳資料,沒有經驗,,給大家添麻煩了,,麻煩管理員把上午的刪掉。現在的是最新上傳的,。[ 本帖最后由 woshifeixingyuan 于 2010-3-28 19:14 編輯 ]
這里是低壓配電屏的一部分系統圖CAD里有3個問題,,請高手賜教,小弟感謝萬分大家一塊來學習如果有設計低壓配電屏還需要注意的問題請一起講給我謝謝
低壓配電系統中,常用的TN-C,TN-C-S,TN-S,TT,IT系統各用在什么場合?各有什么優劣?為什么說采用TN-C-S時,低壓配電柜到MCC柜的進線只能為4芯,而不是5芯?達人指點啊!
本人要做一個3萬平米的辦公樓,,50米高,,2萬地上(辦公),1萬地下(車庫),,請問前期與甲方溝通的話需要問一些什么問題 ,,比如電源、計量等,,小弟剛做變配電,,請多指教!,!
現在常用的高低壓供配電柜及變壓器近年來總是使用原來的那些柜型,,不知近年來有突破或新技術應用否,如有這方面的信息請大家不吝賜教,。
配電室是指帶有低壓負荷的室內配電場所,,主要為低壓用戶配送電能,,設有中壓進線(可有少量出線)、配電變壓器和低壓配電裝置,。10kV及以下電壓等級設備的設施,,分為高壓配電室和低壓配電室。高壓配電室一般指6kV-10kV高壓開關室,;低壓配電
本工程為某工廠變電站改造,,全廠供電系統設計考慮在原35KV總降壓站的基礎上進行改造,改造后的總變電站電壓等級改為110KV,增設110KV/2500KVA變壓器兩臺, 110KV外電引入后,通過主變壓器降壓至6KV,,由總變電站6KV高壓柜配電至各工段配電變壓器降壓至400V后通過低壓開關柜向各用電設備供電,。
我們這里有一處在運行的無人值班低壓配電房,,有多列低壓開關柜(共30多面柜),。由于多年無人清掃,地面灰塵很多,。某主管領導心血來潮,,突然一天要求電工們來此配電房搞搞清潔衛生,而且他也身先士卒,,要求大家拿來水管,,并且親自上手,用水沖洗地面,,忙了一上午,,終于把整個地面沖洗得干凈亮麗。 下午有電工來此電房操作合閘,,在合一臺400A的塑殼開關時,,突然發生柜內母排弧光短路,電工被弧光嚴重灼傷顏面和雙眼,,急送醫救治,,幸無大礙,眼未失明,。 事后分析事故原因,,滿到處查不到原因。最后有人提出,,上午領導不該用水沖洗地面,。該領導聽此言后很不高興,說用水沖洗地面也不至于造成這種事故,,安全規程也沒有說不能用水清潔地面的規定,。 因為饲領導,眾人不敢爭辯,。 借此論壇一角,,在這里請朋友們說說看,如題所問,。
對于初入電氣設計行業的朋友,,低壓配電及低壓配電室的尺寸確定和布置是非常常見的,。低壓配電室一般指10kV或35kV站用變出線的400V配電室。有低壓負荷的室內配電場所稱為配電室,,主要為低壓用戶配送電能,,設有中壓進線(可有少量出線)、配電變壓器和低壓配電裝置,。10kV及以下電壓等級設備的設施,,分為高壓配電室和低壓配電室。 高壓配電室一般指6kV-10kV高壓開關室,;低壓配電室一般指10kV或35kV站用變出線的400V配電室,。今天我們來講一講低壓配電室的尺寸確定及設備布置。 一,、低壓配電室的設備布置
低壓配電設備
低壓配電設備專題,,為您提供低壓配電設備相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與低壓配電設備 相關的專業交流討論,,更多低壓配電設備相關內容請?jiān)L問