關于高低壓柜:繼續在這里學習,、求問,,謝謝各位前輩,、師兄的分享和解答,,也希望這個貼能成為大家關于高低壓配電的交流場所。一,、看到高壓柜有:鎧裝移開式(如KYN),、鎧裝固定式的(KGN)、間隔移開式(JYN),、箱式固定式(XGN),、環網柜(HXGN)。但有些不明朗的問題:(1),、間隔式與鎧裝式的區別是什么,?鎧裝是哪里金屬鎧裝?隔開不也是用金屬隔開嗎,?(2)箱式,?是指哪里的箱式?(3)我的分法是否有問題,?即:HXGN也應該是箱式的,,和XGN有什么區別?(4)這些不同類型的高壓柜,,是分別適用于一些什么場合,?選用的時候,一般有什么要注意的,?哈哈,。歡迎大家提問和回答!
1.10KV高壓電壓互感器的二次側的電壓信號能傳多遠,?400米可以嗎,?2.低壓配電的電動機回路出線斷路器有沒有必要加漏電保護器?今天就看到一分圖紙所有的電動機回路都加了漏電保護器!
這里是低壓配電屏的一部分系統圖CAD里有3個問題,,請高手賜教,,小弟感謝萬分大家一塊來學習如果有設計低壓配電屏還需要注意的問題請一起講給我謝謝
高手幫忙解答一下,箱變也是從高壓變成低壓,,高低壓配電也是一樣的,,兩者有什么區別嗎?新手,,不要拍磚,。再次多謝了,不知道有沒有這方面的資料可以參考,,推薦幾本資料,。謝了
1.電是什么
圖紙簡介: 包含高壓系統圖和低壓系統圖,,配合之前上傳的二次原理圖,是一套不錯的學習資料,。 投稿網友: meili314159 上傳時間: 2013-12-10
181. 什么是高峰負荷,?什么是低谷負荷?什么是平均負荷,?答: 高峰負荷是指電網和用戶在一天時間內所發生的最大負荷值,。低谷負荷是指電網和用戶在一天時間內所發生的用量最少的一點的小時平均電量。平均負荷是指電網和用戶在一段確定時間階段的平均小時用電量,。 182. 我國電力系統三相中性點運行方式有幾種,?答: 一、中性點不接地(絕緣)的三相系統,;二,、中性點經消弧線圈接地的三相系統;三,、中性點直接接地的三相系統,。 183. 使用電流互感器注意事項?答:1.工作時其二次側不得開路,;2.其二次側有一端必須接地,;3.連接時要注意其端子的極性。 184. 使用電壓互感器注意事項,?答:1. 工作時其二次側不得短路,;2.其二次側有一端必須接地;3.連接時要注意其端子的極性,。 185. 繪制,、識讀電氣控制線路原理圖的原則是什么,? 答:A.原理圖一般分電源電路、主電路,、控制電路,、信號電路及照明電路繪制。 B.原理圖中,,各電器觸頭位置都按電路未通電未受外力作用時的常態位置畫出,,分析原理時,應從觸頭的常態位置出發,。 C.原理圖中,,各電器元件不畫實際的外形圖,而采用國家規定的統一國標符號畫出,。 D.原理圖中,,各電器元
小弟剛開始學高低壓供配電設計,我參考了好多的設計圖紙,可是我看不出圖中的成套用的是哪個廠家的.請問一般設計廠家的代號是在什么地方看,是開關柜的編號里面嗎?但是沒有呢.請大家指導下
高壓系統圖審圖通病:1.高壓一次接線圖是否合理,;是否已征得供電局的同意,。2.有無計量專用柜。3.選用標準圖是否正確,。4.繼電保護方式是否合理,;整定計算和選擇性是否正確。5.進線,、出線、聯絡,、電壓互感器,、及計量等回路之聯接是否正確。6.二次接線圖是否正確,,端子接線圖是否齊全,、進線、聯絡等有無安全閉鎖裝置,。7.高壓電纜規格型號是否正確,;是否考慮了熱穩定問題,有無計算,。8.高壓母線的規格型號選擇是否正確,;高壓電器的選擇與開關柜是否符合。9.儀表配備是否齊全,,電流表,、電流互感器等規格型號是否正確。10.電壓互感器,,斷路器等規格型號與高壓開關柜的成套性是否符合,。 典型一次進線方案局站變電所母線采用單母線制,,采用兩路或以上進線時,用高壓隔離開關分?jǐn)鄦文妇€,。當任一路進線或變壓器發生故障時,,另一路進線或變壓器給全部負荷繼續供電,操作靈活性較好,,供電可靠性較高,。低壓系統圖審圖通
手頭有一廠房工程,一層,,高度大概8-10米,,現業主在廠房南面分出一地方,隔為上下兩層,。要求將變壓器,、高低壓配電全部放在二層的房間內,請問,,高低壓配電房可以在二層嗎,?
高低壓配電工程招標文件
我在做高低壓系統時,,有一個問題,心里一直不清楚:對于專變下面帶的消防負荷與非消防負荷,,是應該(1)通過中間母聯,、斷路器,來用分?jǐn)嗄妇€來帶,,(使得消防與非消防負荷斷開),,還是(2)不需要斷開,用同一路母線帶,,只是在中間用防火隔板來分隔呢,?這個問題似乎涉及到分勵脫扣的問題:當停電時不存在脫扣,但當火災時,,是要把哪些脫扣了,?怎么脫扣?如果通過分?jǐn)嗄妇€來帶的非消防,,是不是一口氣把中間的斷路器斷了,,這樣把非消防全部脫扣了?如果沒有用分?jǐn)嗄妇€來帶,,那么,,這樣就需要一個一個地通過抽屜柜里的斷路器來脫扣這一個一個的回路?哪種做法是合適的呢,?火災時具體的脫扣是怎么操作的呢,?求解,,謝謝!
羅克韋爾高低壓配電用熔斷器開關,。
畫了一個高低壓配電的主結線草圖,,還有柜子的布置,,請各位大俠下載看后給予指導。急,,謝謝,!
以前在廣東高壓這塊都不用設計,,現在到別處不同了,配電房內的高低壓柜都得設計,,初實接觸,,希望大家多多幫助,先謝謝了,。一.高壓柜內各種器件的選擇,?1、像電壓互感器17-10 0.5級 10/0.1KV (2)這些數字是什么意思呢,?2,、 母線的規格是按計算電流選的嗎?3,、電流互感器 LZZZBJ9-10C這些數字只是表示型號嗎,?那為什么有的地方是150/5A(3),有的是100/5A(2),?3個,2個是什么區別,?二,、低壓部分1、低壓柜內主母線是按總計算負荷選取的嗎,?母線在柜內還要漸變嗎,?2、聯絡柜容量計算是怎么計算的,?設置位置有要求嗎,?比如說要在中間位置?3,、柴油發電機負荷計算只是按全部消防負荷計算嗎,?像類似生活水泵不在消防負荷計算范圍內,?4、斷路器占低壓柜小室空間的問題,?我看有的斷路器樣本上規格不是很大,,但是有的占了16E上述問題對于熟手來說比較容易吧,盼你們解答~
1,、在供電時商業用電和居民用電的變壓器是否要獨立,,有無條款及文件規定?2,、供電時動力用電與非動力用電的變壓器是否要獨立,,有無條款及文件規定?3,、動力用電與非動力用電是否要分別計量,?
1AA6有沒有和應急母線連接,,這些回路是水泵配電箱電源,,看圖紙接的是應急電源,設計院說平時用市點,,停電時用應急電源,,不連接怎么做到啊,
免費高低壓配電講座,,老師講得水錯,,分享給大家,關注高低壓配電的朋友可以學習一下,,非常有幫助,。http://www.tongjianedu.com/st/2012/1105/210.html