亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于進線塑殼斷路器問題!

    之前聽一個設計的說,,進線開關塑殼斷路器最好不要用4P的,,4P 用在最后一級 沒什么問題 用在前面 最好不要用,會斷N,, 另外電壓升高,,那么如果進線是塑殼漏電,漏電不都是用4P的,,就不會有斷N,、電壓升高的問題了嗎?謝謝指點,!

  • dw系列斷路器可以下進線嗎?

    狠是郁悶,。dw系列斷路器我看了一般情況下是上進線,,靜觸頭帶點??墒俏覀児咀罱隽艘慌褡?,其中有一臺母聯,我就郁悶了,,到底可不可以下進線啊,?我給環宇總工打電話問了問,,他說630a一下的可以沒問題,,我又郁悶了,明明dw的互感器(斷路器內置)在下口啊,。一般上進線下口檢測電流去分斷,,但是為什么還可以下進線啊,?幫幫忙吧,!郁悶好幾天了。我就發現小廠都用這破東西,。用智能的多好啊

  • 進線柜400A斷路器下進線可以不?

    400A斷路器下端接185進線電纜,,上端至母排,。這樣可以不?如果上端進線,,185的電纜從柜子下面上到斷路器上端,,還得彎個彎才能接到斷路器端子上,電纜比較硬,,估計這個彎也彎的不小,。大家看呢?

  • 超市總進線斷路器的選擇

    剛做了一個超市,,自暴漏出一個問題,,就是超市的總進線需要加4P斷路器,需要加漏電嗎,?住宅樓需要加的,,但其他建筑有規范說一定要加的嗎?

  • 消防電源進線用漏電斷路器嗎,?

    有一工程,消防負荷為二級,,電源引自室外,,一路常用,一路備用?,F(xiàn)在問題是,,電源進戶后,用不用漏電斷路器,。若用,,必將影響消防用電的可靠性;若不用,漏電故障及電氣火災如何防范,?

  • 斷路器是否不宜下端進線?

    剛剛看了一圖集,,上面說變壓器低壓側總開關不能下端進線,,因為與常規的上端進線不同,容易發生事故,。那如果低壓側是用電纜走電纜溝與變壓器相連,,如果還用上端進線的話柜子里的線豈不很麻煩。

  • 看看這個斷路器可以下進線嗎,?

    西門子3RV1031-4EA10斷路器電流22-32A可調節。用它配合接觸器控制電動機或其他負載時,,可以由T1.T2.T3接三相電源L1.L2.L3接輸出嗎,? 我們廠就有好幾個位置都是這樣接的,而且都是原裝設備,。那么還能不能起到保護作用呢?從西門子網站上看過一些3RV1斷路器的資料也沒有特殊說明我想這樣用應該不是標準的.請高人指教?。?!

  • 這個斷路器起什么作用呢?

    如圖,,低壓側變壓器進線柜,,為什么還要安裝下面這個斷路器呢?它起什么作用呢,?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 編輯 ]

  • 為什么這里的斷路器這樣設計

    為什么這里的斷路器這樣設計

    這里為什么要兩個斷路器啊 求老師傅帶帶

  • 直流1000v斷路器進線 方式

    現在在做幾個直流匯流箱 想問一下各位大俠 直流斷路器 進線 能不能 倒進線 2,8進 4,,6出

  • 這個介于進線和出線之間的斷路器是干啥的

    這個介于進線和出線之間的斷路器是干啥的

    如題,計量柜后面為啥還要加一個斷路器柜,,這個斷路器也不饋電啥的,?

  • 疑問:漏電斷路器是否可以采用下進線

    電斷路器上方的接線端作為電源的進線通常叫做電源端,下方的接線端通常作為負載的連接叫做負載端,。 那么能不能把電源接在負載端,,而把負載接在電源端呢? 不行,。因為在我國現階段,,觸電保護領域使用最廣泛的就是電子式漏電斷路器,由于電子式漏電斷路器的脫扣線圈只有在得到動作信號的時候瞬時帶電,,當漏電斷路器分斷電路后脫扣線圈即刻斷電,。 如果把漏電斷路器上進線和下進線接反,,造成漏電斷路器動作后,電壓依然加在脫扣線圈上,,就會燒毀線圈,,使整個漏電斷路器喪失漏電保護功能。 ——斷路器英才網

  • 低壓進線斷路器的漏電保護

    有一項目,,當地電業局要求在2500KVA變壓器低壓進線柜上加裝漏電保護功能,而且漏電電流范圍在100-275mA內要動作,,現在國家是否有這樣的規定,,要求非常不合理,一般進線斷路器智能型的加裝漏電保護功能,,漏電電流在0.5--30A內調整,,電業局要求的范圍根本達不到。想聽聽木友的意見,。

  • 10kVPT柜和進線斷路器柜的問題

    10kV變電所,,PT柜和進線斷路器柜,設在計量柜前面和后面有什么區別,?看圖集,,這兩個一個在前,一個在后就行,,具體有規定嗎,?

  • 建筑物進線與漏電斷路器的選擇

    一個21層的住宅建筑,,供電局給的進線示意圖是:普通照明一路進線,消防及網點用電兩路(一用一備),,根據技術措施P48:民用建筑的低壓進線處應設有漏電保護器,,照明進線回路我選了帶漏電保護的4極開關,另外兩路因為既有網點用電,,又有應急照明和消防動力,,故也選擇了帶漏電保護的4極開關,但同時考慮到消防線路不應裝設漏電保護器,,故有些迷惑,,請大家指點一下!

  • 如何選用環網柜進線斷路器柜,?

    如何選用環網柜進線斷路器柜,?

    環網進線柜電流過了630A,,要用斷路器了,有的選用進口柜,價格嚇人呢,,國產的如何選,,不用六氟化硫柜?

  • 住宅進線總斷路器的極數問題

    住宅總進線為三相,應選用帶漏電保護的斷路器,這個斷路器應該是幾極的呢?我的一個工程用了4極的,結果N極接觸不良,造成單相家電燒毀,很頭痛!用3極的可以么?

  • 大家見過從斷路器下面進線的嗎,?

    我在湖南岳陽修武廣線的一個工地上見到一個電工把進線接在斷路器下面被我強行禁止了,我只知道這樣不允許,,但不知道什么原因,,可能是斷路器操作機構的原因,請大家多指教.

點擊加載更多

斷路器進線

斷路器進線專題,,為您提供斷路器進線相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與斷路器進線 相關的專業交流討論,更多斷路器進線相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

直流斷路器應用

連接斷路器