如圖,,低壓側變壓器進線柜,,為什么還要安裝下面這個斷路器呢,?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 編輯 ]
這里為什么要兩個斷路器啊 求老師傅帶帶
我公司以前設計動力柜的時候都是母線直接接到塑殼斷路器的接線端子上,,也沒覺出什么不妥來,。最近的新圖上領導都要求塑殼斷路器與母線排用軟連接,不許直接連接,。請問母線與塑殼斷路器這兩種接法之間有什么區別,,哪種更好呢?
斷路器出線排到負載,,中間有一段用鋁帶連接,,為什么要這樣設計?有什么好處,?
RCD的原理是基爾霍夫電流定律,,這一點很明確。它只與線路的漏電值有關,,而與負載平不平衡無關,。 很多人還堅持說負載不平衡RCD會動作,那么我們現在已三相漏電斷路器接380V電焊機為例,,拋開基爾霍夫電流定律,,以電路的其它原理來分析。 我們假設電焊機的電源接在A相和B相上,,那么線路路徑是這樣的,,電源A點-電線A-電焊機電線B-電源B點。我們以電源A-電焊機-,。,。。的方向為正方向,,電焊機工作電流為50A,那么電線A上的電流為+50A,電線B上的電流為+50A,在流經互感器時,,電流A從P1到P2,電流B從P2到P1,,設P1-P2為正方向,,那么互感器(假定變比為1)的感生電流PA為+50A,PB為-50A,,PA+PB=+50+(-50)=0
這個斷路器的電壓是多少
配電室里是GG1A的柜子,有一臺355kW的電機需要增加一臺開關柜,,沒接觸過GG1A的柜子,大家能否幫我一下,?斷路器選什么型號的呢,?
此斷路器是熔斷器式斷路器嗎,?上面的技術參數是哪個廠家的代表什么意思,?謝謝各位DG、DJ歡迎回貼,!~
為什么進線用4P的斷路器???市發電轉換柜卻用3P啊,?
請教個問題啊,,一臺1600KVA的變壓器作為2臺1250KVA和1600KVA的變壓器的明備用,,備用變壓器的0.4KV側有2個備用回路出線分別到2臺變壓器,請問的是到1250KVA的那個回路的斷路器是按照1250KVA的工作電流還是按照1600KVA的電流選取啊,,謝謝,!還有個問題,2臺互為暗備用的變壓器,,進線回路的工作電流如何選取?。恐x謝大家,!
GXM1-400 HD3320 400A GXW50-1000-630A上面斷路器當中那個400A和下面的630A是額定電流還是整定電流啊謝謝
一個三相斷路器的容量160A 是指三根火線相加最大容量等于160A 還是每一根都可以達到160A啊,。是指三根火線相加最大容量等于160A,? 53+53+54=160A ? 還是每一根都可以達到160A???160+160+160,?
請大家看下圖片中的框架斷路器的一次接線端頭,,母排的連接方式是否符合工藝。
急!!請問這是什么東西?兩邊連接 MCB (微型斷路器), 底部可以連接 一個MCCB (塑殼斷路器)老外管它叫:power distribution module (電力分配模塊?????)但卻找不到有人生產.有知道的,或是有生產的人都可以聯系我.QQ:107545872
一般中置柜里的10KV斷路器,,大家設計的時候有沒有都寫明廠家型號,,還是只寫額定電流和開斷電流,如果寫明廠家型號,,一般國產的推薦下,,質量可靠點的
斷路器+負荷開關,,各設備型號規格如何選擇? 和斷路器+斷路器組合一樣嗎,?額定電流的選擇,,過電流的選擇,??
漏電斷路器有1P和3P的嗎
如果有,,啥型號呢?如果沒有,,該怎么做,?
MIC LZD1 LZD2 LZD3,謝謝了
論壇里面經??吹絼e人的一些說法:由于國產斷路器質量不過硬,,本來計算后選80A的斷路器,為了保險,,增大一號,,選擇100A,理由是怕斷路器扛不住,,燒掉,。我是新手。有個疑問,,斷路器選得太大了,,設備比如已經輕微過載(假如84A),但是還達不到斷路器的跳閘電流(100A左右),,加之長時間工作,,這樣豈不是危害很嚴重?