1 概述 低壓斷路器(曾稱自動開關)是一種不僅可以接通和分斷誜?fù)荷電流和過負荷電流,還可以接通和分斷短路電流的開關電器,。低壓斷路器在電路中除起控制作用外,,還具有一定的保護功能,,如過負荷、短路、欠壓和漏電保護等。低壓斷路器可以手動直接操作和電動操作,,也可以遠方遙控操作。 低壓斷路器的分類方式很多,,按使用類別分,,有選擇型(保護裝置參數可調)和非選擇型(保護裝置參數不可調);按結構型式分,,有萬能式(又稱框架式)和塑殼式斷路器,;按滅弧介質分,有空氣式和真空式(目前國產多為空氣式),;按操作方式分,,有手動操作、電動操作和彈簧儲能機械操作,;按極數分,,可分為單極、二極,、三極和四極式,;按安裝方式分,有固定式,、插入式、抽屜式和嵌入式等,。低壓斷路器容量范圍很大,,最小為4A,而最大可達5000A,。 低壓斷路器廣泛應用于低壓配電系統各級饋出線,,各種機械設備的電源控制和用電終端的控制和保護,。
[轉載]小型斷路器的發展與應用綜 述 摘要:闡述了我國小型低壓斷路器的發展歷程,介紹了國產小型斷路器的結構和附件的技術性能,,重點論述了小型斷路器應用中的選型及在應用中應引起注意的問題,,探討了我國小型斷路器發展方向。 關鍵詞,;發展過程,;結構性能;應用和選擇,;發展方向 1 斷路器的分類和發展 世界上最早的斷路器產生于1885年,,它是一種刀開頭和過電流脫扣器的組合。1905年,,具有自由脫扣裝置的空氣斷路器誕生,。1930年以來,隨著科技的進步,,電弧原理的發現和各種滅弧裝置的發明,,逐漸形成了目前的機構。50年代末,,由于電子元件的興起,,又產生了電子脫扣器,到了今天,,由于單片機的普及又有了智能型斷路器的問世,。 1、1斷路器的分類 小型低壓斷路器,,從它的結構,、用途所具有的功能來分,可分為萬能式(又稱框架式,,國際上通稱ACB)們塑料外殼式(國際上通稱MCCS,,NICB小型)兩大類,它們相同的作用是:在正常情況下,,作不頻繁合
摘要: 低壓斷路器用途廣泛,,它不僅用于主干線、支路,、電路末端等作線路(電纜,、電線)及電氣設備的不頻繁合、分和過載,、短路,、欠電壓等故障的保護,還應用于各種負載,如照明回路,、電熱回路,、電動機回路、可控硅整流回路,、電容器回路等的單獨使用和保護…… 關鍵詞: 低壓斷路器 選擇 應用
我先說一下自己掌握的:軌道交通的直流配電柜水泥,、電廠除塵設備配電柜UPS配電柜變配電所二次設備電源配電柜--還有哪些呢,?
控制回路斷路器的接線沒有看明白 求高人指點啊
如題,,斷路器在直流應用中和交流應用中各有什么樣的區別?對于耐壓,,過電流及各回路中保護的應用各有什么樣的特點,?請高手賜教!
本附件中介紹了本公司產品無源微機保護裝置與斷路器柜的應用,,有需要的可以看看,。同時希望大家補充說明,說說自己的見解,。
最近幾年與斷路器的使用者相互磋商,、探討,并在專業刊物上閱讀了一些斷路器選用的文章,,感到收益很大,,但又覺得斷路器的設計、制造者與用戶之間由于溝通和宣傳不夠,,致使用戶在選擇低壓斷路器上還存在一部分偏失,。據此,筆者擬再次論述斷路器的選擇和應用,,以期拋磚引玉,、去偽存真。 一,、 線路預期短路電流的計算來選擇斷路器的分斷能力?精確的線路預期短路電流的計算是一項極其繁瑣的工作,。因此便有一些誤差不很大而工程上可以被接受的簡捷計算方法: (1)、對于10/0.4kV電壓等級的變壓器,,可以考慮高壓側的短路容量為無窮大(10kV側的短路容量一般為200~400MVA甚至更大,,因此按無窮大來考慮,其誤差不足10%),。 (2),、GB50054-95《低壓配電設計規范》的2.1.2條規定:“當短路點附近所接電動機的額定電流之和超過短路電流的1%時,,應計入電動機反饋電流的影響”,,若短路電流為30kA,,取其1%,應是300A,,電動機的總功率約在150
(1)關于"免維護"的問題,。當前,在對真空斷路器的廣告宣傳,、產品樣本及使用說明書中,,普遍談到該產品"免維護"一詞,實際上這是不現實的,。高壓真空斷路器由于安裝有質量相對較好的真空滅弧室,,其電氣性能和機械性能均有明顯的提高,現場安裝,、維護比較簡便,,但也絕不是"免維護"。每一種形式的真空斷路器,,從結構上來講,,都是由上百種零部件組成,而這些零部件中生產廠只可能對部分零部件自行設計,、加工,,而相當一部分則是依靠外協。這些零部件的材質選型,、工裝,、工藝、檢驗等各個環節都關系到整體產品的電氣和機械性能,,因此"免維護"這一提法欠妥,,對真空斷路器的應用是一種"誤導"。依據標準的要求,,應為"維護量小",、"不檢修周期長"比較妥當。 (2)機械壽命,。機械壽命是高壓真空斷路器產品質量的主要考核指標,。根據相關資料報道,國家高壓電器質量檢測中心對國產高壓真空斷路器進行過6次(1993,、1995,、1996、1999,、2002及2003年)監督抽查,,其合格率分別為83.3%、91.3%、58.8%,、60%,、57.1%及78.6%,此情令人堪憂,。其中一個主要問題是機械壽命達不到企業標準規定值,,機械
由于直流電源供電穩定可靠并且供電質量高,在一些供電可靠性要求高和其它特殊場合得到了廣泛應用,。下面簡要介紹保護直流電路時開關的選型配置步驟:1. 首先要計算回路發生正負短路時的短路電流Isc(KA),。分以下三種情況:直流電池組假設直流電池滿充電時的開路端口電壓為Ub、電池組的內阻為Ri,,則短路電流精確計算公式為:Isc=Ub/Ri,;或根據電池額定容量(C-安時)的估算公式為:Isc=KC (單位:KA),其中K為不大于20近似于10的系數,。直流發電機 假設發電機的開路端口電壓為Ug,,直流系統的額定電壓為Un,發電機內阻為Ri,,則短路電流的計算公式:Isc=Ug/Ri或Isc=1.1Un/Ri,。直流系統某一點的短路電流計算公式為:Isc=V/(Ri+Rl) +6In。其中V為上述的Ub或Ug,,Ri為上述電池組或發電機的內阻,,Rl為故障回路的導體總電阻,In為直接接于該點附近的直流電機反饋電流,;當沒有此直流電機時,,式中In=0。2. 其次要明確直流電源的接地方式,,分為以下三種:直流電源的一極直
DZ47系列微型斷路器用在直流回路中怎樣計算它的電流?。课⑿蛿嗦菲髋c交流接觸器,、熱繼電器用來配合電動機的啟動回路如何選取微型斷路器的大小呢,?
《高壓斷路器原理和應用》高壓斷路器原理和應用.part1
[摘要] 隨著電力系統的迅猛發展, 10KV 真空斷路器在我國已經大批量地生產和使用,。對于我們一線檢修人員來說,,提高對真空斷路器的認識,加強維護保養,,使其安全運行,,成了一個迫在眉睫的問題。本文以 ZW27 — 12 為例,,簡要說明真空斷路器的原理與維修,。 一:真空的絕緣特性 真空具有很強的絕緣特性,,在真空斷路器中,氣體非常稀薄,,氣體分子的自由行程相對較大,,發生相互碰撞的幾率很小,因此,,碰撞游離不是真空間隙擊穿的主要原因,,而在高強電場作用下由電極析出的金屬質點才是引起絕緣破壞的主要因素,。 真空間隙中的絕緣強度不僅與間隙的大小,,電場的均勻程度有關,而且受電極材料的性質及表面狀況的影響較大,。真空間隙在較小的距離間隙( 2—3毫米)情況下,,有比高壓力空氣與SF6氣體高的絕緣特性,這就是真空斷路器的觸頭開距一般不大的原因,。 電極材料對擊穿電壓的影響主要表現在材料的機械強度(抗拉強度)和金屬材料的熔點上,。抗拉強度和熔點越高,,電極在真空下的絕緣強度越高,。 實
最近有一柜子的直流斷路器老燒,,廠家說是因為正負接反了才引起燒的,這種說法說的過去嗎,?而它只分1端和2端,,也沒有標著正負端。
淺談低壓斷路器的選擇和應用
.初次使用直流斷路器,,看到說明書的應用接線方式,,有幾個問題想請教各位前輩:(1)雙極直流斷路器有極性之分嗎,就是說一定要按標注的極性接線嗎,?反過來接線會怎樣呢,?(2)為什么直流斷路器同一極上面標注“-”(1端子)下面標注“+”(2端子);(3)直流斷路器為什么沒把保護特性標注在額定電流前面,,如C10,。.
這里為什么要兩個斷路器啊 求老師傅帶帶
如圖,,低壓側變壓器進線柜,為什么還要安裝下面這個斷路器呢,?它起什么作用呢,?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 編輯 ]
直流斷路器應用
直流斷路器應用專題,,為您提供直流斷路器應用相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與直流斷路器應用 相關的專業交流討論,,更多直流斷路器應用相關內容請訪問