亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于直流斷路器接線問題

    關于直流斷路器接線問題

    控制回路斷路器的接線沒有看明白 求高人指點啊

  • 斷路器+負荷開關如何選擇,?

    斷路器+負荷開關,各設備型號規格如何選擇,? 和斷路器+斷路器組合一樣嗎,?額定電流的選擇,過電流的選擇,?,?

  • 有個關于斷路器選擇的疑

    論壇里面經常看到別人的一些說法:由于國產斷路器質量不過硬,,本來計算后選80A的斷路器,,為了保險,增大一號,,選擇100A,理由是怕斷路器扛不住,,燒掉,。我是新手。有個疑問,,斷路器選得太大了,,設備比如已經輕微過載(假如84A),,但是還達不到斷路器的跳閘電流(100A左右),加之長時間工作,,這樣豈不是危害很嚴重,?

  • 對于電機回路,,斷路器的選擇

    額定電壓為380V的電機功率為750w,,啟動沖擊電流約為14A(一般為額定電流的4-7倍),斷路器選擇額定電壓為10A的,,是否合理,,合理原因是什么,不合理原因是什么,?

  • 關于酒店斷路器的選擇問題。

    做了一個酒店項目,,客房采用的是單相配電箱,,插座用了2P的斷路器,我們設計的前端也是2P保護的,,但是建筑商全部安裝的是1P的,,有那條規范指出類似我這種情況下斷路器應如何選擇么?

  • 斷路器怎么選擇比較合適,?

    斷路器怎么選擇比較合適? 斷路器電流 大小不同有什么區別嗎,?怎么選擇斷路器的極數,? 有能解答的朋友們幫忙求解一下、,、,、、新入電工電器行業 好多不懂,。

  • 請教低壓斷路器如何選擇?

    公司低壓配電母線斷路器欲更換,,原型號為DW15(1500A),,計劃更換為塑殼式斷路器,要求帶遠方操作功能(分,、合閘),,自帶速斷、過流保護,,最好有電能計量裝置,,請問各位高人,,選用哪種型號產品為好?國外,、國內產品價位在何水平,?

  • 隔離電器和斷路器的選擇

    我一直想問斷路器的選擇一般情況(是一般情況)是導線的長期載流量>斷路器的額定電流>計算電流:但隔離開關的選擇呢? 是不是也和斷路器一樣,?還是隔離開關額定電流>導線長期載流量>計算電流,?舉個例子!比如說BV-3X10的載流量是48A 計算電流是30A 那么選擇斷路器就是32A的,!對吧,?要是選隔離開關呢?就是該選63A的吧,?請指教?。?!

  • 斷路器附件的選擇的迷惑

    各位大蝦,,小弟乃菜鳥,在做畢業設計遇到一個問題,。 我做的是一個二類高層,,采用兩臺800VA變壓器,兩臺變壓器的負荷率都在0.65左右,,中間用聯絡柜機械閉鎖,,互為熱備用。當一臺變壓器發生故障時,,聯絡柜斷路器閉合,,由另一臺變壓器帶其負荷。這就需要選擇脫扣器,,如選擇欠壓脫扣器的話可以滿足其要求,,但在發生火災時,如何能實現非消防負荷斷電,。如選擇勵磁脫扣器,,前者又不能滿足。 這是本人的理解,,可能會有錯誤,,望各位大蝦指教

  • 論低壓斷路器的選擇和應用

    摘要: 低壓斷路器用途廣泛,它不僅用于主干線,、支路,、電路末端等作線路(電纜、電線)及電氣設備的不頻繁合、分和過載,、短路、欠電壓等故障的保護,,還應用于各種負載,,如照明回路、電熱回路,、電動機回路,、可控硅整流回路、電容器回路等的單獨使用和保護…… 關鍵詞: 低壓斷路器 選擇 應用

  • 直流斷路器一般在那里有用,?

    我先說一下自己掌握的:軌道交通的直流配電柜水泥、電廠除塵設備配電柜UPS配電柜變配電所二次設備電源配電柜--還有哪些呢,?

  • 續大鼻山------低壓斷路器的選擇

    大鼻山的文章后面已經回復得太多了,,我另立一帖,順便補充一下其他知識: 6.不同的行業有不同的行業標準,,其中有些對ICS/ICU的選擇要求不同,,所以在選擇分斷能力時應注意標準所要求的是ICS還是ICU。 7.斷路器本體幾種情況下要降容選用:a.放置在不同IP等級的柜中,,降容不同,;b.不同的海拔,降容不同,;c.不同的環境溫度(比如大于40度),,降容不同。 8.斷路器的脫扣器在不同的環境溫度下,,有時也需要降容選用,,應注意樣本的描述。 9.如果作為電動機保護而選擇了熱繼電器+電磁式脫扣器的配合,,應注意,,電磁式脫扣器本身只是一線圈,它也有額定值,,如果它本身的熱承受能力曲線未與熱繼電器的曲線配合好,,會造成在超過電磁式脫扣器損壞的問題。 10.對于串聯回路斷路器(只談MCCB)的上下級曲線配合,,應注意上級斷路器脫扣器的可返回時間大于下級脫扣器的全分斷時間,。其中特別需要注意的是,并不是廠家標注了該脫扣器有短延時保護,,就一定存在的,,IEC60947-2里明確規定了,短延時的時間延遲至少要大于50ms,。 其余的等高手來補充,,嘎嘎,!

  • [求助]電表和斷路器的選擇

    我是一個搞水暖的,特別想學習電專業,,問幾個問題,,希望各位老兄能回復:1、斷路器,,隔離開關,、漏電斷路器、空氣斷路器分別用在什么地方,,有什么用處和區別,?2、電表的型號怎么選,,從什么地方選,?3、一般看到的照明線路都是先從配電箱出來先接燈,,然后再從燈引線接開關,,但我看到了兩個相鄰的開關串接后才接燈,這是怎么回事,?勞各位大俠回個帖子,。

  • 低壓斷路器的選擇和應用

    1 概述 低壓斷路器(曾稱自動開關)是一種不僅可以接通和分斷正常負荷電流和過負荷電流,還可以接通和分斷短路電流的開關電器,。低壓斷路器在電路中除起控制作用外,,還具有一定的保護功能,如過負荷,、短路,、欠壓和漏電保護等。低壓斷路器可以手動直接操作和電動操作,,也可以遠方遙控操作,。 低壓斷路器的分類方式很多,按使用類別分,,有選擇型(保護裝置參數可調)和非選擇型(保護裝置參數不可調),;按結構型式分,有萬能式(又稱框架式)和塑殼式斷路器,;按滅弧介質分,,有空氣式和真空式(目前國產多為空氣式);按操作方式分,,有手動操作,、電動操作和彈簧儲能機械操作;按極數分,可分為單極,、二極,、三極和四極式;按安裝方式分,,有固定式,、插入式、抽屜式和嵌入式等,。低壓斷路器容量范圍很大,最小為4A,,而最大可達5000A,。 低壓斷路器廣泛應用于低壓配電系統各級饋出線,各種機械設備的電源控制和用電終端的控制和保護,。

  • 關于斷路器選擇的幾個要點

    關于斷路器選擇的幾個要點

  • 如何為噴錫拉選擇斷路器?

    我在一個電子行業的制作PCB板的工廠里,,有幾個問題,,請幫忙看看,多謝,!噴錫拉(一種生產線,,噴錫前處理,噴錫機,,噴錫后處理)的計算負荷如何確定,?如何為噴錫拉選擇斷路器?

  • 求助,,怎么選擇低壓斷路器

    看書還是不太明白,就憑簡單的電氣主接線圖,,并沒有給出電機等負荷的具體參數,,負荷回路數都只是暫定的,知道的參數只有功率而已,,怎么算的出短路電流,,過負荷電流啊,?算不出短路電流怎么選擇斷路器?。棵織l回路的工作電流指的是什么意思,,應該怎么計算呢,? 配了ABB的低壓斷路器是否就能實現三段過流之類的保護啊?還需不需要配專門的保護呢,?ABB的那種雙電源切換裝置是不是就可以替代備自投裝置呢,?

  • 關于斷路器選擇的一個困惑

    原GBJ 54-83老規范中要求電纜載流量大于等于自動開關長延時過電流脫扣器整定電流的1.25倍。低壓配電設計規范 GB50054-95中要求滿足下列條件:IB≤In≤IZ(4.3.4-1)I2≤1.45IZ(4.3.4-2)也就是線路載流量大于等于自動開關長延時過電流脫扣器整定電流即可,。這是為什么,,為什么會有這個變化。是斷路器有變化了嗎為什么老規范要求電纜載流量大于等于1.25倍整定電流值,。而新規范要求電纜載流量大于等于整定電流值即可,。[ 本帖最后由 hzjmouse 于 2008-11-11 12:01 編輯 ]

  • 那個斷路器的選擇是怎么選的,?

    大俠好,,我是剛學做電氣設計的,之前在學校學的都忘記差不多了,。,。。,。想請問下那個斷路器的選擇是怎么選的,?還有電線選擇都問題?漏電保護器等選擇問題

  • 如何根據所需電流選擇斷路器

    Pe=91.25KWKX=0.85COS=0.9Pjs=77.57KWIjs=130.95A算出電流為130A,,如何根據130A選擇斷路器啊請各位前輩指點指點