亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于直流斷路器接線問題

    關于直流斷路器接線問題

    控制回路斷路器的接線沒有看明白 求高人指點啊

  • 直流斷路器一般在那里有用,?

    我先說一下自己掌握的:軌道交通的直流配電柜水泥,、電廠除塵設備配電柜UPS配電柜變配電所二次設備電源配電柜--還有哪些呢?

  • 請教直流斷路器的幾個問題

    請教直流斷路器的幾個問題

    .初次使用直流斷路器,,看到說明書的應用接線方式,有幾個問題想請教各位前輩:(1)雙極直流斷路器有極性之分嗎,,就是說一定要按標注的極性接線嗎,?反過來接線會怎樣呢?(2)為什么直流斷路器同一極上面標注“-”(1端子)下面標注“+”(2端子),;(3)直流斷路器為什么沒把保護特性標注在額定電流前面,,如C10。.

  • 如何選用斷路器保護直流系統

    由于直流電源供電穩定可靠并且供電質量高,,在一些供電可靠性要求高和其它特殊場合得到了廣泛應用,。下面簡要介紹保護直流電路時開關的選型配置步驟:1. 首先要計算回路發生正負短路時的短路電流Isc(KA)。分以下三種情況:直流電池組假設直流電池滿充電時的開路端口電壓為Ub,、電池組的內阻為Ri,,則短路電流精確計算公式為:Isc=Ub/Ri;或根據電池額定容量(C-安時)的估算公式為:Isc=KC (單位:KA),,其中K為不大于20近似于10的系數,。直流發電機 假設發電機的開路端口電壓為Ug,直流系統的額定電壓為Un,,發電機內阻為Ri,,則短路電流的計算公式:Isc=Ug/Ri或Isc=1.1Un/Ri,。直流系統某一點的短路電流計算公式為:Isc=V/(Ri+Rl) +6In。其中V為上述的Ub或Ug,,Ri為上述電池組或發電機的內阻,,Rl為故障回路的導體總電阻,In為直接接于該點附近的直流電機反饋電流,;當沒有此直流電機時,,式中In=0。2. 其次要明確直流電源的接地方式,,分為以下三種:直流電源的一極直

  • 單路直流斷路器分正負嗎?

    最近有一柜子的直流斷路器老燒,,廠家說是因為正負接反了才引起燒的,,這種說法說的過去嗎?而它只分1端和2端,,也沒有標著正負端,。

  • 為什么這里的斷路器這樣設計

    為什么這里的斷路器這樣設計

    這里為什么要兩個斷路器啊 求老師傅帶帶

  • 這個斷路器起什么作用呢,?

    如圖,,低壓側變壓器進線柜,為什么還要安裝下面這個斷路器呢,?它起什么作用呢,?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 編輯 ]

  • 請教個直流斷路器和電纜配合的問題

    請教直流電纜的載流量標準那里可以找到(在下找過GB50217但沒有發現) 為什么電纜L2的計算電流在110V系統中為80A,而在220V系統中為64A,依據是什么 ,? 兩個圖片都來在DLT5044-2014,,提前謝謝您的回復。

  • 智能低壓直流斷路器的設計

    知識點:直流斷路器

  • 直流斷路器安秒特性測試系統

    直流保護電器的安秒特性一般在國家級實驗室或檢測站進行測試,,設備占地面積大,,需要配置專門的充電裝置和大電流負載箱,操作復雜,;部分運行單位利用變電站蓄電池組對直流保護電器的級差配合進行試驗,但無法準確測試其電流-動作時間特性,。因而造成直流系統投運后,,現場檢修維護人員因不具備相應的測試手段和工具,無法檢驗直流保護電器的安秒特性是否滿足要求,。 根據直流保護電器安秒特性測試的現實狀況,,本公司推出了一種適合變電站現場使用、便于攜帶,、自動化程度高的直流斷路器安秒特性測試系統,,可以為運行維護部門提供直流保護電器動作特性的測試手段,,對直流保護電器的動作特性以及級差配合進行校驗,以便提高直流系統運行的可靠性,,保證電網的安全可靠運行,。 本測試系統適用于額定電流1A~500A直流斷路器的安秒特性測試,并可用于6A~100A直流熔斷器的安秒特性測試,。產品特點 1. 儀器既可以單獨使用,,也可以與PC機聯機使用 2. 320×240液晶顯示器、高速熱敏打印機,,人機對話全鍵盤操作方式,,智能化工作全過程 3. 采用電力

  • 直流1000v斷路器進線 方式

    現在在做幾個直流匯流箱 想問一下各位大俠 直流斷路器 進線 能不能 倒進線 2,8進 4,6出

  • 請問大神們那個斷路器符號的意思

    請問大神們那個斷路器符號的意思

    本帖最后由 hwy8527066 于 2013-8-2 20:46 編輯

  • 直流小型斷路器TX7-63Z/1P

    江蘇人民電氣有限公司專業銷售小型直流斷路器TX7-63Z/1P具有超一流的限流性能,,能準確保護繼電保護,、自動裝置免受過載、短路等故障危害,。小型直流斷路器TX7-63Z/1P<

  • 1500V 8000A的直流斷路器哪有?

    1500V 8000A的直流斷路器哪家廠家有得生產,?1500V 8000A的直流斷路器哪家廠家有得生產,?1500V 8000A的直流斷路器哪家廠家有得生產?1500V 8000A的直流斷路器哪家廠家有得生產,?

  • 直流斷路器和交流斷路器可以通用嗎?

    工作上不可避免地遇上交流斷路器和直流斷路器,,就想向大家請教一個問題:直流斷路器和交流斷路器可以通用嗎,?我想,可能臨時互相混接一下可以,,但是長期使用就不行了,。但是要是問我原因,我也很難說出理由,。我是這樣理解的,,交流斷路器和直流斷路器的作用都是分?jǐn)嚯娐返碾娏鳎簿褪且謹嚯娀?。交流是斷開相線,,直流是斷開正極,但是最終的目的都是斷開持續不斷的電流,。

  • 斷路器符號的變種,?請教,!謝謝!

    斷路器符號的變種,?請教,!謝謝!

    圖中的那個符號應該是斷路器的符號吧,!但是為什么斷路器的開關上有一個黑點呢,?謝謝![ 本帖最后由 langzaitiantang 于 2009-1-18 12:11 編輯 ]

  • 請教:這樣畫的斷路器符號是什么意思呢,?

    請教:這樣畫的斷路器符號是什么意思呢,?

    上圖的斷路器下面的折線代表什么意思,?這是35kV控制室的交流柜出線回路。

  • 請教直流斷路器的額定電流問題

    請教圖片中標注為紅色的配合系數為什么不是1或1以上的數值,?(圖片中的內容來自DLT5044),。提前謝謝您的回復。

  • 請教1000A漏電斷路器上這個符號是什么

    如圖,,請教請教,,謝謝!,!

點擊加載更多

直流斷路器符號

直流斷路器符號專題,,為您提供直流斷路器符號相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與直流斷路器符號 相關的專業交流討論,,更多直流斷路器符號相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

直流斷路器選擇

斷路器銷售