一個21層的住宅建筑,供電局給的進線示意圖是:普通照明一路進線,,消防及網點用電兩路(一用一備),,根據技術措施P48:民用建筑的低壓進線處應設有漏電保護器,照明進線回路我選了帶漏電保護的4極開關,另外兩路因為既有網點用電,又有應急照明和消防動力,,故也選擇了帶漏電保護的4極開關,但同時考慮到消防線路不應裝設漏電保護器,,故有些迷惑,,請大家指點一下!
RCD的原理是基爾霍夫電流定律,,這一點很明確。它只與線路的漏電值有關,,而與負載平不平衡無關,。 很多人還堅持說負載不平衡RCD會動作,那么我們現在已三相漏電斷路器接380V電焊機為例,,拋開基爾霍夫電流定律,,以電路的其它原理來分析。 我們假設電焊機的電源接在A相和B相上,,那么線路路徑是這樣的,,電源A點-電線A-電焊機電線B-電源B點。我們以電源A-電焊機-,。,。。的方向為战?,電焊機工作電流為50A,那么電線A上的電流為+50A,電線B上的電流為+50A,在流經互感器時,,電流A從P1到P2,電流B從P2到P1,,設P1-P2為正方向,,那么互感器(假定變比為1)的感生電流PA為+50A,PB為-50A,,PA+PB=+50+(-50)=0
低壓經常有要求要做三級漏電保護,,要用到漏電保護器,我有個疑問,,是不是除了變壓器低壓側總開關采用萬能式斷路器外,,其他的低壓斷路器都可以直接用漏電保護斷路器替代?
這個漏電斷路器需要選擇帶分勵脫扣器嗎,?
請教下,,漏電度斷路器的漏電時間及大小選擇的依據是什么?,?如下面的兩個圖
關于斷路器選擇的幾個要點
1 概述 低壓斷路器(曾稱自動開關)是一種不僅可以接通和分斷誜?fù)荷電流和過負荷電流,,還可以接通和分斷短路電流的開關電器,。低壓斷路器在電路中除起控制作用外,還具有一定的保護功能,,如過負荷,、短路、欠壓和漏電保護等,。低壓斷路器可以手動直接操作和電動操作,,也可以遠方遙控操作。 低壓斷路器的分類方式很多,,按使用類別分,,有選擇型(保護裝置參數可調)和非選擇型(保護裝置參數不可調);按結構型式分,,有萬能式(又稱框架式)和塑殼式斷路器,;按滅弧介質分,有空氣式和真空式(目前國產多為空氣式),;按操作方式分,,有手動操作、電動操作和彈簧儲能機械操作,;按極數分,,可分為單極、二極,、三極和四極式,;按安裝方式分,有固定式,、插入式,、抽屜式和嵌入式等。低壓斷路器容量范圍很大,,最小為4A,,而最大可達5000A。 低壓斷路器廣泛應用于低壓配電系統各級饋出線,,各種機械設備的電源控制和用電終端的控制和保護,。
問個很菜但必須弄清的問題,,請各位高手指點!三相電機的漏電斷路器應該選用3P還是4P,?三相插座的漏電斷路器又應該選3p還是4P呢,?為什么?
我是一個搞水暖的,,特別想學習電專業,,問幾個問題,,希望各位老兄能回復:1、斷路器,,隔離開關,、漏電斷路器、空氣斷路器分別用在什么地方,,有什么用處和區別,?2、電表的型號怎么選,,從什么地方選,?3、一般看到的照明線路都是先從配電箱出來先接燈,,然后再?gòu)臒粢€(xiàn)接開關,,但我看到了兩個相鄰的開關串接后才接燈,這是怎么回事,?勞各位大俠回個帖子。
我在一個電子行業的制作PCB板的工廠里,有幾個問題,,請幫忙看看,,多謝!噴錫拉(一種生產線,,噴錫前處理,,噴錫機,噴錫后處理)的計算負荷如何確定,?如何為噴錫拉選擇斷路器,?
本人施工的一6層住宅樓工程。一個配電總柜,,內設總開關一個,,為漏電斷路器,漏電動作電流300mA,。下設4個分開關為斷路器,。斷開分開關,只合上總的漏電斷路器,。漏電斷路器總是漏電拖扣器動作跳閘,。廠家來人說零線接地。線路通過檢查發現末端支路果然是零線接地故障,。請問:只合上總漏電斷路器,,而斷開分開關,,也就是分開關往下未通電。怎么會因為分開關下面的支路零線接地而跳閘呢,?請高人給講講原因
我一直想問斷路器的選擇一般情況(是一般情況)是導線的長期載流量>斷路器的額定電流>計算電流:但隔離開關的選擇呢,? 是不是也和斷路器一樣?還是隔離開關額定電流>導線長期載流量>計算電流,?舉個例子,!比如說BV-3X10的載流量是48A 計算電流是30A 那么選擇斷路器就是32A的!對吧,?要是選隔離開關呢,?就是該選63A的吧?請指教?。,。?/p>
公司低壓配電母線斷路器欲更換,原型號為DW15(1500A),,計劃更換為塑殼式斷路器,,要求帶遠方操作功能(分、合閘),,自帶速斷,、過流保護,最好有電能計量裝置,,請問各位高人,,選用哪種型號產品為好?國外,、國內產品價位在何水平,?
各位大蝦,小弟乃菜鳥,,在做畢業設計遇到一個問題,。 我做的是一個二類高層,采用兩臺800VA變壓器,,兩臺變壓器的負荷率都在0.65左右,,中間用聯絡柜機械閉鎖,互為熱備用,。當一臺變壓器發生故障時,,聯絡柜斷路器閉合,由另一臺變壓器帶其負荷,。這就需要選擇脫扣器,,如選擇欠壓脫扣器的話可以滿足其要求,,但在發生火災時,如何能實現非消防負荷斷電,。如選擇勵磁脫扣器,,前者又不能滿足。 這是本人的理解,,可能會有錯誤,,望各位大蝦指教
今天到一同事家處理故障,家中廚房的漏電開關合不上了,,漏電指示彈出,,是國產正泰的,為雙級雙線的16A,,廚房有四個插座,,以為插座受潮,全部打開后,,挑開火線,,仍然合不上,漏電指示還是彈出,,后來測試開關,,挑掉出線,在開關的出線樁拿燈泡一試,,閃爍,判斷應該是漏電開關有問題了,,把線接至旁邊一模一樣的漏電開關下,,開關可以合上。后來同事買來一施耐德的雙極雙線漏電開關,,怪事出現了,,進線處為左火右零,出線將原來的零線接到標有“N”的端子里,,結果合不上閘,,仍然為漏電指示,后來把出線的零火對調后,,重合成功,。回來與同事探討此事,,想來應該是原來的火線可能與地線間有泄露電流,,不知道本壇的各位大俠如何看?為什么在國產正泰上就正常,,施耐德的就不行,?
請教各位前輩個問題1,、三相漏電斷路器(DZ15LE-63/4901)為何在用單相電源時總會跳閘,是選型錯了還是有其他什么原因,,有什么解決辦法,。2、有臺氣泵三相電機的,,輕載時能夠啟動,,略微重載時就像缺項的故障,安裝了一個斷相與相序保護繼電器(XJ3-G),,這是就會動作斷開,。
原GBJ 54-83老規范中要求電纜載流量大于等于自動開關長延時過電流脫扣器整定電流的1.25倍。低壓配電設計規范 GB50054-95中要求滿足下列條件:IB≤In≤IZ(4.3.4-1)I2≤1.45IZ(4.3.4-2)也就是線路載流量大于等于自動開關長延時過電流脫扣器整定電流即可,。這是為什么,,為什么會有這個變化。是斷路器有變化了嗎為什么老規范要求電纜載流量大于等于1.25倍整定電流值,。而新規范要求電纜載流量大于等于整定電流值即可,。[ 本帖最后由 hzjmouse 于 2008-11-11 12:01 編輯 ]
大俠好,,我是剛學做電氣設計的,之前在學校學的都忘記差不多了,。,。。,。想請問下那個斷路器的選擇是怎么選的,?還有電線選擇都問題?漏電保護器等選擇問題
看書還是不太明白,就憑簡單的電氣主接線圖,,并沒有給出電機等負荷的具體參數,,負荷回路數都只是暫定的,知道的參數只有功率而已,,怎么算的出短路電流,,過負荷電流啊,?算不出短路電流怎么選擇斷路器?。棵織l回路的工作電流指的是什么意思,應該怎么計算呢,? 配了ABB的低壓斷路器是否就能實現三段過流之類的保護?。窟€需不需要配專門的保護呢,?ABB的那種雙電源切換裝置是不是就可以替代備自投裝置呢,?
我們車間新裝一臺9kw電熱開水器,,開水器帶的電源是三相5線,把N線和PE線接在配電箱的外殼,,三相電源接在32安培3P漏電斷路器上(30ma),,送電就跳,電源是三相四線制零線壓在配電箱外殼,。 我也覺得這樣接不對(零線不該和接地線都壓在外殼上?,這種開水器應如何接漏電保護?
漏電斷路器選擇