  • 請教低壓斷路器如何選擇,?

    公司低壓配電母線斷路器欲更換,原型號為DW15(1500A),,計劃更換為塑殼式斷路器,,要求帶遠方操作功能(分,、合閘),自帶速斷,、過流保護,,最好有電能計量裝置,請問各位高人,,選用哪種型號產品為好,?國外、國內產品價位在何水平,?

  • 論低壓斷路器的選擇和應用

    摘要: 低壓斷路器用途廣泛,,它不僅用于主干線、支路,、電路末端等作線路(電纜,、電線)及電氣設備的不頻繁合、分和過載,、短路,、欠電壓等故障的保護,還應用于各種負載,,如照明回路,、電熱回路、電動機回路,、可控硅整流回路,、電容器回路等的單獨使用和保護…… 關鍵詞: 低壓斷路器 選擇 應用

  • 續大鼻山------低壓斷路器的選擇

    大鼻山的文章后面已經回復得太多了,我另立一帖,,順便補充一下其他知識: 6.不同的行業有不同的行業標準,,其中有些對ICS/ICU的選擇要求不同,所以在選擇分斷能力時應注意標準所要求的是ICS還是ICU,。 7.斷路器本體幾種情況下要降容選用:a.放置在不同IP等級的柜中,,降容不同;b.不同的海拔,,降容不同,;c.不同的環境溫度(比如大于40度),降容不同,。 8.斷路器的脫扣器在不同的環境溫度下,,有時也需要降容選用,應注意樣本的描述,。 9.如果作為電動機保護而選擇了熱繼電器+電磁式脫扣器的配合,,應注意,電磁式脫扣器本身只是一線圈,它也有額定值,,如果它本身的熱承受能力曲線未與熱繼電器的曲線配合好,,會造成在超過電磁式脫扣器損壞的問題。 10.對于串聯回路斷路器(只談MCCB)的上下級曲線配合,,應注意上級斷路器脫扣器的可返回時間大于下級脫扣器的全分斷時間,。其中特別需要注意的是,并不是廠家標注了該脫扣器有短延時保護,,就一定存在的,,IEC60947-2里明確規定了,,短延時的時間延遲至少要大于50ms,。 其余的等高手來補充,嘎嘎,!

  • 低壓斷路器的選擇和應用

    1 概述 低壓斷路器(曾稱自動開關)是一種不僅可以接通和分斷正常負荷電流和過負荷電流,,還可以接通和分斷短路電流的開關電器。低壓斷路器在電路中除起控制作用外,,還具有一定的保護功能,,如過負荷、短路,、欠壓和漏電保護等,。低壓斷路器可以手動直接操作和電動操作,也可以遠方遙控操作,。 低壓斷路器的分類方式很多,,按使用類別分,有選擇型(保護裝置參數可調)和非選擇型(保護裝置參數不可調),;按結構型式分,,有萬能式(又稱框架式)和塑殼式斷路器;按滅弧介質分,,有空氣式和真空式(目前國產多為空氣式),;按操作方式分,有手動操作,、電動操作和彈簧儲能機械操作,;按極數分,可分為單極,、二極,、三極和四極式;按安裝方式分,,有固定式,、插入式、抽屜式和嵌入式等。低壓斷路器容量范圍很大,,最小為4A,,而最大可達5000A。 低壓斷路器廣泛應用于低壓配電系統各級饋出線,,各種機械設備的電源控制和用電終端的控制和保護,。

  • 求助,,怎么選擇低壓斷路器

    看書還是不太明白,,就憑簡單的電氣主接線圖,并沒有給出電機等負荷的具體參數,,負荷回路數都只是暫定的,,知道的參數只有功率而已,怎么算的出短路電流,,過負荷電流?。克悴怀龆搪冯娏髟趺催x擇斷路器???每條回路的工作電流指的是什么意思,應該怎么計算呢,? 配了ABB的低壓斷路器是否就能實現三段過流之類的保護?。窟€需不需要配專門的保護呢,?ABB的那種雙電源切換裝置是不是就可以替代備自投裝置呢,?

  • 關于低壓斷路器的型號和規格選擇

    關于低壓斷路器的型號和規格選擇

    有兩個問題一直很困擾:1.如圖,(RDM1)型號和規格,,這種是屬于塑殼式,, 可后面的CZW-40-2500M/3P是框架式嗎?此處是否是指后面的斷路器都是塑殼樣式,,只有進線開關采用了框架式,?(開斷能力的要求) CZW-40是哪一個廠家的型號呢?2.問題2 基于問題1 CZW-40-2500M/3P 電動操作,,我的圖紙在進線柜,,聯絡柜都有。這個到底是什么呢,?在哪里會用到呢,? 電容補償的右端，低壓斷路?400M/3340 ,400M是殼架電流,,而3340是序列號嗎,? 因為后面還有的寫的是400M/32002 這倆有什么區別呢,。 后面的整定電流 ir=200 ir1=in , ir2=4in ,ir3=10in 這個整定,是跟型號有關系,,還是常規整定

  • 低壓母排和斷路器的選擇問題

    一個配電室準備采用兩臺2000KVA的變壓器分兩段運行,,中間加母聯,不知變壓器低壓母排選用多大的導板,?2片100x10的可以嗎,?另外變壓器的低壓出線斷路器選用框架式的其額定電流是用3200A的還是4000A?謝謝

  • 關于低壓斷路器極數選擇的問題

    各位,偶是新手,,請教一下關于低壓亂路器極數的選擇問題雖然知道這是個老問題,,看了原來的一些帖子,但還是感覺不很系統比如說看了大鼻山的帖子,,說在TN-C系統中嚴禁斷零,,但PE與N分開后就可以斷零了阿普通的漏電開關(如插座)有沒有斷零的必要。單極與三極斷不斷零有什么影響啊,。請教,。

  • 談低壓斷路器的選擇和使用

    最近幾年,,與不少斷路器的使用者相互磋商,、探討,并在專業刊物上閱讀了一些斷路器選用的文章,,感到收益很大,,但又覺得斷路器的設計、制造者與它的用戶之間由于溝通,、交流和宣傳不夠,,致使電器產品的用戶在選擇低壓斷路器上還存在一部分偏失。據此,,筆者擬再次論述斷路器的選擇和應用,,以期拋磚引玉、去偽存真,。 1,、按線路預期短路電流的計算來選擇斷路器的分斷能力精確的線路預期短路電流的計算是一項極其繁瑣的工作。因此便有一些誤差不很大而工程上可以被接受的簡捷計算方法:(1)對于10/0.4KV電壓等級的變壓器,,可以考慮高壓側的短路容量為無窮大(10KV側的短路容量一般為200~400MVA甚至更大,,因此按無窮大來考慮,其誤差不足10%),。(2)GB50054-95《低壓配電設計規范》的2.1.2條規定:“當短路點附近所接電動機的額定電流之和超過短路電流的1%時,,應計入電動機反饋電流的影響”,若短路電流為30KA,,取其1%,,應是300A,,電動機的總功率約在150KW,且是同時啟動使用時此時計入的反饋電流應是6.5∑In,。(

  • 三級配電如何選擇低壓斷路器?

    三級配電中的第二級分配箱應如何選擇開關型號呢,?是按保證前后兩自動開關之間能選擇性動作,,動作電流宜采用前一級大于后一級,前一級動作電流宜不小于后一級動作電流的1.2倍選擇,。還是按二級配電箱下的計算負荷進行選擇,?這兩個好像很難對上吧。另外這里的動作電流是瞬時脫扣電流還是其他的呢,?只考慮瞬時脫扣電流就行了么,?多謝。

  • 論低壓斷路器的選擇和使用『轉貼』

    最近幾年,,與不少斷路器的使用者相互磋商,、探討,并在專業刊物上閱讀了一些斷路器選用的文章,,感到收益很大,,但又覺得斷路器的設計、制造者與它的用戶之間由于溝通,、交流和宣傳不夠,,致使電器產品的用戶在選擇低壓斷路器上還存在一部分偏失。據此,,筆者擬再次論述斷路器的選擇和應用,,以期拋磚引玉、去偽存真,。 1,、按線路預期短路電流的計算來選擇斷路器的分斷能力 精確的線路預期短路電流的計算是一項極其繁瑣的工作。因此便有一些誤差不很大而工程上可以被接受的簡捷計算方法: (1)對于10/0.4KV電壓等級的變壓器,,可以考慮高壓側的短路容量為無窮大(10KV側的短路容量一般為200~400MVA甚至更大,,因此按無窮大來考慮,其誤差不足10%),。 (2)GB50054-95《低壓配電設計規范》的2.1.2條規定:“當短路點附近所接電動機的額定電流之和超過短路電流的1%時,,應計入電動機反饋電流的影響”,若短路電流為30KA,,取其1%,,應是300A,電動機的總功率約在150KW,,且是同時啟動使用時此時計入的反饋電流應是6.5∑In,。 (3)變壓器的阻抗電壓UK表

  • 淺談低壓斷路器的選擇和整定

    淺談低壓斷路器的選擇和整定

  • 淺談低壓斷路器的選擇和應用

    淺談低壓斷路器的選擇和應用

  • 低壓斷路器,,短路分段能力的選擇,?

    變壓器低壓側,選掛在母排上的低壓塑殼斷路器時,,三相短路電流是按極限短路分段能力選擇,,還是按額定運行短路分段能力怎么選?請各位大俠給指點迷津,!

  • 怎樣選擇高壓斷路器和低壓斷路器,?,?

    變壓器的容量是1250KVA的, 電壓為10KV高壓側三相短路電流有效值:0.7KA三相短路全電流的沖擊值ish=1.785KA短路沖擊電流有效值:Ish=1.05KA真空斷路器的型號應該怎么選擇,?

  • TN-S系統低壓斷路器選擇?

    TN-S系統低壓斷路器選擇,?選四極還是三極的呢,,第一次做很疑惑。[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-10-27 23:39 編輯 ]

  • 低壓室出線斷路器選擇求助

    工廠新增兩條生產線,,需要新增兩臺個動力柜,,從70m左右距離處低壓室敷設兩條電纜過來;一條185的,,一條95的。現在是利用低壓室空閑的斷路器接口,,因為第一次涉及到低壓室出線設計,,有幾個問題想請教一下:1、低壓室出線一般選用什么類型的斷路器,?我是這么總結的對嗎,?一般三種類型:萬能式(框架)、塑殼式,、微型斷路器,,萬能式一般用做低壓室出線開關,塑殼多用在動力柜出線開關,,微型的住戶配電用的比較多,;2、現在低壓室兩個空閑的端口配的都是DW17額定電流為630A的萬能斷路器,,各分別接出一條185的和一條95的,,本來想直接接出的,,好像斷路器大了,該怎么解決,,可以整定小嗎,,還是更換?

  • 關于低壓受總斷路器的選擇問題

    我舉個例子,。 比如630kVA的干變,,其計算電流為909A。 如果選擇ABB的Emax框架斷路器,,該如何選擇其額定電流,、長延時脫扣電流、瞬時脫扣電流了,?我的想法是: 長延時脫扣電流是取計算電流的1.05~1.3倍嘛,,因其為干變,所以取小點,,909X1.1=999.9,,則長延時取1000A; 又有長延時脫扣電流為0.4~1倍的額定電流,,所以取斷路器的額定電流為1250A,;最后的瞬時脫扣電流直接取8倍的額定電流,即為10000A,。(但我同事告訴我,,他們一般都是取8倍的長延時電流,我弄不懂瞬時電流跟長延時電流怎么又扯上關系了,。)

  • 配電用低壓斷路器應如何選擇

    配電用低壓斷路器應如何選擇