  • 請教萬能式低壓斷路器的問題

    我看到樣本中,萬能式低壓斷路器長延時脫扣器整定值范圍有(0.4~1)In,請各位大俠解釋一下,為什么這樣整定?按理說應該是整定值大于In.

  • 低壓萬能斷路器的電分問題

    我現在要買一個低壓萬能斷路器,CW1-2000/4 2000A的,,現在供應說差個參數。叫什么電分,?我確實還沒遇到過。,。誰知道這款斷路器電分是多少啊,。。,。急,。謝謝

  • 萬能式斷路器的作用及原理

    智能型萬能式斷路器適用交流50Hz,,額定電壓380V、660V,,額定電流為200A-6300A的配電網絡中,主要用來分配電能和保護線路及電源設備免受過載,、欠電壓、短路,,單相接地等故障的危害,,該斷路器具有多種智能保護功能,可做到選擇性保護,,具動作精確,避免不必要的停電,,提高供電可靠性,。 萬能式斷路器用來分配電能和保護線路及電源設備的過載、欠電壓,、短路等,,在正常的條件下,可作為線路的不頻繁轉換之用,。1250A以下的斷路器在交流50Hz電壓380V 的網絡中可用作保護電動機的過載和短路,。在正常條件下還可作為電動機的不頻繁起動之用。萬能式斷路器又稱框架式斷路器:能接通,、承載以及分斷正砶娐窏l件下的電流,,也能在規定的非正常電路條件下接通、承載一定時間和分斷電流的一種機械開關電器,。 萬能式斷路器萬能斷路器功能介紹:斷路器為立體布置形式

  • 低壓萬能斷路器莫名跳閘現象

    低壓萬能斷路器莫名跳閘現象

    本帖最后由 shuguang688 于 2013-7-11 17:40 編輯 請高手們分析給一哈,,NA1-4000萬能斷路器總是莫名其妙跳閘,跳閘時,,其控制器復位鍵彈出,,別無其他報警燈亮,復位后即可合閘,。幾次之后,,萬能斷路器控制器部分所有數據均不顯示,檢測電流及工作燈也不顯示,,跳閘后復位即可合閘,,忘師傅們指點迷津。謝過

  • 萬能式斷路器故障的判斷和檢修

    萬能式斷路器故障的判斷和檢修

    高層大廈的物業供配電設備中有為數不少的萬能式斷路器,,一般用做低壓總開關或容量較大的分支電路開關,,在大廈供電中起著舉足輕重的作用,一旦出現故障,,就會造成大面積停電,。筆者擬通過檢修工作中的一些實例來說明萬能式斷路器運行中故障的分析與處理方法,。 一、萬能式斷路器跳閘,,重新合閘失敗 1.首先確定斷路器是否為非事故跳閘 非事故跳閘系指未發生短路和過載故障而跳閘,。斷路器不能合閘的原因較多,首先要確定是線路短路和過載原因引起的跳閘,,還是斷路器自身或控制回路有故障,。以下用方框圖來

  • 萬能式斷路器現場故障分析

    萬能式斷路器現場故障分析

    用于某加工企業的一臺1000A,三極萬能式斷路器,,工作現場環境有較大的灰塵,,運行不到三個月,發生了故障,。發生故障時,,不僅斷路器自身發生了跳閘(事后故障查詢到故障電流為21.37kA),而且上一級高壓開關也引起了跳閘,,停電范圍進一步擴大,。故障現場情況是:斷路器電源側母排、負載側母排以及它們之間的底板外表面有燒損痕跡,。其中,,電源側母排中部極間有拉弧形成的灼痕;負載側母排根部極間有拉弧形成的小面積灼痕,。斷路器觸頭系統有燒損,,但仍基本完好。見圖一所示,。其低壓一次系統圖見圖二所示,。其中變壓器T額定容量S=750kVA。P為隔離開關,。ZK表示萬能式斷路器,。 是什么原因造成故障的發生呢?故障的過程是怎樣的呢,?我們如果過于簡單的推理,,可能會得出如下結論:斷路器極間因安全距離不足,造成極間短路,,萬能式斷路器無法分斷電?,而使得上?jí)高壓開關發生了跳閘。但細心分析我們就會發現,,這種分析存在明顯的遺漏和不足,。一是忽視了斷路器電源側母排、負載側母排不同的燒損情況,。二是忽視了斷路器觸頭系統的燒損情況:雖有燒損,,但仍基本完好,。三是對故障電流缺乏定量

  • 萬能式斷路器故障原因分析案例

    萬能式斷路器故障原因分析案例

    用于某大型酒店的一臺1600A,三極萬能式斷路器,,其下端設計總負荷量為1100kW,,主要負荷為中央空調機組。運行半年,,發生了跳閘,。跳閘停電時,酒店正進行幾場大型的宴會,,造成用戶很大的損失,。故障發生時,萬能式斷路器所有特性均按Ir1=800A進行整定運行,。故障后,,連接萬能式斷路器上母排的上出線銅排表面因灼燒掉皮而顯暗黑色,顏色明顯從外端向斷路器端變淺,。斷路器上下母排原本白亮色的鍍銀層變?yōu)槟谏O逻M(jìn)線銅排除了有一些黑綠色的蝕斑外,,沒有灼燒掉皮的痕跡,。見圖三所示。 故障分析: 1. 故障發生時可能的過載故障電流 K為負載系數,。由于主要負荷為中央空調機組,,故障發生時負荷量基本達到設計總負荷量要求。查電氣有關手冊取K=0.5代入,,算得I=1134A,,而1.3 Ir1=1.3×800=1040A<1134A=I。因此實際電流對萬能式斷路器來說已過載,,萬能式斷路器跳閘停電屬正常的保護動作要求,。但由于對用戶來說這種在電流1134A使用仍是正常的設計范圍內要求。要解決這一矛盾

  • DW15-1000萬能式斷路器跳閘其原因?

    本廠的配電由供電局的一條進線直接供給三臺變壓器:兩臺400KVA,、一臺100KVA,,其中100KVA直接經刀閘送給照明,400的變壓器總進線柜均采用DW15-1000萬能式斷路器,,原來存在的問題是,,當電網瞬間欠壓或掉相、停電時,,1#柜的斷路器就跳閘,。 今日下午4:00,突然發生1#柜的斷路器跳閘現象,,而此時照明燈也閃了一下,。但是變電站說電網未曾發生過欠壓,、掉相或瞬間停電現象。 現在奇怪的是:到底是電網發生了問題導至跳閘呢,? 還是我廠的負載有問題而導至跳閘呢,? 如果是電網的瞬間問題,有辦法驗證嗎?

  • 求助:低壓萬能斷路器如何拆除失壓保護

    有幾臺德力西W16,W17,1000-2000A的電動低壓萬能短路器,,現在的情況是每當電業局的主線高壓瞬間失壓后,,幾臺斷路器全跳閘,得重新送電非常煩人,,如何拆除這個失壓保護,,但不能影響斷路器正常短路或過負荷的跳閘,請問如何做,?

  • 請教萬能式斷路器故障如何解決

    我是個菜鳥級的技術人員,,最近遇見了一樁怪事:我公司的一臺德力西產的GGD380低壓配電柜的萬能式斷路器突然之間無法合閘了。合閘之后瞬間通電,,然后馬上跳開,。并且主線圈一直有電,主觸頭也完好無損,,請較各位高手,,這到底是怎么回事?有和解決方法,?謝謝,!

  • 常熟開關廠萬能式斷路器

    各位大俠,有知道常熟開關廠生產的CW1/CW2/CW3萬能式斷路器之間有什么區別和共同點???有誰能給個答案啊,?小弟在這謝謝了

  • 求:施耐德--梅蘭日蘭低壓萬能式斷路器、空氣開關

    求:施耐德--梅蘭日蘭低壓萬能式斷路器,、空氣開關

    本單位10kV箱式變電站0.4kV低壓側及配電盤內總開關多用的是施耐德--梅蘭日蘭低壓萬能式斷路器,由于工作需要,,急需相關維護,、檢修資料。

  • 關于低壓斷路器的隔離功能,!

    通常我們低壓柜進線柜里,斷路器如果是固定式的,,上端就加一把刀開關或隔離開關,,作為檢修安全隔離用,,如果是抽屜式本身就有隔離功能了,還有有些塑殼斷路器和小型斷路器也有隔離功能,,想知道,,斷路器本身有的這個隔離功能,是不是就是和刀開關,、隔離開關的功能一樣的呢,?

  • 關于低壓框架斷路器的問題

    請教師傅們,低壓抽出式框架斷路器,,在從運行位置搖到試驗位置的過程中,。輔助觸點會不會可能誤動作。高壓10kv的手車式真空斷路器呢,?

  • 低壓母聯斷路器如何選型?

    1,、請問低壓母聯斷路器如何選型,??jī)啥文妇€進線開關不同的情況下應選擇較大一側的規格還是較小一側的規格?2,、GB50053 第3.2.6條 兩配電所之間的聯絡線,,應在供電側的配電所裝設斷路器,另一側裝設隔離開關或負荷開關,;當兩側的供電可能性相同時,應在兩側均裝設斷路器,。這條規范里所說的聯絡線是否為母聯斷路器,?如果不是那么該聯絡線的作用是什么?是否是為斷電的配電所提供應急照明及檢修插座供電(即雙切箱雙回路供電的另一路),?

  • 淺談如何選用低壓斷路器

    最近幾年,,與不少斷路器的使用者相互磋商、探討,,并在專業刊物上閱讀了一些斷路選用的文章,,感到收益很大,但又覺得斷路器的設計,、制造者與它的用戶之間由于溝通,、交流和宣傳不夠,致使電器產品的用戶在選擇低壓斷路器上還存在一部分偏失,。據此,,筆者擬再次論述斷路器的選擇和應用,以期拋磚引玉,、去偽存真,。 一.按線路預期短路電流的計算來選擇斷路器的分斷能?精確的線路預期短路電流的計算是一項極其繁瑣的工作,,因此便有一些誤差不很大而工程上可以被接受的簡捷計算方法: 1.對于10/0.4KV電壓等級的變壓器,可以考慮高壓側的短路容量為無窮大(10KV側的短路容量一般為200~400MVA甚至更大,,因此按無窮大來考慮,,其誤差不足10%)。 2.GB50054-95《低壓配電設計規范》的2.1.2條規定:“當短路點附近所接電動機的額定電流之和超過短路電流的1%時,,應計入

  • 關于低壓永磁真空斷路器

    新手求教,,現在低壓斷路器中用得比較多的是框架式和塑殼式斷路器,但是在某些廠家的產品中也能看到有帶永磁機構的低壓真空斷路器,,不知道這種斷路器的前景怎么樣,,請教一下各位,有人對低壓永磁真空斷路器熟悉的嗎,?能否給我講解一下這種斷路器的相關應用和知識,。萬分感謝

  • 低壓斷路器的選擇和應用

    1 概述 低壓斷路器(曾稱自動開關)是一種不僅可以接通和分斷正砐?fù)荷電流和過負荷電流,還可以接通和分斷短路電流的開關電器,。低壓斷路器在電路中除起控制作用外,,還具有一定的保護功能,如過負荷,、短路,、欠壓和漏電保護等。低壓斷路器可以手動直接操作和電動操作,,也可以遠方遙控操作,。 低壓斷路器的分類方式很多,按使用類別分,,有選擇型(保護裝置參數可調)和非選擇型(保護裝置參數不可調),;按結構型式分,有萬能式(又稱框架式)和塑殼式斷路器,;按滅弧介質分,,有空氣式和真空式(目前國產多為空氣式);按操作方式分,,有手動操作,、電動操作和彈簧儲能機械操作;按極數分,,可分為單極,、二極、三極和四極式,;按安裝方式分,,有固定式、插入式、抽屜式和嵌入式等,。低壓斷路器容量范圍很大,,最小為4A,而最大可達5000A,。 低壓斷路器廣泛應用于低壓配電系統各級饋出線,,各種機械設備的電源控制和用電終端的控制和保護。

  • 關于塑殼式斷路器的問題

    請教各位,,一住宅樓,,原電纜進戶選用VV22-3*90+1*50電纜,有與之相配的塑殼式斷路器,,但在做外網施工時,,用VV22-3*70+1*35的電纜接入配電箱(首先聲明,VV22-3*70+1*35的電纜也可滿足使用要求),,請問,,如果不更換塑殼式斷路器,是不是該斷路器就起不到真正的保護作用了,?如果電流大了,,是否會燒壞電纜而對塑殼式斷路器沒有任何影響?

  • 關于低壓斷路器合閘回路

    新接觸低壓控制,,發現低壓斷路器合閘回路中,,點動合閘時沒有用儲完能才能合閘的外部電氣線路加以約束,而在自動合閘中卻加了合閘線圈只有儲完能才能合閘的約束(用斷路器外部線路來實現的)因現沒圖紙,,所以看起來比較費力,。大家能否告訴我在做低壓斷路器點動合閘和非點動合閘時的合閘回路有啥區別和應該注意的事項!,!但愿意思表達清楚了?。”救朔e分少得可憐,,還望大家給予支持??!