目前公司已經買了1600A正泰NM6系列塑殼斷路器,,領導覺得貴,,想換別的品牌便宜些,,但是我問了,,天正、德力西,、宏美,,都沒有1600A塑殼的,只有萬能式的,,但是萬能式的斷路更貴?。≌埥桃幌?600A塑殼斷路器還有那品牌有,?
HM8智能式塑殼斷路器,,適用于交流50Hz(或60Hz、訂貨時需說明)額定絕緣電壓850V,,額定工作電壓690V以下的電路中,,用來分配電能,在正常條件下不作不頻繁的閉合和斷開之用,。 它的整定電流設定值是準確可調的同時它的短延時動作倍數也是可調的,。結合以上的特性給工程設計人員和用戶帶來極大的方便。 HM8系列塑料外殼式斷路器特點 主要技術性能達到九十年代末國際步等產品的水平,。具有結構緊湊,、體積小、短路分斷能?qiáng),、無飛弧,、適應環境能力強、安裝靈活方便等特點,。 采用微處理器技術,,避免了傳統斷路器采用雙金屬片受環境溫度影響的弱點。作為延時脫扣的執行機構,,它即適應寒冷地區,,也能很好的應用熱帶地區使用。 采用電子脫扣限代傳統的吸片,。所以它的安裝方向任意,。
什么情況下用微斷,,什么情況下用塑殼斷路器呢?塑殼斷路器分段能力要大些,。是不是離配電柜越“遠”的地方短路電流越小,,這個時候可以用微斷,即使是帶一個30KW的三相電動機也可以用63A的微斷,?這樣可以嗎,?謝謝!
之前聽一個設計的說,,進線開關塑殼斷路器最好不要用4P的,4P 用在最后一級 沒什么問題 用在前面 最好不要用,,會斷N,, 另外電壓升高,那么如果進線是塑殼漏電,,漏電不都是用4P的,,就不會有斷N、電壓升高的問題了嗎,?謝謝指點,!
請問各位前輩: 塑殼斷路器在垂直安裝時能否倒置使用?我選的開關是正泰,NM1LE-250H/4300.敬請各位前輩不吝賜教.萬分感謝!!!
請教各位,一住宅樓,,原電纜進戶選用VV22-3*90+1*50電纜,,有與之相配的塑殼式斷路器,但在做外網施工時,,用VV22-3*70+1*35的電纜接入配電箱(首先聲明,,VV22-3*70+1*35的電纜也可滿足使用要求),請問,,如果不更換塑殼式斷路器,,是不是該斷路器就起不到真正的保護作用了?如果電流大了,,是否會燒壞電纜而對塑殼式斷路器沒有任何影響?
M1系列斷路器哪個廠家的好目前市場上M1的斷路器好多,,如RMM1,、NM1等,我想知道除CM1外,,哪個廠的M1斷路器質量更好一些(因公司嫌CM1的貴,,想找一個替代廠家)
哪位老師有ABB S系列的選型手冊呀?請各位幫忙
DZ20系列塑殼式斷路器 DZ20系列塑殼式斷路器概述 DZ20系列塑料外殼式斷路器(以下簡稱斷路器)符合GB1497-85 IEC157-1等標準 本系列斷路器適用于交流50HZ,,額定電流從16A至1250A,,額定絕緣電壓660V,額定工作電壓380(400)V及以下的電路中作配電用,,亦可作為保護電動機之用.在正常情況下,,可分別作為線路的不頻繁轉換及電動機的不頻繁起動之用。 配電用斷路器,,在配電網絡中用來分配電能且作為線路及電源設備的過載,、短路和欠電壓保護。
歡迎下載查閱。
請問對該零件有無什么具體的試驗要求?材料要求?另外,有沒有具體的標準?試驗標準?電性能?阻燃?謝謝,希望大家踴躍討論.發表意見.
狠是郁悶。dw系列斷路器我看了一般情況下是上進線,,靜觸頭帶點,。可是我們公司最近做了一批柜子,,其中有一臺母聯,,我就郁悶了,到底可不可以下進線???我給環宇總工打電話問了問,他說630a一下的可以沒問題,,我又郁悶了,,明明dw的互感器(斷路器內置)在下口啊。一般上進線下口檢測電流去分?,但是為什么還可以下進線?。繋蛶兔Π?!郁悶好幾天了,。我就發現小廠都用這破東西。用智能的多好啊
LZ菜鳥 剛畢業 很多東西不懂 我想問電氣配電箱系統圖中如何判定是微型斷路器還是塑殼的,?
技術指南 塑殼斷路器也被稱為裝置式斷路器,,所有的零件都密封于塑料外殼中,輔助觸點,,欠電壓脫扣器以及分勵脫扣器等多采用模塊化,。由于結構非常緊湊,塑殼斷路器基本無法檢修,。其多采用手動操作,,大容量可選擇電動分合。由于電子式過電流脫扣器的應用,,塑殼斷路器也可分為A類和B類兩種,,B類具有良好的三段保護特性,但由于價格因素,,采用熱磁式脫扣器的A類產品的市場占有率更高,。 塑殼斷路器是將觸頭、滅弧室,、脫扣器和操作機構等都裝在一個塑料外殼內,,一般不考慮維修,,適用于作支路的保護開關,過電流脫扣器有熱磁式和電子式兩種,,一般熱磁式塑殼斷路器為非選擇性斷路器,,僅有過載長延時及短路瞬時兩種保護方式,電子式塑殼斷路器有過載長延時,、短路短延時,、短路瞬時和接地故障四種保護功能。部分電子式塑殼斷路器新推出的產品還帶有區域選擇性連鎖功能,。大多數塑殼斷路器為手動操作,,
一、產品簡介: ZN28-12T/630-20 ZN28-12T/630-25 ZN28-12T/1250-25 ZN28-12T/1250-31.5 ZN28-12T/1600-31.5 ZN28-12T/2000-31.5 ZN28-12T/2500-40 ZN28-12T/3150-40 ZN28-12D/630-20 ZN28-12D/630-25 ZN28-12D/1250-25 ZN28-12D/1250-31.5 ZN28-12D/1600-31.5 ZN28-12D/2000-31.5 ZN28-12D/2500-40 ZN28-12D/3150-40 ZN28-12系列真空斷路器為額定電壓12kV,,三相交流50Hz的高壓戶內開關設備,。產品符合GB1984-89標準,該產品總體結構為開關本體與操作機構一體安裝或開關本體與操作機構分離安裝兩種形式,。一體式結構即為ZN28-12基本型,;分體式結構為ZN28A-12型,適應于各種固定式開關柜,,如GG-1A(Z)XGN2A10(Z)等,。 該產品可配用CD17、CD10A型直流電磁操動機構和CT17,、CT19型彈簧儲
請教大家,在高層住宅中,,樓層電表箱,,應急照明箱,風機控制箱,,潛水泵,電梯,,這些配電箱的進線開關是用 塑殼式斷路器,,還是微型斷路器?我看多數的圖紙都是用的塑殼式斷路器,,也有用微斷的,。應急照明箱只有幾千瓦,用塑殼是不是浪費,? 還有些工程,,電井很小,,用塑殼斷路器增大了配電箱體積。還有選用塑殼或微斷大體的原則是什么,? 謝謝大家
MNS柜抽屜 塑殼斷路器輔助觸頭可以外引嗎,?抽屜空間不夠
知識點:塑殼斷路器
DZ47系列微型斷路器用在直流回路中怎樣計算它的電流啊,?微型斷路器與交流接觸器,、熱繼電器用來配合電動機的啟動回路如何選取微型斷路器的大小呢?
什么情況下用塑殼斷路器呢,,如果計算電流50A,,且是樓層配電箱的主干線電流,那用微型斷路器還是塑殼,,在微斷和塑殼都有這個規格的情況下
nf系列塑殼斷路器
nf系列塑殼斷路器專題,,為您提供nf系列塑殼斷路器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與nf系列塑殼斷路器 相關的專業交流討論,,更多nf系列塑殼斷路器相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題