施耐德NSX系列斷路器,,可以配旋轉手柄的那種。我想在柜門上開個旋轉手柄的洞,讓旋轉手柄顯示在柜門上,,通過旋轉手柄實現下面的功能:當斷路器斷開時,,即旋轉手柄在開狀態,此時柜門可以打開;當斷路器接通時,,即旋轉手柄在合狀態,此時柜門不可打開,。就是通過旋轉手柄的開合狀態給配電柜提供一個機械自鎖功能,。不知道能否實現呢?
目前公司已經買了1600A正泰NM6系列塑殼斷路器,,領導覺得貴,,想換別的品牌便宜些,但是我問了,,天正,、德力西、宏美,,都沒有1600A塑殼的,,只有萬能式的,但是萬能式的斷路更貴??!請教一下1600A塑殼斷路器還有那品牌有?
斷路器上有3處可調部分一個是lo(A)一個是lr(乘lo)一個是lst(乘lr)請問各是什么意思,()里是單位么?
HM8智能式塑殼斷路器,,適用于交流50Hz(或60Hz,、訂貨時需說明)額定絕緣電壓850V,額定工作電壓690V以下的電路中,,用來分配電能,,在正常條件下不作不頻繁的閉合和斷開之用。 它的整定電流設定值是準確可調的同時它的短延時動作倍數也是可調的,。結合以上的特性給工程設計人員和用戶帶來極大的方便,。 HM8系列塑料外殼式斷路器特點 主要技術性能達到九十年代末國際步等產品的水平。具有結構緊湊,、體積小,、短路分斷能力強、無飛弧,、適應環境能力強,、安裝靈活方便等特點。 采用微處理器技術,,避免了傳統斷路器采用雙金屬片受環境溫度影響的弱點,。作為延時脫扣的執行機構,它即適應寒冷地區,,也能很好的應用熱帶地區使用,。 采用電子脫扣限代傳統的吸片,。所以它的安裝方向任意。
請教各位,,一住宅樓,,原電纜進戶選用VV22-3*90+1*50電纜,有與之相配的塑殼式斷路器,,但在做外網施工時,,用VV22-3*70+1*35的電纜接入配電箱(首先聲明,VV22-3*70+1*35的電纜也可滿足使用要求),,請問,,如果不更換塑殼式斷路器,是不是該斷路器就起不到真正的保護作用了,?如果電流大了,,是否會燒壞電纜而對塑殼式斷路器沒有任何影響?
M1系列斷路器哪個廠家的好目前市場上M1的斷路器好多,,如RMM1,、NM1等,我想知道除CM1外,,哪個廠的M1斷路器質量更好一些(因公司嫌CM1的貴,,想找一個替代廠家)
請問各位前輩: 塑殼斷路器在垂直安裝時能否倒置使用?我選的開關是正泰,NM1LE-250H/4300.敬請各位前輩不吝賜教.萬分感謝!!!
哪位老師有ABB S系列的選型手冊呀?請各位幫忙
什么情況下用微斷,什么情況下用塑殼斷路器呢,?塑殼斷路器分段能力要大些,。是不是離配電柜越“遠”的地方短路電流越小,這個時候可以用微斷,,即使是帶一個30KW的三相電動機也可以用63A的微斷,?這樣可以嗎?謝謝,!
之前聽一個設計的說,,進線開關塑殼斷路器最好不要用4P的,,4P 用在最后一級 沒什么問題 用在前面 最好不要用,會斷N,, 另外電壓升高,,那么如果進線是塑殼漏電,漏電不都是用4P的,,就不會有斷N,、電壓升高的問題了嗎,?謝謝指點!
歡迎下載查閱,。
DZ20系列塑殼式斷路器 DZ20系列塑殼式斷路器概述 DZ20系列塑料外殼式斷路器(以下簡稱斷路器)符合GB1497-85 IEC157-1等標準 本系列斷路器適用于交流50HZ,,額定電流從16A至1250A,,額定絕緣電壓660V,,額定工作電壓380(400)V及以下的電路中作配電用,亦可作為保護電動機之用.在正常情況下,,可分別作為線路的不頻繁轉換及電動機的不頻繁起動之用,。 配電用斷路器,在配電網絡中用來分配電能且作為線路及電源設備的過載,、短路和欠電壓保護,。
塑殼斷路器上下級間用短延時進行選擇性配合后,,由于瞬時動作電流最大整定值通常為10倍,會小于三相短路電流,,請問這個時候應如何處理,?能否將瞬時保護去掉?(發貼時沒說清楚,,能否將瞬時保護去掉指的是將上級的瞬時保護去掉,,或者有沒有兩段保護是長延時+短延時的。由于電纜很短,,短路電流大,,要想將上級瞬時動作電流整定的大與短路電流,必須換大斷路器,,同時又要加大電纜了,,所以提出這個問題)。
廠房為什么都喜歡用塑殼式斷路器?為什么不用微斷,?另外,,塑殼式斷路器除了最大短路電流要超過微斷許多,另外還有別的什么優點嗎,?
DZ47系列微型斷路器用在直流回路中怎樣計算它的電流?。课⑿蛿嗦菲髋c交流接觸器,、熱繼電器用來配合電動機的啟動回路如何選取微型斷路器的大小呢,?
C65A 1P C10A ,C65N 1P C1A C65N 1P C10A ,C65N 1P D1A C65N 1P D10A ,C32N 1P C1A--(61140) C32N 1P C2A--(61141),請教各位以上各表示方法具體都什么意思?適用于何種情形?還有VIGI漏電的使用,在系統圖上要標注出0.03A嗎?先謝謝各位..
目前塑殼斷路器的脫扣器有熱磁脫口器,,電磁脫扣器和電子脫扣器,大家都選用那種脫扣器,,原因是什么呢,?熱磁的和電子的優缺點是什么呢?大家積極討論啊??!
什么情況下用塑殼斷路器呢,如果計算電流50A,,且是樓層配電箱的主干線電流,,那用微型斷路器還是塑殼,在微斷和塑殼都有這個規格的情況下
JBT8590-2006DW15系列萬能斷路器
塑殼斷路器用手操怎么做互鎖?有電操是不是把常閉串在合閘回路上阿?
nsx系列塑殼斷路器
nsx系列塑殼斷路器專題,,為您提供nsx系列塑殼斷路器相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與nsx系列塑殼斷路器 相關的專業交流討論,更多nsx系列塑殼斷路器相關內容請訪問