意思就是把斷路器的保護功能去掉,當隔離開關用,,但是又要保留分勵脫扣的功能。事情的起因是這樣:我在一條電纜的前端和末端用了電流等級一樣的斷路器,,但是末端的斷路器加了分勵脫扣,。審圖的認為沒有級差,不行,。我認為這條電纜又沒有分支,,不存在選擇性的問題,為什么不能用一樣的整定電流,?可以把后面的斷路器當做隔離用嗎,。實在不行,我就準備把后面的斷路器附件改為3010了,,只是不知道行不行
塑殼斷路器(以下簡稱斷路器)的附件作為斷路器功能的派生和補充,,為斷路器增加了控制手段和擴大了保護功能,使斷路器的使用范圍更廣,,保護功能更齊全,,操作和安裝方式更多。因此,,目前斷路器的附件已經成為斷路器不可分割的一個重要部分,。 1斷路器附件的種類 分為機內附件和機外附件兩類,。 機內附件是安裝在斷路器內部的附屬裝置,包括分勵脫扣器,、欠電壓脫扣器,、輔助開關和報警開關等四種。通常機內附件須開蓋安裝,,但目前已有新型斷路器其附件采用模塊化結構,,其安裝和更換不需開蓋,從而確保了斷路器的可靠性,,也給用戶帶來了方便,;機外附件則是安裝在斷路器外部的附屬裝置,包括輔助手柄,、外部操作手柄,、電操機構、手柄閉鎖裝置,、機械聯鎖裝置,、電氣聯鎖裝置、板后接線裝置,、插入式安裝臺和輔助接點裝置等,。 2表示斷路器狀態的附件 輔助開關和報警開關都是用于顯示斷路器當前狀態的機內附件。輔助開關和報警開關的區別在于: 輔助開關是在斷路器分,、合閘時改變狀態,,能顯示出斷路器的接通狀態和斷開狀態,但無法區別斷路器是否是故障脫扣,,因此輔助
以DZ20-100/3300 型號為例:DZ-塑料外殼式斷路器,,20-設計序號 第一個數字:極數 有2\3\4等 第二個數字:脫扣方式 0:無脫扣 器 1:熱(過載)脫扣器 2:電磁(短路)脫扣器 3:熱(過載)脫扣器 +電磁(短路)脫扣器 第三個數字:附件代號 0表示沒有附件,,啥附件都不裝,開關本體裸奔,。 1表示帶分勵脫扣器 2表示帶一個輔助觸頭 3表示帶個欠壓脫扣器 4表示帶分勵脫扣和輔助
塑殼斷路器(以下簡稱斷路器)的附件作為斷路器功能的派生和補充,,為斷路器增加了更多的控制手段,同時也擴大了保護功能,。因此,,目前已經成為斷路器不可分割的一個重要部分。 1斷路器附件的種類 分為機內附件和機外附件兩類,。 機內附件是安裝在斷路器內部的附屬裝置,,包括分勵脫扣器、欠電壓脫扣器,、輔助開關和報警開關等四種,。機外附件則是安裝在斷路器外部的附屬裝置,,包括輔助手柄、外部操作手柄,、電操機構,、手柄閉鎖裝置、機械聯鎖裝置,、電氣聯鎖裝置,、板后接線裝置、插入式安裝臺和輔助接點裝置等,。 2表示斷路器狀態的附件 輔助開關和報警開關的區別在于: 輔助開關主要用于斷路器的分合狀態的顯示,,通過斷路器的分合對其他相關電器實施控制或聯鎖,,報警開關主要用于斷路器因故障而斷開時的狀態顯示,,在斷路器負載發生故障時及時向其他相關電器實施控制或聯鎖。 3實現斷路器欠電壓保護功能的附件 欠電壓脫扣器是一種保護性附件,,當電源電壓下降到欠電壓脫扣器額定電壓的35%~70%時,,欠電壓脫
之前聽一個設計的說,,進線開關塑殼斷路器最好不要用4P的,4P 用在最后一級 沒什么問題 用在前面 最好不要用,,會斷N,, 另外電壓升高,那么如果進線是塑殼漏電,,漏電不都是用4P的,,就不會有斷N、電壓升高的問題了嗎,?謝謝指點,!
請教各位,一住宅樓,,原電纜進戶選用VV22-3*90+1*50電纜,,有與之相配的塑殼式斷路器,但在做外網施工時,,用VV22-3*70+1*35的電纜接入配電箱(首先聲明,,VV22-3*70+1*35的電纜也可滿足使用要求),請問,,如果不更換塑殼式斷路器,,是不是該斷路器就起不到真正的保護作用了?如果電流大了,,是否會燒壞電纜而對塑殼式斷路器沒有任何影響,?
各位大蝦,,小弟乃菜鳥,在做畢業設計遇到一個問題,。 我做的是一個二類高層,,采用兩臺800VA變壓器,兩臺變壓器的負荷率都在0.65左右,,中間用聯絡柜機械閉鎖,,互為熱備用。當一臺變壓器發生故障時,,聯絡柜斷路器閉合,,由另一臺變壓器帶其負荷。這就需要選擇脫扣器,,如選擇欠壓脫扣器的話可以滿足其要求,,但在發生火災時,如何能實現非消防負荷斷電,。如選擇勵磁脫扣器,,前者又不能滿足。 這是本人的理解,,可能會有錯誤,,望各位大蝦指教
國產斷路器外形、結構都大致相同,,不知道附件能否通用,?如:人民RMM1、杭申HSM1斷路器的輔助觸點能否裝在常熟CM1上使用,。
哪位老師有ABB S系列的選型手冊呀,?請各位幫忙
請問各位前輩: 塑殼斷路器在垂直安裝時能否倒置使用?我選的開關是正泰,NM1LE-250H/4300.敬請各位前輩不吝賜教.萬分感謝!!!
各位朋友,斷路器的輔助觸頭,輔助報警觸頭,分勵脫扣器,欠壓托扣器怎么理解?可以這樣理解么?輔助觸頭和輔助報警觸頭是由斷路器的合和分來讓輔助觸頭或輔助報警觸頭發出信號,而分勵脫扣器則是通過外界輸入信號來斷開斷路器的,比如說消防分勵托扣器,欠壓托扣器也是一個類似的接受信號來使斷路器斷開的,是這樣理解么?
什么情況下用微斷,,什么情況下用塑殼斷路器呢?塑殼斷路器分段能力要大些,。是不是離配電柜越“遠”的地方短路電流越小,,這個時候可以用微斷,即使是帶一個30KW的三相電動機也可以用63A的微斷,?這樣可以嗎,?謝謝!
包括分勵脫扣器,、欠電壓脫扣器,、輔助開關和報警開關等四種。通常機內附件須開蓋安裝,,但目前已有新型斷路器其附件采用模塊化結構,,其安裝和更換不需開蓋,,從而確保了斷路器的可靠性,也給用戶帶來了方便,;機外附件則是安裝在斷路器外部的附屬裝置,,包括輔助手柄、外部操作手柄,、電操機構,、手柄閉鎖裝置、機械聯鎖裝置,、電氣聯鎖裝置,、板后接線裝置、插入式安裝臺和輔助接點裝置等,。更多內容及參數,,或需交流咨詢請瀏覽http://t.qq.com/crjdkj
請教大家,,在高層住宅中,樓層電表箱,,應急照明箱,,風機控制箱,潛水泵,,電梯,,這些配電箱的進線開關是用 塑殼式斷路器,還是微型斷路器,?我看多數的圖紙都是用的塑殼式斷路器,,也有用微斷的。應急照明箱只有幾千瓦,,用塑殼是不是浪費,? 還有些工程,電井很小,,用塑殼斷路器增大了配電箱體積,。還有選用塑殼或微斷大體的原則是什么? 謝謝大家
請問,2P的斷路器與2P的漏電附件拼裝在一起之后,,外部電線是如何接進來的呢,?就是說是從哪一端進,,哪一端出呢?
知識點:塑殼斷路器
MNS柜抽屜 塑殼斷路器輔助觸頭可以外引嗎,?抽屜空間不夠
廠房為什么都喜歡用塑殼式斷路器,?為什么不用微斷,?另外,塑殼式斷路器除了最大短路電流要超過微斷許多,,另外還有別的什么優點嗎,?
塑殼斷路器上下級間用短延時進行選擇性配合后,,由于瞬時動作電流最大整定值通常為10倍,會小于三相短路電流,,請問這個時候應如何處理,?能否將瞬時保護去掉?(發貼時沒說清楚,,能否將瞬時保護去掉指的是將上級的瞬時保護去掉,,或者有沒有兩段保護是長延時+短延時的。由于電纜很短,,短路電流大,,要想將上級瞬時動作電流整定的大與短路電流,必須換大斷路器,,同時又要加大電纜了,,所以提出這個問題)。
請問NS250H-3200是不是代表施奈德NS系列,,殼架電流250A,,額定電流為200A那請教其中H,3各為什么意思,?多謝了,!別的品牌的塑殼斷路器有沒有一個統一的編號標準,請高人指點,!:kiss: