斷路器附件功能與選用 斷路器的附件作為斷路器功能的派生和補充,為斷路器增加了控制手段和擴大了保護功能,,使斷路器的使用范圍更廣,,保護功能更齊全,操作和安裝方式更多,。因此,目前斷路器的附件已經成為斷路器不可分割的一個重要部分,。一,、斷路器附件的種類分為機內附件和機外附件兩類,。 機內附件是安裝在斷路器內部的附屬裝置,包括分勵脫扣器,、欠電壓脫扣器,、輔助開關和報 警開關等四種。通常機內附件須開蓋安裝,,但目前已有新型斷路器其附件采用模塊化結構,,其安裝和更換不需開蓋,從而確保了斷路器的可靠性,,也給用戶帶來了方便,; 機外附件則是安裝在斷路器外部的附屬裝置,包括輔助手柄,、外部操作手柄,、電操機構、手柄閉鎖裝置,、 機械聯鎖裝置,、電氣聯鎖裝置、板后接線裝置,、插入式安裝臺和輔助接點裝置等,。二、表示斷路器狀態的附件 輔助開關和報警開關都是用于顯示斷路器當前狀態的機內附件,。輔助開關和報警開關的區別在于:輔助開關是在斷路器分,、合閘時改變狀態,能顯示出斷路器的接通狀態和斷開狀態,,
一,、引言低壓斷路器分為萬能式斷路器和塑料外殼式斷路器兩大類,目前我國萬能式斷路器主要生產有DWl5,、DWl6,、DWl7(ME)、DW45等系列,,塑殼斷路器主要生產有DZ20,、CMl、TM30等系列,。斷路器都是由本體和附件組成,。本體是不帶任何附件,但能確保順利合,、分電路,,并且有在電路或設備發生過載、短路等事故時,自動切斷故障的功能,,而附件作為斷路器功能的派生補充,,為斷路器增加了控制手段和擴大保護功能,使斷路器的使用范圍更廣,、保護功能更齊全,、操作和安裝方式更多。目前斷路器附件已成為斷路器不可分割的一個重要部分,。但附件并不是越齊全越好,,這就要根據具體的控制線路和保護線路來合理地應用附件,避免造成不必要的浪費,,同時要分清電壓等級,,交流或直流,輔助觸頭的對數等,,如應用不當,不但不起保護作用,,而且還會造成很大的經濟損失,。下面對斷路器的附件功能和應用進行分析,使用戶在應用斷路器附件時有所幫助,。二,、內部附件1.輔助觸頭;與斷路器主電路分、合機構機械上連動的觸頭,,主要用于斷路器分,、合狀態的顯示,接在斷路器的控制電路中通過斷路器的分合,,對其相關電
通常我們低壓柜進線柜里,,斷路器如果是固定式的,,上端就加一把刀開關或隔離開關,作為檢修安全隔離用,,如果是抽屜式本身就有隔離功能了,,還有有些塑殼斷路器和小型斷路器也有隔離功能,想知道,,斷路器本身有的這個隔離功能,,是不是就是和刀開關、隔離開關的功能一樣的呢,?
請教師傅們,,低壓抽出式框架斷路器,在從運行位置搖到試驗位置的過程中。輔助觸點會不會可能誤動作,。高壓10kv的手車式真空斷路器呢,?
1,、請問低壓母聯斷路器如何選型??jī)啥文妇€進線開關不同的情況下應選擇較大一側的規格還是較小一側的規格,?2,、GB50053 第3.2.6條 兩配電所之間的聯絡線,應在供電側的配電所裝設斷路器,,另一側裝設隔離開關或負荷開關,;當兩側的供電可能性相同時,應在兩側均裝設斷路器,。這條規范里所說的聯絡線是否為母聯斷路器,?如果不是那么該聯絡線的作用是什么?是否是為斷電的配電所提供應急照明及檢修插座供電(即雙切箱雙回路供電的另一路),?
新手求教,,現在低壓斷路器中用得比較多的是框架式和塑殼式斷路器,但是在某些廠家的產品中也能看到有帶永磁機構的低壓真空斷路器,,不知道這種斷路器的前景怎么樣,,請教一下各位,有人對低壓永磁真空斷路器熟悉的嗎,?能否給我講解一下這種斷路器的相關應用和知識,。萬分感謝
最近幾年,與不少斷路器的使用者相互磋商,、探討,,并在專業刊物上閱讀了一些斷路選用的文章,感到收益很大,,但又覺得斷路器的設計,、制造者與它的用戶之間由于溝通、交流和宣傳不夠,,致使電器產品的用戶在選擇低壓斷路器上還存在一部分偏失,。據此,筆者擬再次論述斷路器的選擇和應用,,以期拋磚引玉,、去偽存真。 一.按線路預期短路電流的計算來選擇斷路器的分斷能?精確的線路預期短路電流的計算是一項極其繁瑣的工作,,因此便有一些誤差不很大而工程上可以被接受的簡捷計算方法: 1.對于10/0.4KV電壓等級的變壓器,,可以考慮高壓側的短路容量為無窮大(10KV側的短路容量一般為200~400MVA甚至更大,,因此按無窮大來考慮,其誤差不足10%),。 2.GB50054-95《低壓配電設計規范》的2.1.2條規定:“當短路點附近所接電動機的額定電流之和超過短路電流的1%時,,應計入
公司低壓配電母線斷路器欲更換,,原型號為DW15(1500A),計劃更換為塑殼式斷路器,,要求帶遠方操作功能(分,、合閘),自帶速斷,、過流保護,,最好有電能計量裝置,請問各位高人,,選用哪種型號產品為好,?國外、國內產品價位在何水平,?
有關低壓框架斷路器有幾個參數,機械壽命/電氣壽命,Ics/Icu,分合閘時間是如何定出來的,有相關標準說明嗎?我查了GB14048.2,沒有具體說明,哪位高手能幫助解答一下,謝謝了!
各位大蝦,,小弟乃菜鳥,在做畢業設計遇到一個問題,。 我做的是一個二類高層,采用兩臺800VA變壓器,,兩臺變壓器的負荷率都在0.65左右,,中間用聯絡柜機械閉鎖,互為熱備用,。當一臺變壓器發生故障時,,聯絡柜斷路器閉合,由另一臺變壓器帶其負荷,。這就需要選擇脫扣器,,如選擇欠壓脫扣器的話可以滿足其要求,但在發生火災時,,如何能實現非消防負荷斷電,。如選擇勵磁脫扣器,前者又不能滿足,。 這是本人的理解,,可能會有錯誤,望各位大蝦指教
摘要: 低壓斷路器用途廣泛,,它不僅用于主干線,、支路,、電路末端等作線路(電纜、電線)及電氣設備的不頻繁合,、分和過載,、短路、欠電壓等故障的保護,,還應用于各種負載,,如照明回路、電熱回路,、電動機回路,、可控硅整流回路、電容器回路等的單獨使用和保護…… 關鍵詞: 低壓斷路器 選擇 應用
前幾天,去買開關時本來想買DZ20L 400A/4300-315A但廠家沒有,,只有DZ20L 400A/4300-350A,于是他們臨時把350A的改成315A的,,就賣了給我們,還多收了我50元的整改費,! 想問一下各位前輩,,這樣改合理嗎?如果能夠改該怎樣改(因為以前咕是斷路器蒩跟成套都有做現在只做成套,,但斷路器生產的工具還有大部分都在,,不想白白每次都給人家賺了50元,想學一下),?還有能把315A的改成350A的嗎,?如果都能, 能不能把DZ20L 160A/4300-160A改DZ20L 250A/4300-180A,?希望不僅僅只是貼牌搞定,! 望各位賜教!
各位朋友,斷路器的輔助觸頭,輔助報警觸頭,分勵脫扣器,欠壓托扣器怎么理解?可以這樣理解么?輔助觸頭和輔助報警觸頭是由斷路器的合和分來讓輔助觸頭或輔助報警觸頭發出信號,而分勵脫扣器則是通過外界輸入信號來斷開斷路器的,比如說消防分勵托扣器,欠壓托扣器也是一個類似的接受信號來使斷路器斷開的,是這樣理解么?
大鼻山的文章后面已經回復得太多了,,我另立一帖,,順便補充一下其他知識: 6.不同的行業有不同的行業標準,其中有些對ICS/ICU的選擇要求不同,,所以在選擇分斷能羠應注意標準所要求的是ICS還是ICU,。 7.斷路器本體幾種情況下要降容選用:a.放置在不同IP等級的柜中,降容不同,;b.不同的海拔,,降容不同;c.不同的環境溫度(比如大于40度),,降容不同,。 8.斷路器的脫扣器在不同的環境溫度下,,有時也需要降容選用,應注意樣本的描述,。 9.如果作為電動機保護而選擇了熱繼電器+電磁式脫扣器的配合,,應注意,電磁式脫扣器本身只是一線圈,,它也有額定值,,如果它本身的熱承受能力曲線未與熱繼電器的曲線配合好,會造成在超過電磁式脫扣器損壞的問題,。 10.對于串聯回路斷路器(只談MCCB)的上下級曲線配合,,應注意上級斷路器脫扣器的可返回時間大于下級脫扣器的全分斷時間。其中特別需要注意的是,,并不是廠家標注了該脫扣器有短延時保護,,就一定存在的,IEC60947-2里明確規定了,,短延時的時間延遲至少要大于50ms,。 其余的等高手來補充,嘎嘎,!
新接觸低壓控制,,發現低壓斷路器合閘回路中,點動合閘時沒有用儲完能才能合閘的外部電氣線路加以約束,,而在自動合閘中卻加了合閘線圈只有儲完能才能合閘的約束(用斷路器外部線路來實現的)因現沒圖紙,,所以看起來比較費力。大家能否告訴我在做低壓斷路器點動合閘和非點動合閘時的合閘回路有啥區別和應該注意的事項??!但愿意思表達清楚了!,!本人積分少得可憐,還望大家給予支持??!
1 概述 低壓斷路器(曾稱自動開關)是一種不僅可以接通和分斷誜?fù)荷電流和過負荷電流,還可以接通和分斷短路電流的開關電器,。低壓斷路器在電路中除起控制作用外,,還具有一定的保護功能,如過負荷,、短路,、欠壓和漏電保護等。低壓斷路器可以手動直接操作和電動操作,,也可以遠方遙控操作,。 低壓斷路器的分類方式很多,,按使用類別分,有選擇型(保護裝置參數可調)和非選擇型(保護裝置參數不可調),;按結構型式分,,有萬能式(又稱框架式)和塑殼式斷路器;按滅弧介質分,,有空氣式和真空式(目前國產多為空氣式),;按操作方式分,有手動操作,、電動操作和彈簧儲能機械操作,;按極數分,可分為單極,、二極,、三極和四極式;按安裝方式分,,有固定式,、插入式、抽屜式和嵌入式等,。低壓斷路器容量范圍很大,,最小為4A,而最大可達5000A,。 低壓斷路器廣泛應用于低壓配電系統各級饋出線,,各種機械設備的電源控制和用電終端的控制和保護。
看書還是不太明白,就憑簡單的電氣主接線圖,,并沒有給出電機等負荷的具體參數,,負荷回路數都只是暫定的,知道的參數只有功率而已,,怎么算的出短路電流,,過負荷電流啊,?算不出短路電流怎么選擇斷路器?。棵織l回路的工作電流指的是什么意思,,應該怎么計算呢,? 配了ABB的低壓斷路器是否就能實現三段過流之類的保護啊,?還需不需要配專門的保護呢,?ABB的那種雙電源切換裝置是不是就可以替代備自投裝置呢,?
國產斷路器外形、結構都大致相同,,不知道附件能否通用,?如:人民RMM1、杭申HSM1斷路器的輔助觸點能否裝在常熟CM1上使用,。
我在一個框架式低壓斷路器上看見下面三個螺母 螺母邊上的刻度是“l(fā)n 1 2 3"請問這個是叫過流脫扣器還是短路脫扣器呢,? 而且刻度上的“1 2 3”也不對啊 難道是電流達到額定電流的1倍2倍就跳閘?這里的“1”是不是代表10倍,,“3”是不是代表30倍?。?/p>
本人看了常熟開關廠的CM1的資料,其只有額定極限短路分斷能羉u(kA),、額定運行分斷能羉s(kA),,是否塑殼開關只能校核動穩定,不能校核熱穩定,。而CW1的資料,,有額定極限短路分斷能羉u(kA)(有效值),額定運行分斷能羉s(kA)(有效值),,額定短路接通能力Icm(kA)(峰值),,額定短時耐受電流(1s)Icw(kA)(有效值)。請教各參數Icu,、Ics,、Icm和Icw的意思。選擇低壓配電裝置,,需要考慮極限分斷能羉u,、運行分斷能羉s、短時耐受電流Icw和閉合容量等參數,,極限分斷能镣運行分斷能良核盬o(hù)裝置的最大開斷電流,,Icw考核短路條件下的熱穩定,Ics考核短路條件下的動穩定,。是否為A類開關無法校核熱穩定,?