鍋爐房設計規范上寫道:‘補水泵的流量宜為正常補水量的4~5倍 正常補水量是系統的小時漏水量嗎,?為循環水量1%,? 這么說補水泵的水量就是系統循環水量×4%~5%,?,?是這樣計算嗎,?
補水泵上的止回閥用什么類型的?緩閉消聲止回閥還是速閉消聲止回閥,,還是帶有關閉彈簧的止回閥,?還是普通止回閥呢?補水泵用不用考慮消除水錘呢,?
小地方,有一臺半噸的立式熱水鍋爐,選用管道泵補水,我選了一個廠家的樣本,推薦了一臺流量6m/h,揚程69m,功率4kw.使用單位覺得有點大,那么,怎么選用才最合理呢?謝謝.
最近有些糊涂了,有些書上寫著取系統流量的1%,,有的取2%——5%,,到底如何取,?補水泵選型中的流量是否包含了事故補水流量,,如果包括,,那平日水泵是如何工作的?高流量,?大家談談
請哪位高手幫我解答1,、氣壓罐的電接點壓力表是否能同時控制補水泵和水箱膨脹管上的電磁閥2、系統工作壓力為6公斤,,水泵揚程為45米,,那壓力表和電磁閥的上下限為多少公斤3、電磁閥的起??渴裁纯刂浦x謝各位,!
請問各位前輩,,如果自來水的資用壓力足夠,向空調系統補水的時候,,用自動補水閥補水或者用補水泵補水,。自動補水閥的壓力設定值和補水泵的揚程設置值是不是一樣啊,?補水泵的揚程選擇水靜壓頭+1.5m夠不夠?如果不同,,請賜教兩者如何選擇,?
如下圖所示:采用P/S系統,一次泵 二次泵放置在使鍋爐承壓低的地方,。此時想要問問:鍋爐安裝在地下室,補水泵 水箱與鍋爐處于同一位置. 若鍋爐的安全閥開啟為1.00MPa的,,此時補水泵定壓最大能定多大的壓力??? 換個思維:也就是鍋爐為1.00MPa時,能適應多高的樓層??有人這樣理解:這時鍋爐安全閥為1.00MPa,,補水泵的定壓有人這樣說:雖然鍋爐安全閥是1.00MPa的,但是當泵啟動,、停止的時候,,產生的水錘壓力會是很大的。說是按1米/秒流速選的管徑,,水錘壓力可達0.1MPa,。這樣:補水泵的定壓壓力<(鍋爐安全閥壓力-水錘壓力) 就行到底應該怎樣理解才對呢?,?,?[ 本帖最后由 haishinapianhai 于 2009-3-20 23:39 編輯
補水泵揚程計算里說是補水點壓力加3-5m,這個補水點壓力如何確定呢,?是用這一點的靜壓值嗎,?各位前輩能否詳細的解釋一下,這個問題已經困擾了很長一段時間了......
急急急,!那位朋友能幫我解釋一下?補水泵流量除了按補水量的2.5~5倍來選外,,還需要考慮其它因素嗎,?某工程,18000平米,,樓高46米,采用膨脹罐定壓,,膨脹罐D1000,補水泵流量:8.7t/h,,軟水器流量:7~12t/h,,軟水箱1m3,這個選型對嗎,?我覺得補水泵流量選大了,,哪位高人幫我釋疑一下?
本人第一次接觸消防泵,,噴淋泵、這些建筑水泵,,怎么控制以及控制柜選型都不是很清楚,,老板要我出份報價,我不知道從何下手,,希望哪位高人能相助一下,,能將以下圖紙發我一份,最好帶清單的那種,,小弟在此叩謝,!具體清單有以下幾種空調變頻生活補水泵 控制柜 2臺7.5KW水泵一用一備 一個變頻器ABB,分路開關正泰 留BA接口 消火栓供水泵 控制柜 2臺110KW水泵 一用一備 雙電源開關天津萬高 分路開關用正泰,,開關控制器直接按鈕啟動消防聯動,,遠程控制噴淋泵供水泵控制柜 2臺 90KW 一用一備 雙電源開關天津萬高 分路開關用正泰,開關控制器直接按鈕啟動消防聯動,,遠程控制 地下室潛水排污泵 5.5KW 三用一備 2.2KW 一用一備 1.5KW 一用一備 3KW 一用一備 開關控制器,,分路開關正泰現場控制BA接口人防平戰潛水泵 2.2KW一用一備
暖通紅寶書P619中有關于可調壓補水泵定壓的系統,不知道這個系統有沒有哪個項目上用到,?但關于書中稱,,在系統運行時可降低動壓曲線的說法,是不是有誤,?按我的理解,,這個定壓裝置,,可以在系統靜止時降低壓力設定,在系統運行時是不可能降低動壓的,。
論壇上很多人問關于補水泵,、定壓罐選擇計算的問題,首先聲明,,本人不喜歡這種定壓方式,,要盡量采用膨脹水箱定壓補水,但是既然有人問,,還是給大家解答一下,。這個例題是我從北京設計院的設備專業的技術措施手冊上抄下來的(你要是有這本書就不要下了,耽誤時間),,先發一個不容納膨脹水量的定壓罐的例題,,如果大家覺得好,我就再辛苦一下,,發個容納膨脹水量的有什么具體的問題,,大家也可以在此討論。
在項目方案設計中,,尚沒有具體的建筑圖紙,,只知道樓層為16層,循環水量大概為550噸/小時,,采用地板輻射采暖,,請問循環泵和補水泵的流量和揚程如何估算。多謝,!
大家看看我這樣選擇補水泵正確嗎,?補水泵壓力應比系統靜止時補水點的壓力高出30~50Kpa,即樓高加上3~5米,;泵小時流量應為系統水容量的5%~10%,。容量5-10%是否有點大了,因為看到有人取2-5%,,我不太明白了,,請高人指點。
請問,,有一熱水鍋爐,,130-70度,熱水集箱出口標高31.6米,,熱水進距離鍋爐100米處的換熱站,。其熱水循環泵與補水泵揚程應為多少,?
請問,,在地源熱泵系統工程中,地源側和負荷側的補水泵流量和揚程如何選擇,?是相同的嗎,?揚程都是系統最高點+3-5mH2O嗎?請各位大俠指點一下,,謝謝,!
各位我是學暖通的,,有誰能夠給俺講一下空調系統補水泵變頻運行的控制原理。我不太明白:比方說某個空調系統我需要頂壓40米,,變頻補水泵是一直都開著往里補水嗎,?那補夠了不一樣是要停泵的嘛?那這跟工頻補水泵不就一樣了嗎,,高位停泵,,低位啟泵。請指教,!
水泵型號代表水泵的構造特點工作性能和被輸送介質的性質等,。由于水泵的品種繁多,規格不一,,所以型號也較紊亂,,這里只列出一些常見的水泵型號。 BA型泵