補水泵上的止回閥用什么類型的,?緩閉消聲止回閥還是速閉消聲止回閥,,還是帶有關閉彈簧的止回閥,?還是普通止回閥呢?補水泵用不用考慮消除水錘呢,?
各位我是學暖通的,有誰能夠給俺講一下空調系統補水泵變頻運行的控制原理,。我不太明白:比方說某個空調系統我需要頂壓40米,,變頻補水泵是一直都開著往里補水嗎?那補夠了不一樣是要停泵的嘛,?那這跟工頻補水泵不就一樣了嗎,,高位停泵,低位啟泵,。請指教,!
請問各位前輩,,如果自來水的資用壓力足夠,向空調系統補水的時候,,用自動補水閥補水或者用補水泵補水,。自動補水閥的壓力設定值和補水泵的揚程設置值是不是一樣啊,?補水泵的揚程選擇水靜壓頭+1.5m夠不夠?如果不同,,請賜教兩者如何選擇,?
請哪位高手幫我解答1、氣壓罐的電接點壓力表是否能同時控制補水泵和水箱膨脹管上的電磁閥2,、系統工作壓力為6公斤,水泵揚程為45米,,那壓力表和電磁閥的上下限為多少公斤3,、電磁閥的起??渴裁纯刂浦x謝各位,!
最近有些糊涂了,,有些書上寫著取系統流量的1%,有的取2%——5%,,到底如何???補水泵選型中的流量是否包含了事故補水流量,如果包括,,那平日水泵是如何工作的,?高流量?大家談談
學了這么多年的給排水,,現在還沒弄懂水泵結合器的工作原理呢,,當消防車向水泵結合器供水時,消防管是和市政給水管直接連通的……請高手指教,!
大家下載好后,,用影音風暴就可以打開了?。?P
污水泵概述污水泵屬于無堵塞泵的一種,,具有多種形式:如潛水式和干式二種,,目前最常的潛水式為WQ型潛水污水泵,,最常見的干式污水泵如W型臥式污水泵和WL型立式污水泵二種。主要用于輸送城市污水,糞便或液體中含有纖維,。紙屑等固體顆粒的介質,通常被輸送介質的溫度不大于80℃,。由于被輸送的介質中含有易纏繞或聚束的纖維物。故該種泵流道易于堵塞,,泵一旦被堵塞會使泵不能正常工作,,甚至燒毀電機,從而造成排污不暢,。給城市生活和環保帶來嚴重的影響。因此,抗堵性和可靠性是污水泵優劣的重要因素,。 和其它泵一樣,葉輪,、壓水室,、是污水泵的兩大核心部件。其性能的優劣,,也就代表泵性能的優劣,,污水泵的抗堵塞性能,效率的高低,,以及汽蝕性能,抗磨蝕性能主要是由葉泵和壓水室兩大部件來保證,。 污水泵結構介紹:1,、葉輪結構型式:葉輪的結構分為四大類:葉片式(開式、閉式),、旋流式,、流道式、(包括單流道和雙流道)螺旋離心式四種, 開式半開式葉輪制造方便,,當葉輪內造成堵塞時,,可以很容易的清理及
圖紙簡介: 非常全的補水泵與凝結水泵的一次圖和二次圖 投稿網友: amyxiaopangque 上傳時間: 2013-05-09 圖紙省
圖紙簡介: 關于換熱站補水泵,、循環泵的一次,、二次接線原理等 投稿網友: shangjianli 上傳時間: 2013-03-25 圖紙省
收錄于話題
一,、凝結水泵的作用及其工作原理,。 凝結水泵是火力發電廠中重要的運行設備,其作用是將凝汽器熱水井(空冷機組的排汽裝置)的凝結水進行升壓,,然后通過軸封加熱器和低壓加熱器后進入除氧器進行進一步加熱除氧。帶有壓力的凝結水也可以作為三級旁路,、軸胡系統,,低壓旁路減溫器的減溫水,含可以作為真空泵,,閉式水箱和定冷水箱等用戶的補充水源。 凝結水泵按照其布置方式,,可分為立式泵和臥式泵結構為多級式離心泵,,其工作原理與離心泵的工作原理一樣,由于凝結水泵的入口屬于負壓狀態,,為了防止凝結水泵汽化,通常在凝結水泵的入口裝有誘導輪,,而且在凝結水泵泵體上接有一個抽真空管,,抽真空管源源不斷地將漏入泵內的空氣和凝結水中析出的空氣抽到凝汽器內部,,然后由,。抽真空系統抽出排向大氣。 二,、在燃煤火力發電廠中凝結水泵的配置情況,。
補水泵揚程計算里說是補水點壓力加3-5m,,這個補水點壓力如何確定呢?是用這一點的靜壓值嗎,?各位前輩能否詳細的解釋一下,,這個問題已經困擾了很長一段時間了......
急急急,!那位朋友能幫我解釋一下,?補水泵流量除了按補水量的2.5~5倍來選外,還需要考慮其它因素嗎?某工程,,18000平米,,樓高46米,采用膨脹罐定壓,膨脹罐D1000,,補水泵流量:8.7t/h,,軟水器流量:7~12t/h,,軟水箱1m3,,這個選型對嗎,?我覺得補水泵流量選大了,,哪位高人幫我釋疑一下,?
發現論壇里面沒有,所以發一下,,感覺很不錯,!對泵工作原理不明白的可以看看[ 本帖最后由 chinayuanbo 于 2010-4-23 10:44 編輯 ]
本人第一次接觸消防泵,噴淋泵,、這些建筑水泵,怎么控制以及控制柜選型都不是很清楚,,老板要我出份報價,,我不知道從何下手,希望哪位高人能相助一下,,能將以下圖紙發我一份,,最好帶清單的那種,小弟在此叩謝,!具體清單有以下幾種空調變頻生活補水泵 控制柜 2臺7.5KW水泵一用一備 一個變頻器ABB,,分路開關正泰 留BA接口 消火栓供水泵 控制柜 2臺110KW水泵 一用一備 雙電源開關天津萬高 分路開關用正泰,開關控制器直接按鈕啟動消防聯動,,遠程控制噴淋泵供水泵控制柜 2臺 90KW 一用一備 雙電源開關天津萬高 分路開關用正泰,開關控制器直接按鈕啟動消防聯動,遠程控制 地下室潛水排污泵 5.5KW 三用一備 2.2KW 一用一備 1.5KW 一用一備 3KW 一用一備 開關控制器,,分路開關正泰現場控制BA接口人防平戰潛水泵 2.2KW一用一備
水泵工作原理單級單吸動畫演示
小型混凝土泵水泵裝置是閘板閥拖泵用于清洗管道和泵機的一種水洗裝置。它是由水缸,、水過濾器,、水壓力表、液壓缸,、水閥四通塊及吸閥1.1,、1.2、 吐閥2.1,、2.2等組成,。小型混凝土泵水泵裝置結構及工作原理,。小型混凝土泵水泵裝置的工作原理是:當液壓油從A點進人水泵活塞液壓缸中的有桿腔,液壓缸中的活塞向右運動,,無桿腔中的液壓油從B點排出,。此時,吸閥1.1和吐閥2.2處于開啟狀態,,而吸閥1.2和吐閥2.1處于關閉狀態。水從C點通過過濾器,,小型混凝土泵吸閥1.1吸水,,被吸人水缸的無桿腔中,而水缸有桿腔中的高壓水,,通過吐閥2. 2從D處排出,當液壓缸作用到位后自動換向,,液壓油從B點進入水泵液壓缸中的無桿腔,,液壓缸活塞向左運動,有桿腔中的液壓油從A點排出,。此時,小型混凝土泵吸閥1.1和吐閥2.2處于關閉狀態,,而吸閥1. 2和吐閥2.1處于開啟狀態,,水從C點通過過濾器、吸閥1.2被吸人水缸的有桿腔中,,而小型混凝土泵水缸無桿腔中的高壓水,,通過吐閥2.1也從D處排出,完成一個工作循環,,如此往復,水源源不斷地從C端吸人,,從D端
暖通紅寶書P619中有關于可調壓補水泵定壓的系統,,不知道這個系統有沒有哪個項目上用到,?但關于書中稱,在系統運行時可降低動壓曲線的說法,,是不是有誤,?按我的理解,這個定壓裝置,,可以在系統靜止時降低壓力設定,,在系統運行時是不可能降低動壓的,。