補水泵上的止回閥用什么類型的?緩閉消聲止回閥還是速閉消聲止回閥,,還是帶有關閉彈簧的止回閥,?還是普通止回閥呢?補水泵用不用考慮消除水錘呢,?
請問各位前輩,,如果自來水的資用壓力足夠,,向空調系統補水的時候,用自動補水閥補水或者用補水泵補水,。自動補水閥的壓力設定值和補水泵的揚程設置值是不是一樣?。垦a(bǔ)水泵的揚程選擇水靜壓頭+1.5m夠不夠,?如果不同,,請賜教兩者如何選擇?
最近有些糊涂了,,有些書上寫著取系統流量的1%,有的取2%——5%,,到底如何?。垦a(bǔ)水泵選型中的流量是否包含了事故補水流量,,如果包括,,那平日水泵是如何工作的?高流量,?大家談?/p>
請哪位高手幫我解答1,、氣壓罐的電接點壓力表是否能同時控制補水泵和水箱膨脹管上的電磁閥2、系統工作壓力為6公斤,,水泵揚程為45米,,那壓力表和電磁閥的上下限為多少公斤3、電磁閥的起??渴裁纯刂浦x謝各位,!
急急急,!那位朋友能幫我解釋一下?補水泵流量除了按補水量的2.5~5倍來選外,,還需要考慮其它因素嗎,?某工程,,18000平米,樓高46米,采用膨脹罐定壓,,膨脹罐D(zhuǎn)1000,,補水泵流量:8.7t/h,軟水器流量:7~12t/h,,軟水箱1m3,,這個選型對嗎?我覺得補水泵流量選大了,,哪位高人幫我釋疑一下,?
補水泵揚程計算里說是補水點壓力加3-5m,這個補水點壓力如何確定呢,?是用這一點的靜壓值嗎,?各位前輩能否詳細的解釋一下,這個問題已經困擾了很長一段時間了......
大家看看我這樣選擇補水泵正確嗎?補水泵壓力應比系統靜止時補水點的壓力高出30~50Kpa,,即樓高加上3~5米,;泵小時流量應為系統水容量的5%~10%。容量5-10%是否有點大了,,因為看到有人?-5%,,我不太明白了,請高人指點,。
請問,,有一熱水鍋爐,130-70度,,熱水集箱出口標高31.6米,,熱水進距離鍋爐100米處的換熱站。其熱水循環泵與補水泵揚程應為多少,?
鍋爐房設計規范上寫道:‘補水泵的流量宜為正常補水量的4~5倍 正常補水量是系統的小時漏水量嗎,?為循環水量1%? 這么說補水泵的水量就是系統循環水量×4%~5%,?,?是這樣計算嗎,?
在項目方案設計中,,尚沒有具體的建筑圖紙,只知道樓層為16層,,循環水量大概為550噸/小時,,采用地板輻射采暖,,請問循環泵和補水泵的流量和揚程如何估算。多謝,!
論壇上很多人問關于補水泵,、定壓罐選擇計算的問題,首先聲明,,本人不喜歡這種定壓方式,,要盡量采用膨脹水箱定壓補水,但是既然有人問,,還是給大家解答一下,。這個例題是我從北京設計院的設備專業的技術措施手冊上抄下來的(你要是有這本書就不要下了,耽誤時間),,先發一個不容納膨脹水量的定壓罐的例題,,如果大家覺得好,我就再辛苦一下,,發個容納膨脹水量的有什么具體的問題,,大家也可以在此討論。
本人第一次接觸消防泵,噴淋泵,、這些建筑水泵,,怎么控制以及控制柜選型都不是很清楚,老板要我出份報價,,我不知道從何下手,,希望哪位高人能相助一下,能將以下圖紙發我一份,,最好帶清單的那種,,小弟在此叩謝!具體清單有以下幾種空調變頻生活補水泵 控制柜 2臺7.5KW水泵一用一備 一個變頻器ABB,,分路開關正泰 留BA接口 消火栓供水泵 控制柜 2臺110KW水泵 一用一備 雙電源開關天津萬高 分路開關用正泰,,開關控制器直接按鈕啟動消防聯動,遠程控制噴淋泵供水泵控制柜 2臺 90KW 一用一備 雙電源開關天津萬高 分路開關用正泰,,開關控制器直接按鈕啟動消防聯動,,遠程控制 地下室潛水排污泵 5.5KW 三用一備 2.2KW 一用一備 1.5KW 一用一備 3KW 一用一備 開關控制器,分路開關正泰現場控制BA接口人防平戰潛水泵 2.2KW一用一備
暖通紅寶書P619中有關于可調壓補水泵定壓的系統,,不知道這個系統有沒有哪個項目上用到,?但關于書中稱,,在系統運行時可降低動壓曲線的說法,是不是有誤,?按我的理解,,這個定壓裝置,可以在系統靜止時降低壓力設定,,在系統運行時是不可能降低動壓的,。
在我以前理解補水泵揚程應該是最高點加3~5米的,也就是滿足系統最高點不倒空,,不形成負壓,。但現在碰到一個問題,設計上他們經常把補水泵揚程做大,,而系統試壓的時候又沒給工作壓力,,按我的理解應該是補水泵揚程加上循環水泵的揚程,也就是取最不利(壓力最大的地方)處的工作壓力 然后得到試驗壓力,。問題是補水泵的揚程根系統定壓值是不是一會事,。就是說補水泵的揚程與定壓罐的定壓值有沒必然的聯系呢? 還是系統定壓是按照定壓罐處壓力控制器來定的,跟補水泵的揚程關聯不大,?,? 補水泵的揚程至少要大于系統最高點+3~5米,如果太大的話,,定壓罐自動放氣就是了,,是這樣嗎?,?
補水泵起??刂茐毫?yīng)設多高?假設靜水壓線為H1.無壓力罐,無變頻的采用雙位調節的補水定壓泵2.配壓力罐的補水泵對空調系統,換熱站,鍋爐有無差別?上面兩種情況其定壓點附近的安全閥開啟壓力應設多少?
10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
補水泵的流量和揚程怎么確定,??并聯式是否總揚程與單臺補水泵揚程一樣??為高層供暖時要分區,,怎么確定其流量揚程初學者望各位提點
請問,,在地源熱泵系統工程中,,地源側和負荷側的補水泵流量和揚程如何選擇?是相同的嗎,?揚程都是系統最高點+3-5mH2O嗎,?請各位大俠指點一下,謝謝!
各位我是學暖通的,,有誰能夠給俺講一下空調系統補水泵變頻運行的控制原理,。我不太明白:比方說某個空調系統我需要頂壓40米,變頻補水泵是一直都開著往里補水嗎,?那補夠了不一樣是要停泵的嘛,?那這跟工頻補水泵不就一樣了嗎,高位停泵,,低位啟泵,。請指教!