補水泵揚程計算里說是補水點壓力加3-5m,這個補水點壓力如何確定呢,?是用這一點的靜壓值嗎,?各位前輩能否詳細的解釋一下,這個問題已經困擾了很長一段時間了......
請問,,有一熱水鍋爐,,130-70度,熱水集箱出口標高31.6米,,熱水進距離鍋爐100米處的換熱站,。其熱水循環泵與補水泵揚程應為多少?
補水泵上的止回閥用什么類型的?緩閉消聲止回閥還是速閉消聲止回閥,,還是帶有關閉彈簧的止回閥,?還是普通止回閥呢?補水泵用不用考慮消除水錘呢,?
在我以前理解補水泵揚程應該是最高點加3~5米的,,也就是滿足系統最高點不倒空,不形成負壓,。但現在碰到一個問題,,設計上他們經常把補水泵揚程做大,而系統試壓的時候又沒給工作壓力,,按我的理解應該是補水泵揚程加上循環水泵的揚程,,也就是取最不利(壓力最大的地方)處的工作壓力 然后得到試驗壓力。問題是補水泵的揚程根系統定壓值是不是一會事,。就是說補水泵的揚程與定壓罐的定壓值有沒必然的聯系呢? 還是系統定壓是按照定壓罐處壓力控制器來定的,,跟補水泵的揚程關聯不大?,? 補水泵的揚程至少要大于系統最高點+3~5米,,如果太大的話,定壓罐自動放氣就是了,,是這樣嗎,??
請問,在地源熱泵系統工程中,地源側和負荷側的補水泵流量和揚程如何選擇,?是相同的嗎,?揚程都是系統最高點+3-5mH2O嗎?請各位大俠指點一下,,謝謝,!
各位老師,我剛接受了一個小區供暖的換熱機組的設計,樓層高度為35米,不知循環水泵和補水泵的揚程如何選取?我看了一些資料介紹,循環水泵的揚程為水系統總的沿程阻力和局部阻力損失加上設備阻力之和,不知是否正確?如正確的話,這三種阻力如何計算?另外,補水泵的揚程又是如何確定?希望大家盡力幫幫小妹
請哪位高手幫我解答1、氣壓罐的電接點壓力表是否能同時控制補水泵和水箱膨脹管上的電磁閥2,、系統工作壓力為6公斤,,水泵揚程為45米,那壓力表和電磁閥的上下限為多少公斤3,、電磁閥的起??渴裁纯刂浦x謝各位,!
最近有些糊涂了,有些書上寫著取系統流量的1%,,有的取2%——5%,,到底如何取,?補水泵選型中的流量是否包含了事故補水流量,,如果包括,那平日水泵是如何工作的,?高流量,?大家談?/p>
請問各位前輩,,如果自來水的資用壓力足夠,向空調系統補水的時候,,用自動補水閥補水或者用補水泵補水,。自動補水閥的壓力設定值和補水泵的揚程設置值是不是一樣啊,?補水泵的揚程選擇水靜壓頭+1.5m夠不夠,?如果不同,請賜教兩者如何選擇,?
系統補水點壓力為180kPa,,但是甲方機組已經購買了揚程41M的補水泵。水泵流量需求16.8m3/h,,實際為14m3/h,。請問甲方采購的水泵能用嗎?會不會有什么影響???
急急急,!那位朋友能幫我解釋一下?補水泵流量除了按補水量的2.5~5倍來選外,,還需要考慮其它因素嗎,?某工程,18000平米,,樓高46米,采用膨脹罐定壓,,膨脹罐D(zhuǎn)1000,補水泵流量:8.7t/h,,軟水器流量:7~12t/h,,軟水箱1m3,這個選型對嗎,?我覺得補水泵流量選大了,,哪位高人幫我釋疑一下?
制冷機房設在屋面上,,采用風冷模塊,,沒機房,搭雨棚1,、補水泵的揚程還需要考慮系統的靜壓嗎,?樓高15米 2、高位膨脹水箱定壓,,如果都設在屋面上,,膨脹水箱能起到高位膨脹定壓作用嗎?需不需要比風冷模塊還要高,?3,、能不能不要膨脹水箱 也不要定壓罐,直接用補水泵變頻定壓,?很急 望高手不吝賜教,!謝謝!
換熱站內循環水泵,、補水泵的揚程公式中的各項阻力有沒有經驗值啊 ,每次計算是都很費勁,,在這請教各位同仁了,。[ 本帖最后由 nielongfeng12345 于 2008-8-27 18:34 編輯 ]
請問當地下沒有條件建換熱站,,現在將換熱站設在建筑屋頂的一間房子內,,補水泵需要做定壓補水,這個補水泵的揚程怎么???樓不高 是個大型的建材城,總高才11.7m
請問有個120米深的地源熱泵工程。地源側定壓補水機組的補水泵揚程是25m,,這是怎么算出來的,?我查技術手冊上說補水泵揚程應保證補水壓力比系統補水點壓力高30-50kpa。地源熱泵地源側系統補水點壓力應該也是在地源側循環水泵吸入口吧,,地源側補水點壓力又應該怎么計算呢,?
大家看看我這樣選擇補水泵正確嗎,?補水泵壓力應比系統靜止時補水點的壓力高出30~50Kpa,即樓高加上3~5米,;泵小時流量應為系統水容量的5%~10%,。容量5-10%是否有點大了,因為看到有人取2-5%,,我不太明白了,,請高人指點。
論壇上很多人問關于補水泵,、定壓罐選擇計算的問題,,首先聲明,本人不喜歡這種定壓方式,要盡量采用膨脹水箱定壓補水,,但是既然有人問,,還是給大家解答一下。這個例題是我從北京設計院的設備專業的技術措施手冊上抄下來的(你要是有這本書就不要下了,,耽誤時間),,先發一個不容納膨脹水量的定壓罐的例題,如果大家覺得好,,我就再辛苦一下,,發個容納膨脹水量的有什么具體的問題,大家也可以在此討論,。
在項目方案設計中,,尚沒有具體的建筑圖紙,只知道樓層為16層,,循環水量大概為550噸/小時,,采用地板輻射采暖,請問循環泵和補水泵的流量和揚程如何估算,。多謝,!
鍋爐房設計規范上寫道:‘補水泵的流量宜為正常補水量的4~5倍 正常補水量是系統的小時漏水量嗎?為循環水量1%,? 這么說補水泵的水量就是系統循環水量×4%~5%,??是這樣計算嗎,?