1,、限流型斷路器的原理 大家都知道限流型斷路器的分斷能淋?,可以達到150-200KA,,但這里給出的數據往往是預期短路電流值,,并不是實際通過限流型斷路器短路電流值,因此在采用限流型斷路器保護的配電系統校驗動熱穩定時,,要注意所選擇的短路電流參數,。有些廠家聲稱他們的低壓斷路器全部是限流型斷路器,大家在了解限流型斷路器的限流原理后,,就可以分辨真?。低壓斷路器的限流?wèn)題是為了分斷低阻抗大容量變壓器及不斷發展的配電網絡所引起的很大的故障短路電流而提出的,它要求斷路器的分斷時間短得足以使短路電流在達到其預期峰值前分斷?0年代末,法國首先研究限流分斷問題,并研制出了限流空氣斷路器,使空氣斷路器的短路分斷能羅到100kA。幾十年來,有許多種成熟的,、效果好的限流技術在低壓斷路器中得到廣泛的使用,如去離子柵滅?、限流電阻、自?fù)式限流元件,、磁吹,、電動斥力、VJC以及固體絕緣屏幕限流技術等,。目前,在先進的塑殼式斷路器的設計中,充分利用了空氣 電磁原理和限流原理,使其分斷能羅200kA,。近年來,隨著計算機技術、控制技術,、新材料技術以及電力電子技術的引入,使得限流技術有了更新的
為什么FKRN12-12型壓氣式負荷開關,,在配熔斷器時,,最大只能配100A?事實上熔斷器200A的都有啊,,而有的負荷開關(比如真空負荷開關)就可以配160A,,怎么會這個區別呢?
知識點:組合電器
35KV負荷開關-熔斷器組合電器為何絕大多數廠家沒有給出轉移電流和交接電流的技術參數,,并且轉移電流和交接電流的計算是否與10KV一致,。
請問誰知道啊,一個很小得10kV干變,,準備選用0.5A的RN2熔斷器,,其他類型的熔斷器要么電流太大要么開斷能力不夠,但不知道能否與負荷開關配合,,求解,?
1000kva變壓器采用負荷開關熔斷器保護還需高壓柜嗎?謝謝,![ 本帖最后由 shongshanhu 于 2012-8-15 10:19 編輯 ]
負荷開關-熔斷器組合電器標準
昨天發了一篇,,說的有點亂,重發一下,,先把以前糊仙轉的帖子在這里再貼一遍,。組合電器(負荷開關—熔斷器)在電網改造中的應用及相關技術城網、農網的改造,涉及眾多的配電變壓器,,解決好變壓器的保護問題是電網改造的重要內容,,直接影響電網的供電質量。 1 負荷開關與熔斷器的正確配合才可收到保護效果 負荷開關與熔斷器根本區別在于熔斷器具有開斷短路能力,,而負荷開關只作為負荷電流的切換(當然也應具有一定的開斷能力),。通常認為,負荷開關合分工作電流,,熔斷器開斷短路電流,。但是當出現故障時,由于三相電流不盡相同,,以及熔斷器制造上的允許誤差,,不可避免出現三相熔斷器之間的熔斷時間差,即有首開相,。首開相切除故障后如果負荷開關不能及時分斷負荷電流,,則會造成產生轉移電流和兩相運行對受電設備損害。帶有撞擊器(俗稱撞針)的熔斷器配合具有脫扣裝置的負荷開關則可解決缺相運行問題,。當熔斷器的熔件熔化時,,熔斷器內存的撞擊器以一定的能量擊出(通常為1.5焦耳),負荷開關脫扣裝置在撞擊器操作下立即三相斷開,。據了解生產廠多采用四連桿機構,,當開關合閘操作時,開關中合分
最近,,我正在選用ABB的開關熔斷器組和負荷開關,,其有關短路的數據分別如下,。1. 開關熔斷器組提供了以下兩個數據:額度限制短路電流有效值,、額度短時耐受電流(1S);2. 負荷開關提供了以下三個數據:額度限制短路電流有效值,、額度短時耐受電流(1S),、額度短路接通能力;以上數據應該如何滿足短路條件關系呢,?
一臺箱變容?00KVA 干式變壓器 為負荷開關-熔斷器保護,。廠家的說明里有個要求:主變超溫時,要求跳高壓負荷開關,。個人認為,,如果短路故障時熔斷器未熔斷,就去跳負荷開關,,將會引起較大的事故,。與廠家聯系討論后,廠家也基本同意了我的意見,將負荷開關-熔斷器改為斷路器,。不知道各地是如何處理同類型的問題的,,請各位網友給予指導!謝謝
在發生短路后,,限流熔斷器已經切除短路故障,,為什么還要熔斷器上的撞擊器可迅速撞開負荷開關的脫扣機構使負荷開關分閘,從而保護變壓器(我理解不需要負荷開關分閘這步,,我哪里理解錯了,?)謝謝
英文上的參數,,查翻譯軟件,其中有一個是變壓器空載斷開能力16A,,線和電纜充電斷開能力25A,,這個參數怎么理解。現在這個柜子為高壓總進線,,現在要增容,,不知道是否用更換內置熔斷器(如有內置),各位大神幫忙看看,!,。
1.能告訴圖紙上的那個開關是用來干嘛的?2.為何800KVA以下的變壓器使用負荷開關+熔斷器,現在的負荷開關可以做到大容量的,
請教一下,無功補償柜中智能控制器后面裝的熔斷器負荷開關和一般的熔斷器負荷開關有什么區別?怎么看有的產品是帶個把手的,好象補償柜里的又不帶? 俗稱的"刀熔"是指這個嗎?如果有前輩有相關資料懇請賜教,還有,補償柜中用的這種熔斷器負荷開關國內品牌哪家做的好點的呢?先謝謝了!
斷路器具有短路保護、過載保護,、漏電保護,,有時看到說負荷開關加熔斷器也可以代替斷路器。請教問題,,斷路器和負荷開關+熔斷器兩者的區別另外兩者都是用到哪些方面,,兩是否可以互換,那如果是這樣的話,,還有必要再生產個負荷開關和熔斷器嗎,,直接生產斷路器就可以了;呵呵,,希望大俠指點指點,;:time:
10KV負荷開關及負荷開關熔斷器組合電氣,負荷開關柜中負荷開關可用手柄進行合分操作,,而負荷開關熔斷器組合柜中手柄只能進行彈簧儲能,,合分由按鈕來進行,這是為什么,為什么不能用手柄進行合分操作呢,,有的廠家的柜子合閘可以用手柄,,但分閘也是一個按鈕,為什么要設計成這樣,?
在設計箱變的過程中遇到一些問題,,請各位JJ、MM,、GG,、DD指教。配變S9~S11型800kVA~1250kVA有重瓦斯,,重瓦斯保護通過分勵脫扣控制負荷開關,。負荷開關型號:LK-LBS(電動) 標稱轉移開斷電流1500A負荷開關能開斷正常的工作電流,它能開斷重瓦斯動作時的電流嗎,?
該箱式變電站只有一個變壓器出線,我考慮到進線負荷開關應該也可以作為變壓器保護,,所以就沒有設出線開關,,直接就上母排,然后就到變壓器了,,這樣符合規范要求嗎,?請同行多多指點,謝謝了,!
我看了許多文章說10KV系統采用負荷開關加熔斷器比斷路器好, 價格便宜, 開斷快...那為什么現在的許多工業項目里我看到的還是斷路器多, 多很多, 為什么?
有人說負荷開關熔斷器組合電器應用于保護煤礦用變壓器(100KVA-400KVA)時,,因負載多是50-200多KW絞車用電動機,,會造成熔斷器頻繁熔斷,,而不適合采用,,對主要是照明\民用負荷的小區用戶,則無此問題,,不知是否這樣,?,有否改進措施,,請多多指教,?
負荷開關熔斷器
負荷開關熔斷器專題,為您提供負荷開關熔斷器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與負荷開關熔斷器 相關的專業交流討論,,更多負荷開關熔斷器相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題