  • 負荷開關與熔斷器配合問題

    1,、限流型斷路器的原理 大家都知道限流型斷路器的分斷能力很?,可以達到150-200KA,,但這里給出的數據往往是預期短路電流值,并不是實際通過限流型斷路器短路電流值,,因此在采用限流型斷路器保護的配電系統校驗動熱穩定時,,要注意所選擇的短路電流參數。有些廠家聲稱他們的低壓斷路器全部是限流型斷路器,,大家在了解限流型斷路器的限流原理后,,就可以分辨真?zhèn)巍5蛪簲嗦菲鞯南蘖鲉栴}是為了分斷低阻抗大容量變壓器及不斷發展的配電網絡所引起的很大的故障短路電流而提出的,它要求斷路器的分斷時間短得足以使短路電流在達到其預期峰值前分斷?0年代末,法國首先研究限流分斷問題,并研制出了限流空氣斷路器,使空氣斷路器的短路分斷能力達到100kA,。幾十年來,有許多種成熟的,、效果好的限流技術在低壓斷路器中得到廣泛的使用,如去離子?xùn)艤缁 ⑾蘖麟娮?、自?fù)式限流元件、磁吹,、電動斥力,、VJC以及固體絕緣屏幕限流技術等。目前,在先進的塑殼式斷路器的設計中,充分利用了空氣 電磁原理和限流原理,使其分斷能力達200kA,。近年來,隨著計算機技術,、控制技術、新材料技術以及電力電子技術的引入,使得限流技術有了更新的

  • 各種負荷開關配熔斷器的疑問,?

    為什么FKRN12-12型壓氣式負荷開關,在配熔斷器時,,最大只能配100A,?事實上熔斷器200A的都有啊,而有的負荷開關(比如真空負荷開關)就可以配160A,,怎么會這個區別呢,?

  • 負荷開關-熔斷器組合電器

    知識點:組合電器

  • 35KV負荷開關-熔斷器組合電器

    35KV負荷開關-熔斷器組合電器為何絕大多數廠家沒有給出轉移電流和交接電流的技術參數,并且轉移電流和交接電流的計算是否與10KV一致,。

  • RN2熔斷器與負荷開關的配合問題

    請問誰知道啊,,一個很小得10kV干變,準備選用0.5A的RN2熔斷器,,其他類型的熔斷器要么電流太大要么開斷能力不夠,,但不知道能否與負荷開關配合,求解,?

  • 變壓器負荷開關熔斷器保護

    1000kva變壓器采用負荷開關熔斷器保護還需高壓柜嗎,?謝謝![ 本帖最后由 shongshanhu 于 2012-8-15 10:19 編輯 ]

  • 什么是開啟式開關熔斷器組,?

    菜鳥級別太多不明白的東西要學習了,。 開啟式負荷開關-“HK8系列開啟式開關熔斷器組”求解釋。最好通俗易懂點,。先謝了,!

  • 負荷開關-熔斷器組合電器標準

    負荷開關-熔斷器組合電器標準

  • 負荷開關-熔斷器保護變壓器的有關問題

    昨天發了一篇,說的有點亂,,重發一下,,先把以前糊仙轉的帖子在這里再貼一遍。組合電器(負荷開關—熔斷器)在電網改造中的應用及相關技術城網,、農網的改造,,涉及眾多的配電變壓器,解決好變壓器的保護問題是電網改造的重要內容,,直接影響電網的供電質量,。 1 負荷開關與熔斷器的正確配合才可收到保護效果 負荷開關與熔斷器根本區別在于熔斷器具有開斷短路能力,而負荷開關只作為負荷電流的切換(當然也應具有一定的開斷能力),。通常認為,,負荷開關合分工作電流,熔斷器開斷短路電流,。但是當出現故障時,,由于三相電流不盡相同,以及熔斷器制造上的允許誤差,,不可避免出現三相熔斷器之間的熔斷時間差,,即有首開相。首開相切除故障后如果負荷開關不能及時分斷負荷電流,,則會造成產生轉移電流和兩相運行對受電設備損害,。帶有撞擊器(俗稱撞針)的熔斷器配合具有脫扣裝置的負荷開關則可解決缺相運行問題。當熔斷器的熔件熔化時,,熔斷器內存的撞擊器以一定的能量擊出(通常為1.5焦耳),,負荷開關脫扣裝置在撞擊器操作下立即三相斷開。據了解生產廠多采用四連桿機構,,當開關合閘操作時,,開關中合分

  • 開關熔斷器組及負荷開關的選擇問題

    最近,我正在選用ABB的開關熔斷器組和負荷開關,,其有關短路的數據分別如下,。1. 開關熔斷器組提供了以下兩個數據:額度限制短路電流有效值、額度短時耐受電流(1S),;2. 負荷開關提供了以下三個數據:額度限制短路電流有效值,、額度短時耐受電流(1S)、額度短路接通能力,;以上數據應該如何滿足短路條件關系呢,?

  • 負荷開關-熔斷器保護變壓器的問題

    一臺箱變容?00KVA 干式變壓器 為負荷開關-熔斷器保護,。廠家的說明里有個要求:主變超溫時,要求跳高壓負荷開關,。個人認為,,如果短路故障時熔斷器未熔斷,就去跳負荷開關,,將會引起較大的事故,。與廠家聯系討論后,廠家也基本同意了我的意見,,將負荷開關-熔斷器改為斷路器,。不知道各地是如何處理同類型的問題的,請各位網友給予指導,!謝謝

  • 請教負荷開關-熔斷器組合電器的問題

    在發生短路后,,限流熔斷器已經切除短路故障,為什么還要熔斷器上的撞擊器可迅速撞開負荷開關的脫扣機構使負荷開關分閘,,從而保護變壓器(我理解不需要負荷開關分閘這步,,我哪里理解錯了?)謝謝

  • 大家見過這種負荷開關嗎,,是不是內置熔斷器了

    英文上的參數,,查翻譯軟件,,其中有一個是變壓器空載斷開能力16A,線和電纜充電斷開能力25A,,這個參數怎么理解?,F(xiàn)在這個柜子為高壓總進線,現在要增容,,不知道是否用更換內置熔斷器(如有內置),,各位大神幫忙看看!,。

  • 新型負荷隔離開關及隔離開關熔斷器組

    新型負荷隔離開關及隔離開關熔斷器組

    近日,,上海華通電氣有限公司研發出的新型SG5系列負荷-隔離開關及SGR5系列負荷-隔離開關熔斷器組面市,為SG1及SGR1的升級換代產品,。

  • 為何800KVA以下的變壓器使用負荷開關+熔斷器

    為何800KVA以下的變壓器使用負荷開關+熔斷器

    1.能告訴圖紙上的那個開關是用來干嘛的?2.為何800KVA以下的變壓器使用負荷開關+熔斷器,,現在的負荷開關可以做到大容量的,

  • 向各位前輩討教無功補償用熔斷器負荷開關的問題!

    請教一下,無功補償柜中智能控制器后面裝的熔斷器負荷開關和一般的熔斷器負荷開關有什么區別?怎么看有的產品是帶個把手的,好象補償柜里的又不帶? 俗稱的"刀熔"是指這個嗎?如果有前輩有相關資料懇請賜教,還有,補償柜中用的這種熔斷器負荷開關國內品牌哪家做的好點的呢?先謝謝了!

  • 請教問題,,斷路器和負荷開關+熔斷器兩者的區別

    斷路器具有短路保護,、過載保護、漏電保護,,有時看到說負荷開關加熔斷器也可以代替斷路器,。請教問題,,斷路器和負荷開關+熔斷器兩者的區別另外兩者都是用到哪些方面,兩是否可以互換,,那如果是這樣的話,,還有必要再生產個負荷開關和熔斷器嗎,直接生產斷路器就可以了,;呵呵,,希望大俠指點指點;:time:

  • 問個負荷開關熔斷器r組合電器的問題

    10KV負荷開關及負荷開關熔斷器組合電氣,,負荷開關柜中負荷開關可用手柄進行合分操作,,而負荷開關熔斷器組合柜中手柄只能進行彈簧儲能,合分由按鈕來進行,,這是為什么,,為什么不能用手柄進行合分操作呢,有的廠家的柜子合閘可以用手柄,,但分閘也是一個按鈕,,為什么要設計成這樣?

  • 箱式變電站只用一組負荷開關+熔斷器,?

    箱式變電站只用一組負荷開關+熔斷器,?

    該箱式變電站只有一個變壓器出線,,我考慮到進線負荷開關應該也可以作為變壓器保護,所以就沒有設出線開關,,直接就上母排,,然后就到變壓器了,這樣符合規范要求嗎,?請同行多多指點,,謝謝了!