亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 負荷開關-熔斷器組合電器

    知識點:組合電器

  • 各種負荷開關配熔斷器的疑問?

    為什么FKRN12-12型壓氣式負荷開關,,在配熔斷器時,,最大只能配100A,?事實上熔斷器200A的都有啊,,而有的負荷開關(比如真空負荷開關)就可以配160A,怎么會這個區別呢,?

  • 接地開關,高壓熔斷器的問題

    請教各位大俠,,接地開關有什么用,,符號DJN-12怎么理解?高壓熔斷器具體起什么作用,,其符號XRNP-10怎么理解,?請各位大俠賜教。

  • 負荷開關與熔斷器配合問題

    1,、限流型斷路器的原理 大家都知道限流型斷路器的分斷能力很高,,可以達到150-200KA,但這里給出的數據往往是預期短路電流值,,并不是實際通過限流型斷路器短路電流值,,因此在采用限流型斷路器保護的配電系統校驗動熱穩定時,要注意所選擇的短路電流參數,。有些廠家聲稱他們的低壓斷路器全部是限流型斷路器,,大家在了解限流型斷路器的限流原理后,就可以分辨真?。低壓斷路器的限流問題是為了分斷低阻抗大容量變壓器及不斷發展的配電網絡所引起的很大的故障短路電流而提出的,它要求斷路器的分斷時間短得足以使短路電流在達到其預期峰值前分斷,。50年代末,法國首先研究限流分斷問題,并研制出了限流空氣斷路器,使空氣斷路器的短路分斷能力達到100kA。幾十年來,有許多種成熟的,、效果好的限流技術在低壓斷路器中得到廣泛的使用,如去離子柵滅弧,、限流電阻、自復式限流元件,、磁吹,、電動斥力、VJC以及固體絕緣屏幕限流技術等,。目前,在先進的塑殼式斷路器的設計中,充分利用了空氣 電磁原理和限流原理,使其分斷能力達200kA,。近年來,隨著計算機技術、控制技術,、新材料技術以及電力電子技術的引入,使得限流技術有了更新的

  • 變壓器負荷開關熔斷器保護

    1000kva變壓器采用負荷開關熔斷器保護還需高壓柜嗎,?謝謝![ 本帖最后由 shongshanhu 于 2012-8-15 10:19 編輯 ]

  • 負荷開關-熔斷器組合電器標準

    負荷開關-熔斷器組合電器標準

  • 35KV負荷開關-熔斷器組合電器

    35KV負荷開關-熔斷器組合電器為何絕大多數廠家沒有給出轉移電流和交接電流的技術參數,,并且轉移電流和交接電流的計算是否與10KV一致,。

  • RN2熔斷器與負荷開關的配合問題

    請問誰知道啊,一個很小得10kV干變,,準備選用0.5A的RN2熔斷器,,其他類型的熔斷器要么電流太大要么開斷能力不夠,,但不知道能否與負荷開關配合,求解,?

  • 關于高壓負荷開關的選擇

    請問一下,高壓負荷開關的選型如何選,?比如FLN36和FLRN36型,,查看樣本的時候,這兩種高壓負荷開關FLN36-12型只有一種額定電流630A,,F(xiàn)LRN-12型只有一種額定電流125A,,是不是選這兩種開關的時候不需要選擇額定電流。另,,是不是不管變壓器是多大的,,都選這種。還有,,如果我選擇負荷開關+熔斷器組合的時候,,是不是先選FLRN-12,然后再選熔斷器啊,。我現在在做一個800KVA的變壓器,,進線是10KV的不知道怎么選高壓負荷開關及高壓負荷開關+熔斷器組和電氣。謝謝指教,!

  • 請教負荷開關-熔斷器組合電器的問題

    在發生短路后,,限流熔斷器已經切除短路故障,為什么還要熔斷器上的撞擊器可迅速撞開負荷開關的脫扣機構使負荷開關分閘,,從而保護變壓器(我理解不需要負荷開關分閘這步,,我哪里理解錯了?)謝謝

  • 大家見過這種負荷開關嗎,,是不是內置熔斷器了

    英文上的參數,查翻譯軟件,,其中有一個是變壓器空載斷開能力16A,,線和電纜充電斷開能力25A,這個參數怎么理解?,F(xiàn)在這個柜子為高壓總進線,,現在要增容,不知道是否用更換內置熔斷器(如有內置),,各位大神幫忙看看,!。

  • 開關熔斷器組及負荷開關的選擇問題

    最近,,我正在選用ABB的開關熔斷器組和負荷開關,,其有關短路的數據分別如下,。1. 開關熔斷器組提供了以下兩個數據:額度限制短路電流有效值、額度短時耐受電流(1S),;2. 負荷開關提供了以下三個數據:額度限制短路電流有效值,、額度短時耐受電流(1S)、額度短路接通能力,;以上數據應該如何滿足短路條件關系呢,?

  • 負荷開關-熔斷器保護變壓器的問題

    一臺箱變容?00KVA 干式變壓器 為負荷開關-熔斷器保護。廠家的說明里有個要求:主變超溫時,,要求跳高壓負荷開關,。個人認為,如果短路故障時熔斷器未熔斷,,就去跳負荷開關,,將會引起較大的事故。與廠家聯系討論后,,廠家也基本同意了我的意見,,將負荷開關-熔斷器改為斷路器。不知道各地是如何處理同類型的問題的,,請各位網友給予指導,!謝謝

  • 負荷開關-熔斷器保護變壓器的有關問題

    昨天發了一篇,說的有點亂,,重發一下,,先把以前糊仙轉的帖子在這里再貼一遍。組合電器(負荷開關—熔斷器)在電網改造中的應用及相關技術城網,、農網的改造,,涉及眾多的配電變壓器,解決好變壓器的保護問題是電網改造的重要內容,,直接影響電網的供電質量,。 1 負荷開關與熔斷器的正確配合才可收到保護效果 負荷開關與熔斷器根本區別在于熔斷器具有開斷短路能力,而負荷開關只作為負荷電流的切換(當然也應具有一定的開斷能力),。通常認為,,負荷開關合分工作電流,熔斷器開斷短路電流,。但是當出現故障時,,由于三相電流不盡相同,以及熔斷器制造上的允許誤差,,不可避免出現三相熔斷器之間的熔斷時間差,,即有首開相。首開相切除故障后如果負荷開關不能及時分斷負荷電流,,則會造成產生轉移電流和兩相運行對受電設備損害,。帶有撞擊器(俗稱撞針)的熔斷器配合具有脫扣裝置的負荷開關則可解決缺相運行問題,。當熔斷器的熔件熔化時,熔斷器內存的撞擊器以一定的能量擊出(通常為1.5焦耳),,負荷開關脫扣裝置在撞擊器操作下立即三相斷開,。據了解生產廠多采用四連桿機構,當開關合閘操作時,,開關中合分

  • 請教關于高壓熔斷器的問題

    請問額定電壓為12KV的熔斷器能用在額定電壓為10KV的線路中嗎,?如果不能的話,那么10KV電路中的變壓器,、電動機、電壓互感器,、電容器如果要用熔斷器只能選額定電壓為10KV的熔斷器了,,是這樣的嗎?舉個例子,,在10KV電路中,,電壓互感器是用RN-10的熔斷器,還是選用XRNP1-12 型號的熔斷器,?還有電壓互感器的熔斷器額定電流是怎么確定的,?

  • 怎樣選擇高壓熔斷器,,大家來圍觀吧

    1.額定電壓選擇 對于一般的高壓熔斷器,,其額定電壓UN必須大于或等于電網的額定電壓UNs。但是對于充填石英砂有限流作用的熔斷器,,則不宜使用在低于熔斷器額定電壓的電網中,,這是因為限流式熔斷器滅弧能力很強,在短路電流達到最大值之前就將電流截斷,,致使熔體熔斷時因截流而產生過電壓,,其過電壓倍數與電路參數及熔體長度有關,一般在UNs=UN的電網中,,過電壓倍數約2~2.5倍,,不會超過電網中電氣設備的絕緣水平,但如在UNs

  • 高壓負荷開關的工作原理

    高壓負荷開關的工作原理與斷路器相似,。一般裝有簡單的滅弧裝置,,但其結構比較簡單。 高壓負荷開關的工作過程是:分閘時,,在分閘彈簧的作用下,,主軸順時針旋轉,一方面通過曲柄滑塊機構使活塞向上移動,,將氣體壓縮,。 另一方面通過兩套四連桿機構組成的傳動系統,,使主閘刀先打開,然后推動滅弧閘刀使弧觸頭打開,,氣缸中的壓縮空氣通過噴口吹滅電弧,。 合閘時,通過主軸及傳動系統,,使主閘刀和滅弧閘刀同時順時針旋轉,,弧觸頭先閉合;主軸繼續轉動,使主觸頭隨后閉合,。 在合閘過程中,,分閘彈簧同時貯能。由于負荷開關不能開斷短路電流,,故常與限流式高壓熔斷器組合在一起使用,。 高壓負荷開關利用限流熔斷器的限流功能,不僅完成開斷電路的任務并且可顯著減輕短路電流所引起的熱和電動力的作用,。 以上就是高壓負荷開關的工作原理的相關知識的介紹,,大家在理解的時候還要注意結合具體的產品,注意細節方面的差別,。

  • 630A高壓負荷開關夠用嗎,?,??,?,?

    各位同仁好,近日我們單位新建了一個樓盤,,設計總功率是5000KW,,四臺1250KVA干變,雙電源供電,,自動切換雙頭柜是630A負荷開關,,但在某路市電故障另一路電源自動投入時,請問,,630A負荷開關能受得起4臺1250KVA變壓器的起動沖擊電流嗎,?急!謝謝!

  • 關于箱變高壓負荷開關的選型

    各位大俠,,不知你們對高壓斷路器是如何選型的,?800KVA的箱變,我選擇125A的高壓負荷開關,,80A的熔斷器,,總覺得這樣選擇太過邊緣,心里不放心,。請各位大俠予于指正,。這樣選型是否能讓人放心?誰能告訴我箱變外殼所用的鎖跟普通鎖有什么不同,,它是否具有聯鎖的作用,,它的型號是什么?謝謝,!

  • 有關高壓熔斷器的規格選擇

    在10kv配電系統中一般的電壓互感器一次回路都要加高壓熔斷器,,但是熔斷器的規格怎么選擇啊,?首先要考慮的是電壓然后其他的項目還有嗎?電流怎么計算,?