380V電機直接采用其相線作為控制電源,,用不用加熔斷器,?電力工程設計手冊 電氣二次部分 中相關回路沒有熔斷器,,但我見過的圖紙中都有,,為何,?,?
有朋友分享說,,他所在的公司很大一部分設備還在用這種老式的保險絲,電路出現問題保險絲會直接燒掉,,得更換新保險絲,。 現在領導規定,每燒一個保險絲,,直接把燒掉的更換成空氣開關,。空氣開關比這種保險絲好用多了,,電路有問題直接跳閘,,排除故障后拉閘即可,不用更換新的,,省事身心省費用,。你認為這樣改可行嗎? 電友A:不能替代,保險還有一個重要作用是分?,空開跳閘有時候不能徹底分?。空氣開關觸點黏連,,在發生短路時是很恐怖的,。 電友B: 設置保險絲的地方是不能空開替代的。保險絲一般有三種,,快速.普通和延時,。各自的保護對象不同,另外他的極限分斷電流很?,工作溫度范圍遠大于空氣開關,,快速保險對電子功率元件的保護是自動空開達不到的,體積遠小于空氣開關,。價格便宜,,綜合性價比高。 電友C: 保險絲和斷路器都是配合著使用的,,各有各的用處,。斷路器一般的要求達到10倍電流才會動作,保險絲不需要那么大電流就能熔斷,。
高壓和低壓里,,如電壓互感器一次線圈要裝熔斷器,二次線圈要熔斷器,;控制母線,、信號母線等電源也要裝熔斷器(不裝小型斷路器的話);不過,,看有些圖紙有些還是沒有裝的,,小型斷路器沒也裝。大家談談對自己所接觸的線路中總結一下放置熔斷器的情況吧!
1.額定電壓選擇 對于一般的高壓熔斷器,其額定電壓UN必須大于或等于電網的額定電壓UNs,。但是對于充填石英砂有限流作用的熔斷器,,則不宜使用在低于熔斷器額定電壓的電網中,這是因為限流式熔斷器滅弧能淋強,,在短路電流達到最大值之前就將電流截?,致使熔體熔斷時因截流而產生過電壓,其過電壓倍數與電路參數及熔體長度有關,,一般在UNs=UN的電網中,,過電壓倍數約2~2.5倍,不會超過電網中電氣設備的絕緣水平,但如在UNs
所謂熔斷器,,根據這么名字也能明白個一二,,即熔化、斷開的器件,。其作用原理非常簡單:我們知道,,當電路如果發生短路時瞬間的電流會非常高,同時會使導電線發熱,。如果電路中沒有熔斷器來保護,,那么很可能就燒壞用電設備了。 為了保護用電設備不會被偶然短路而燒壞,,人們發明了熔斷器并將其串聯接入電路中,,其關鍵部分就是熔點較低的特殊金屬導線或導電?dāng)發生短路,、過載等產生的大電流會時熔斷器的導電部分升溫,、達到熔點熔化、斷開而失去鏈接切斷了電流,。從而保護了用電設備。保險絲大保險管家應該聽說過,,那便是熔斷器了,。如下圖所示一些適用于低電壓環境下的低壓熔斷器,它們廣泛應用于各種電氣設備及數碼電子產品內部,。 高壓熔斷器 :工作原理基本一樣,,主要區別是熔絲管中填充用于滅弧的石英砂細粒。其主要應用于高壓環境下,,如高壓輸電線路,、變壓器、變電所等環境起到為防止電器設備因過載和短路而燒壞的作用,。
知識點:慣性熔斷器
有一臺400KVA的干式變壓器一直沒用,,前天我給它送電大約一個小時左右,高壓柜上的B相熔芯竟然燒碎了且出線沒問題,!因為是兩臺變壓器一用一備,,一直是用另一臺供的電沒問題!請高手指教?。,。?/p>
在10kv配電系統中一般的電壓互感器一次回路都要加高壓熔斷器,,但是熔斷器的規格怎么選擇?。渴紫纫紤]的是電壓然后其他的項目還有嗎?電流怎么計算,?
請教各位師兄,熔斷器的分斷能良術指標中有一項"cosφ"值是什麼意思?如果短路電流大于熔斷器的分斷能?huì)怎樣?
不知道各位做過1140V的電控沒有?現在礦上都用1140V的電壓,別的還好說,就是熔斷器找不到型號我想用兩個660V的串聯,不知道行不行?還想知道熔斷器跟電壓等級為什么會有關系?
我們廠里是10KV,。我們用了一節電容柜做自動無功補償,。里面有12只電容,都是15KVAR 熔斷器用的是32A 不知道什么原因熔斷器一直爆掉 一組里面總是壞一,,兩只 上次我一共換了20幾只的 基本上全壞了 能不能幫我解釋解釋 謝謝
如圖熔斷器 AAAAAAAA BBBBBBBB CCCCCCCC
請問有賣這種熔斷器的嗎,?請聯系13802235014李
QSA到熔開關配的熔芯是便宜貨,造成了事故的發生,。
請問額定電壓為12KV的熔斷器能用在額定電壓為10KV的線路中嗎,?如果不能的話,那么10KV電路中的變壓器,、電動機,、電壓互感器、電容器如果要用熔斷器只能選額定電壓為10KV的熔斷器了,,是這樣的嗎,?舉個例子,在10KV電路中,,電壓互感器是用RN-10的熔斷器,,還是選用XRNP1-12 型號的熔斷器?還有電壓互感器的熔斷器額定電流是怎么確定的,?
發電機配有勵磁變壓器,、并車PT以及勵磁調整PT,,勵磁調整PT(2PT) V-V型接線,二次要不要設置熔斷器保護,,請各位高手指教,!
在工業與民用配電設計手冊(第三版)P204有如下一段描述,請問實際使用中高壓熔斷器需要降容嗎,? 根據西安熔斷器制造公司提供的資料,,當三相高壓熔斷器安裝在封閉的箱體中,這時熔斷器額定電流必須減少15% 使用;對于安裝在不封閉柜體中的三相熔斷器,,其額定電流必須減少10% 使用,。在上述兩種情況下,當高壓熔斷器的額定電流小于20A 時可不考慮降容
現在空氣開關在運用領域中越來越廣泛,,同時,熔斷器也用它不可替代的作用(熱熔),,我們在電路中選用空氣開關還是熔斷器的依據是什么呢,?
這個為啥要整個熔斷器底座呢,?
配電線路從變電站電纜出線轉架空,,再到架空轉電纜接入箱變,箱變這頭一定要裝跌落式熔斷器,,變電站內電纜轉架空那頭有沒有必要裝呢,?另外如果這條線路中間某段架空線路需要再轉地埋電纜一小段,這小段電纜兩頭是否還需要裝令克保護,?
電機熔斷器
電機熔斷器專題,,為您提供電機熔斷器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電機熔斷器 相關的專業交流討論,,更多電機熔斷器相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題