互感器的結構和工作原理
互感器的工作原理及接線方式的簡單知識的PPT文檔。大家共同學習,。適合新手…………
零序電流保護的基本原理是基于基爾霍夫電流定律:流入電路中任一節點的復電流的代數和等于零,。在線路與電氣設備正常的情況下,,各相電流的矢量和等于零,因此,,零序電流互感器的二次側繞組無信號輸出,,執行元件不動作。當發生接地故障時的各相電流的矢量和不為零,,故障電流使零序電流互感器的環形鐵芯中產生磁通,,零序電流互感器的二次側感應電壓使執行元件動作,帶動脫扣裝置,,切換供電網絡,,達到接地故障保護的目的。
零序電流保護的基本原理是基于基爾霍夫電流定律:流入電路中任一節點的復電流的代數和等于零,。在線路與電氣設備正常的情況下,,各相電流的矢量和等于 零,因此,,零序電流互感器的二次側繞組無信號輸出,,執行元件不動作。當發生接地故障時的各相電流的矢量和不為零,,故障電流使零序電流互感器的環形鐵芯中產 生磁通,,零序電流互感器的二次側感應電壓使執行元件動作,帶動脫扣裝置,,切換供電網絡,,達到接地故障保護的目的。零序電流互感器產品應用 可在三相線路上各裝一個電流互感器,,或讓三相導線一起穿過一零序電流互感器,,也可在中性線N上安裝一個零序電流互感器,利用其來檢測三相
l,、串聯式直流互感器原理圖 直流互感器是由2個鐵芯及4個繞組構成,,互感器的失芯A和B是用高導磁系數的鐵磁物質制成的,它的尺寸完全一致,。兩鐵芯的一次側彼此串聯,,直流電流通過一次側,,二次側可以串聯,,也可以并聯,,并通過橋式整流器接到輔助的交流電源。二次側是這樣連接的,,即在輔助交流iz的一個半周波內,,其中鐵芯A里磁通的交流分量與一次側直流所產生的磁通反方向,而在鐵芯B里,,這兩部分磁通方向相同,。在另一個半周波內,鐵芯A中,,兩磁變為?,而鐵芯B中,兩磁通變為反相?2,、直流互感器工作原是 飽和電抗器的直流控制線圈成為直流互感器的,;次線圈,交流工作線圈成為二次線圈,。直流互感器的原理實質上是當鐵心被交直流線圈同時激勵時,,直流電流的大小引起鐵芯飽和程度的改變,使交流線圈的電抗大小發生變化,,交流電流及串在回路中的取樣電阻上的電壓會相應改變,。當直流為被測電流時,由取樣電阻上可得到正比于直流電流的電壓,。 3,、直流互感器在恒流源中的應用 直流互感器在恒流源中作電流取樣裝置串在主回路中,本身
知識點:電壓互感器原理
CTB電流互感器過電壓保護器主要用于電力系統中的一次測量與控制,可接各種生光報警或提供給綜合保護裝置使信息遠傳,。同時,,它的型號分為1到18個繞組,而它的工作原理:當保護動作時,,常開閉合,,常閉打開。CTB電流互感器過電壓保護器在電力系統中廣泛應用于一次測量與控制,。在正常工作時,,互感器二次側處于近似短路狀態,輸出電壓很低,;在運行中如果二次繞組開路或一次繞組流過異常電流(如雷電流,、諧振過電流,、電容充電電流、電感啟動電流等),,都會在二次側產生數千伏甚至上萬伏的過電壓,。這不僅給二次系統絕緣造成危害,還會使互感器過激而燒損,,甚至危及工作人員的生命安全,,因此使用CTB電流互感器過電壓保護器就能有效的防止因電流互感器二次過壓所造成的事故。
電壓互感器PT是發電廠,、變電所等輸電和供電系統不可缺少的一種電器,。精密電壓互感器是電測試驗室中用來擴大量限,測量電壓,、功率和電能的一種儀器儀表,。電壓互感器PT和變壓器很相像,都是用來變換線路上的電壓,。但是變壓器變換電壓的目的是為了輸送電能,,因此容量很大,一般都是以千伏安或兆伏安為計算單位,;而電壓互感器變換電壓的目的,,主要是用來給測量儀表和繼電保護裝置供電,用來測量線路的電壓,、功率和電能,,或者用來在線路發生故障時保護線路中的貴重設備、電機和變壓器,,因此電壓互感器的容量很小,,一般都只有幾伏安、幾十伏安,,最大也不超過一千伏安,。 線路上為什么需要變換電壓呢?這是因為根據發電,、輸電和用電的不同情況,,線路上的電壓大小不一,而且相差懸殊,,有的是低壓220V和380V,,有的是高壓幾萬伏甚至幾十萬伏。要直接測量這些低壓和高壓電壓,,就需要根據線路電壓的大小,,制作相應的低壓和高壓的電壓表和其他儀表和繼電器。這樣不僅會給儀表制作帶來很大困難,,而且更主要的是,,要直接制作高壓儀表,,直接在高壓線路上測量電壓,
第四章 互感器的結構和工作原理
主變差動保護,、后備保護,、測量、計量等CT繞組的極性接法該如何接才正確呢,?下面我們對其進行原理分析: 要弄清差動,、后備保護CT繞組極性接法,必須先弄清楚其保護對象,,其次是它的極性端朝向,差動保護的保護對象是變壓器,,后備保護的保護對象也是變壓器,,當后備保護要保護母母而不是變壓器時,保護裝備會用軟件對其進行相位和幅值補償,,但要求其CT繞組極性接法有如下要求;
知識點:套管式電流互感器
大家好 我是沒接觸過這一方面的人不過我想看看高壓互感器的 計算原理 有誰有這一方面的書籍幫我找找能傳給我嗎 我的QQ41731388
書名:互感器原理與設計基礎(2003版)作者:肖耀榮,,高祖綿編著格式:PDF大小:7.04M
知識點:電容式電壓互感器
這個電流互感器是干什么的 怎么又4個線圈 什么情況下用它
請看圖紙這樣互感器和標記兩端都接地了,那兩端等電壓了,,互感器怎么還有電流流過
如圖,,這里的電流互感器我感覺是中間帶抽頭的吧?比如400-200/5A的,,2K1,,2K2是200/5A的;2K1,,2K3是400/5A. 這樣理解對嗎,?但不知道原理,請大家討論下,。