三相電表的1,、4,、7分別接三個電流互感器的S1端,,3,、6,、9用導線直接連接并與三個互感器的S2端連接共同接地,。10接N線,。這樣接法請問對嗎?出現怎樣的結果,?
請大家幫么看下圖的電壓互感器應該用什么接法,,及所表示的含義,謝謝,!因為不懂,,正在學習中。
主變差動保護,、后備保護,、測量、計量等CT繞組的極性接法該如何接才正確呢,?下面我們對其進行原理分析: 要弄清差動,、后備保護CT繞組極性接法,必須先弄清楚其保護對象,,其次是它的極性端朝向,,差動保護的保護對象是變壓器,后備保護的保護對象也是變壓器,,當后備保護要保護母母而不是變壓器時,,保護裝備會用軟件對其進行相位和幅值補償,但要求其CT繞組極性接法有如下要求;
這個電流互感器是干什么的 怎么又4個線圈 什么情況下用它
請看圖紙這樣互感器和標記兩端都接地了,,那兩端等電壓了,,互感器怎么還有電流流過
如圖,這里的電流互感器我感覺是中間帶抽頭的吧,?比如400-200/5A的,,2K1,2K2是200/5A的,;2K1,,2K3是400/5A. 這樣理解對嗎?但不知道原理,,請大家討論下,。
框架斷路器里面本來有互感器,從互感器引出的兩根線再串到一個小互感器上的P1,,P2,,然后S1,S2出到保護單元,,請教高人這個小互感器的作用是什么,出來的電流是交流還是直流,?
今天,剛畢業的小同志問我電壓互感器為什么二次側是100V,我說可能是為了計算方便,!他又問:要是計算方便,,那電流互感器怎么是5A! 考,,答不上來了,!
一路對三相5.5KW的異步電機共電,,其額定電流為11.6A,如果用電流互感器側其電流選用LMZJ1-0.5 75/5A,,電流表為100A這樣不知如何,?此互感其用來測量.因為電機啟動時沖擊電流約為其額定電流的7倍,而電流互感其有一定的過載能力,,而電流表沒有所以選的電流表的量程較大,;有沒有更好的匹配呢?
電流互感器的接線是A401 B401 C401 N401我單位的是A401和N401接到表上面了B401和C401經過熱繼電器然后出來到端子排上和N401短接到了一起這樣的話B401和C401還會不會能起過熱保護的作用了呢
請問開關采用DZ20J-630/3300,,整定電流為630A,,現在用600/5的互感器,可以么,? 請指教[ 本帖最后由 sjbfantasy 于 2010-9-18 08:59 編輯 ]
都知道,,VV接法是這樣的, 現在的情況是,,如果不小心一次側的中間的那個接地了,,比如這樣 會出現什么問題?,? 二次的表讀數是多少,?
請教各位,高壓柜上現在很多在用兩個互感器的接法,,高壓上的三相電流有什么關系,,跟保護裝置接線時B相應該怎樣接,若接一個電流表應該怎樣接,?這是什么原理另外,,圖紙中這種方法是什么意思
三相四線電表互感器二種接法計量有差別嗎,?一般電表接互感器有兩種接法:一種就是,,在電表里1與2腳,4與5腳,,7與8腳都是聯通的,,1腳接互感器的S1和相線(A相),3腳接互感器的S2,,4腳接互感器的S1和相線(B相),,6腳接互感器的S2,7腳接互感器的S1和相線(C相),,9腳接互感器的S2,,零線接10腳,這種接法,,S2不能接地另一種接法,,把電表1與2腳,4與5腳,7與8腳的連接銅片拆掉,,1腳接互感器的S1,,2腳接相線(A相),3交接互感器的S2,,4腳接互感器的S1,,5腳接相線(B相),6交接互感器的S2,,7腳接互感器的S1,,8腳接相線(C相),9交接互感器的S2,,零線接10腳,,這種接法,S2必須接地哪種計量更準確,?問題補充;第二種解法,,在電流互感器開路時,會不會產生高壓,,損壞電表,?是(及380/220V回路)第一種接法,是以前不正規的接法,,這種接法能節約導線,。但是從理論上講,可能會產生一個分流的
請問這2種互感器的接法分別是什么,?
請問論壇的老師們關于10KV電壓互感器的星形接法的問題。平時熟知2只電壓互感器的VV接法,,而對由3只互感器的接法不怎么了解,,我畫的接線圖如下:畫法應該是對的吧?還有個開口三角沒有畫我有以下問題要問老師們這3只電壓互感器的型號及變比是JDZX10-10 10/√3 /0.1/√3 /0.1/3 那么圖中的A630與B630之間的電壓即(線電壓)為多少V?A630與N630之間的電壓即(相電壓)為多少V?如果這3只電壓互感器的型號及變比是JDZ10-10 10/0.1/0.1那么圖中的A630與B630之間的電壓即(線電壓)為多少V?A630與N630之間的電壓即(相電壓)為多少V?我覺得應該都是100V
電壓互感器的VV接法和YY接法中,,VV接法僅用于高壓側進行電壓測量,,YY接法既可以用于高壓側三相制電壓測量,又可用于低壓側三相四線制的電壓測量,,但是在高壓側的YY接法一次側繞組是不接地,,而在低壓側三相四線制中YY接法一次側繞組是接地的,這種說法對嗎
各位專家早上好,,小弟是初入電氣行業的新人,,我想請問下這個電壓互感器一次系統圖是只 三角形和星形接法,但是看了圖很久,,實在看不出來一次部分是三角形接法,,請各位幫幫忙解釋一下,謝謝
上面哪種接法正確,,謝謝,!
這樣的接法有錯誤嘛? 好像沒有錯誤吧~但是會存在一點計量誤差~對嗎~求助~和別人打賭~車間里的師傅緊說只能單拉~內部計量,,用的互感器也是0.5級的~我說可以使用會有一點小誤差而已~~請問我的說法對嘛~