亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 零序電流互感器的工作原理是什么?

    零序電流保護的基本原理是基于基爾霍夫電流定律:流入電路中任一節點的復電流的代數和等于零,。在線路與電氣設備正常的情況下,,各相電流的矢量和等于零,,因此,零序電流互感器的二次側繞組無信號輸出,,執行元件不動作,。當發生接地故障時的各相電流的矢量和不為零,故障電流使零序電流互感器的環形鐵芯中產生磁通,,零序電流互感器的二次側感應電壓使執行元件動作,,帶動脫扣裝置,,切換供電網絡,達到接地故障保護的目的,。

  • 互感器的結構和工作原理

    互感器的結構和工作原理

  • 互感器的工作原理及接線方式

    互感器的工作原理及接線方式的簡單知識的PPT文檔,。大家共同學習。適合新手…………

  • 零序電流互感器的原理與應用

    零序電流保護的基本原理是基于基爾霍夫電流定律:流入電路中任一節點的復電流的代數和等于零,。在線路與電氣設備正常的情況下,,各相電流的矢量和等于 零,因此,,零序電流互感器的二次側繞組無信號輸出,,執行元件不動作。當發生接地故障時的各相電流的矢量和不為零,,故障電流使零序電流互感器的環形鐵芯中產 生磁通,,零序電流互感器的二次側感應電壓使執行元件動作,帶動脫扣裝置,,切換供電網絡,,達到接地故障保護的目的。零序電流互感器產品應用 可在三相線路上各裝一個電流互感器,,或讓三相導線一起穿過一零序電流互感器,,也可在中性線N上安裝一個零序電流互感器,利用其來檢測三相

  • 電流互感器這么用管啥的

    電流互感器的接線是A401 B401 C401 N401我單位的是A401和N401接到表上面了B401和C401經過熱繼電器然后出來到端子排上和N401短接到了一起這樣的話B401和C401還會不會能起過熱保護的作用了呢

  • 關于電流互感器的小問題,!

    今天,剛畢業的小同志問我電壓互感器為什么二次側是100V,我說可能是為了計算方便,!他又問:要是計算方便,,那電流互感器怎么是5A! 考,,答不上來了,!

  • 電流互感器這樣選可以嗎,?

    一路對三相5.5KW的異步電機共電,,其額定電流為11.6A,如果用電流互感器側其電流選用LMZJ1-0.5 75/5A,,電流表為100A這樣不知如何,?此互感其用來測量.因為電機啟動時沖擊電流約為其額定電流的7倍,而電流互感其有一定的過載能力,,而電流表沒有所以選的電流表的量程較大,;有沒有更好的匹配呢?

  • 這里的電流互感器怎么解讀

    這里的電流互感器怎么解讀

    如圖,這里的電流互感器我感覺是中間帶抽頭的吧,?比如400-200/5A的,,2K1,2K2是200/5A的,;2K1,,2K3是400/5A. 這樣理解對嗎?但不知道原理,,請大家討論下。

  • 這個電流互感器是干什么的

    這個電流互感器是干什么的

    這個電流互感器是干什么的 怎么又4個線圈 什么情況下用它

  • 求教這樣互感器還有電流嗎

    求教這樣互感器還有電流嗎

    請看圖紙這樣互感器和標記兩端都接地了,,那兩端等電壓了,,互感器怎么還有電流流過

  • 關于電流互感器極性接法原理的分析

    主變差動保護、后備保護,、測量,、計量等CT繞組的極性接法該如何接才正確呢?下面我們對其進行原理分析: 要弄清差動,、后備保護CT繞組極性接法,,必須先弄清楚其保護對象,其次是它的極性端朝向,,差動保護的保護對象是變壓器,,后備保護的保護對象也是變壓器,當后備保護要保護母母而不是變壓器時,,保護裝備會用軟件對其進行相位和幅值補償,,但要求其CT繞組極性接法有如下要求;

  • 電流互感器的原理和選用要點

    知識點:套管式電流互感器

  • CTB電流互感器過電壓保護器工作原理

    CTB電流互感器過電壓保護器主要用于電力系統中的一次測量與控制,可接各種生光報警或提供給綜合保護裝置使信息遠傳,。同時,,它的型號分為1到18個繞組,而它的工作原理:當保護動作時,,常開閉合,,常閉打開。CTB電流互感器過電壓保護器在電力系統中廣泛應用于一次測量與控制,。在正常工作時,,互感器二次側處于近似短路狀態,輸出電壓很低,;在運行中如果二次繞組開路或一次繞組流過異常電流(如雷電流,、諧振過電流、電容充電電流,、電感啟動電流等),,都會在二次側產生數千伏甚至上萬伏的過電壓。這不僅給二次系統絕緣造成危害,還會使互感器過激而燒損,,甚至危及工作人員的生命安全,,因此使用CTB電流互感器過電壓保護器就能有效的防止因電流互感器二次過壓所造成的事故。

  • 電流互感器B相接地的原因及原理

    電流互感器B相接地的原因及原理

    如上所示,,請幫忙解析下電流互感器B相為什么要和N線連接起來接地,,

  • 電流互感器和變壓器的原理的區別是什么

    電流互感器和變壓器的原理的區別:電流互感器和變壓器原理差不多,在構造上也基本一樣,,都是兩個繞組:一個匝數多,、線徑細,另外一個匝數少,、線徑粗,。若匝數多、線徑細的繞組是作為一次繞組與被測量的電路并聯連接,,而匝數少,、線徑粗的繞組接測量儀表(電壓表),則該互感器就是一個電壓互感器,。電壓互感器實際上就是一臺工作在空載狀態下的降壓變壓器(因為電壓表是高阻?,電流很小,所以是空載,。又因為一次繞組匝數多,、二次繞組匝數少,所以是降壓)

  • 關于零序電流互感器的問題

    請教:1000kVA,10/0.4變壓器中性線上裝設零序電流保護,,型號LMZJ1-0.66能用作零序電流互感器嗎,?變比是按變壓器額定二次電流?還是0.25額定電流,? 先謝謝了

  • 關于如何選擇電表和電流互感器

    我想和大家請教一下:在380V低壓配電系統中,,電流互感器和電表是怎么選擇的?譬如電路的計算電流是50A,,那么電流互感器和電表是按幾倍來選,?謝謝

  • 關于零序電流互感器的討論

    關于零序電流互感器的討論

    零序電流互感器是什么選的?需要確家那些技術參數,?保護裝置用的零序電流互感器的變比一般用多少的,?保護裝置用的零序電流互感器與微機小電流接地選線裝置用的零序電流互感器有何差異?像下圖這樣的零序電流互感器應該如何選擇,?

點擊加載更多

電流互感器工作原理

電流互感器工作原理專題,,為您提供電流互感器工作原理相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電流互感器工作原理 相關的專業交流討論,,更多電流互感器工作原理相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度