零序電流保護的基本原理是基于基爾霍夫電流定律:流入電路中任一節點的復電流的代數和等于零,。在線路與電氣設備正常的情況下,各相電流的矢量和等于 零,,因此,,零序電流互感器的二次側繞組無信號輸出,執行元件不動作,。當發生接地故障時的各相電流的矢量和不為零,,故障電流使零序電流互感器的環形鐵芯中產 生磁通,零序電流互感器的二次側感應電壓使執行元件動作,,帶動脫扣裝置,,切換供電網絡,達到接地故障保護的目的,。零序電流互感器產品應用 可在三相線路上各裝一個電流互感器,,或讓三相導線一起穿過一零序電流互感器,也可在中性線N上安裝一個零序電流互感器,,利用其來檢測三相
這個電流互感器是干什么的 怎么又4個線圈 什么情況下用它
請看圖紙這樣互感器和標記兩端都接地了,,那兩端等電壓了,互感器怎么還有電流流過
如圖,,這里的電流互感器我感覺是中間帶抽頭的吧,?比如400-200/5A的,2K1,,2K2是200/5A的,;2K1,,2K3是400/5A. 這樣理解對嗎?但不知道原理,,請大家討論下,。
今天,,剛畢業的小同志問我電壓互感器為什么二次側是100V,我說可能是為了計算方便!他又問:要是計算方便,,那電流互感器怎么是5A,! 考,答不上來了,!
一路對三相5.5KW的異步電機共電,,其額定電流為11.6A,,如果用電流互感器側其電流選用LMZJ1-0.5 75/5A,電流表為100A這樣不知如何,?此互感其用來測量.因為電機啟動時沖擊電流約為其額定電流的7倍,,而電流互感其有一定的過載能力,而電流表沒有所以選的電流表的量程較大,;有沒有更好的匹配呢,?
電流互感器的接線是A401 B401 C401 N401我單位的是A401和N401接到表上面了B401和C401經過熱繼電器然后出來到端子排上和N401短接到了一起這樣的話B401和C401還會不會能起過熱保護的作用了呢
零序電流保護的基本原理是基于基爾霍夫電流定律:流入電路中任一節點的復電流的代數和等于零,。在線路與電氣設備正常的情況下,各相電流的矢量和等于零,,因此,,零序電流互感器的二次側繞組無信號輸出,執行元件不動作,。當發生接地故障時的各相電流的矢量和不為零,,故障電流使零序電流互感器的環形鐵芯中產生磁通,零序電流互感器的二次側感應電壓使執行元件動作,,帶動脫扣裝置,,切換供電網絡,達到接地故障保護的目的,。
主變差動保護,、后備保護、測量、計量等CT繞組的極性接法該如何接才正確呢,?下面我們對其進行原理分析: 要弄清差動,、后備保護CT繞組極性接法,,必須先弄清楚其保護對象,,其次是它的極性端朝向,差動保護的保護對象是變壓器,,后備保護的保護對象也是變壓器,,當后備保護要保護母母而不是變壓器時,保護裝備會用軟件對其進行相位和幅值補償,,但要求其CT繞組極性接法有如下要求;
知識點:套管式電流互感器
如上所示,,請幫忙解析下電流互感器B相為什么要和N線連接起來接地,
電流互感器和變壓器的原理的區別:電流互感器和變壓器原理差不多,,在構造上也基本一樣,,都是兩個繞組:一個匝數多、線徑細,,另外一個匝數少,、線徑粗。若匝數多,、線徑細的繞組是作為一次繞組與被測量的電路并聯連接,,而匝數少、線徑粗的繞組接測量儀表(電壓表),,則該互感器就是一個電壓互感器,。電壓互感器實際上就是一臺工作在空載狀態下的降壓變壓器(因為電壓表是高阻表,電流很小,,所以是空載,。又因為一次繞組匝數多、二次繞組匝數少,,所以是降壓)
幾個電流互感器圖例還不一樣?
小弟初入電氣,,求教 1,, 電流互感器的二次側電壓是多少的? 會隨一次的電流變化而變嗎,? 二次側的電是屬于交流電還是直流電,?(有文獻說明嗎?) 指針式的交直電流表有直接接入式的嗎?》 電流表分交流與直流嗎,? 2,,我現在手上有一個100/5的電流互感器,和一個1000/5的電流表,,能接起來用嗎,? 或者是電流互感器是1000/5的,但是電流表是100/5的,。,。能用嗎? 是不是讀數的時候要*一個系數就可以了,? 還是根本不能用的,? 誰能解答一下,,,謝謝
大家說說 計量用的電流互感器和電表 怎么選擇和匹配啊 選100/5 的互感器 電表怎么選 200/5, 300/5 呢,。新規程規定“經電流互感器接入的電能表,其標定電流宜不超過電流互感器額定二次電流的30%,,其額定最大電流應為電流互感器額定二次電流的120%左右”TA二次電流已標準化為5A,,那么它的30%就是1.5 A,其額定最大電流值就是6A,,D86系列三相(單相)1.5(6) A型式的電能表就是專為配用TA設計的,。
TA1為150/5,QF1為CM2-160M/3320 160A,,想請教下各位大神,,TA2是如何確定的?根據QF1確定的嗎,?變壓器為SCB11-100KVA 10/0.4KV,。
本帖最后由 星夜夢話 于 2015-7-11 21:03 編輯 在上圖中,,圈出來的互感器有兩個,、三個、四個線圈,,有什么區別,?謝謝解讀
☆沒有精度和變比的高靈敏度零序電流互感器 這種零序電流互感器主要用在中性點不接地或經消弧線圈接地的系統,。1,、小電流選線裝置用零序電流互感器 小電流選線裝置本身沒有整定值,零序電流只是裝置的判據之一,,要求零序電流互感器在一次接地電流較小時,,和非金屬性接地時,零序電流互感器也要有一定的輸出,,來滿足裝置啟動的門坎值,。裝置本身的負載阻抗并不大,但需要通過電纜將各個零序電流互感器與裝置連接起來,,所以電纜的阻抗就是零序電流互感器的主要負載阻抗,,這種零序電流互感器的負載阻抗一般為2.5Ω左右,,經過多年實踐和試驗得知與小電流選線裝置配套的零序