1,、計算自動噴淋流量是不是一般都用作用面積乘以噴水強度在乘以個1.3系數呢,? 還有沒有其他的方法~!2、最不利點噴頭壓力是規范規定的0.05Mpa ,還是通過計算噴頭流量那個公式(q=K乘以根號下10P)反推出來的? 知道危險等級 確定單個噴頭保護面積 計算出單個噴頭流量之后反推壓力,? 看書看多了 蒙了~!倒騰不清了
某商業街一期為地上二層建筑,,每棟寬度為28米,,一棟長96米,另一棟長56米,,首層作為小型商鋪使用,,最大商鋪面積170平方米,二層作為大型商鋪或商場使用,,二層有超過40米的內走廊,,現在首層我單是設置了消火栓系統,二層另設置自動噴淋系統,,火災自動報警系統及排煙系統,,請問這樣符合規范嗎,?還是首層也必須做噴淋系統跟火災自動報警系統?[ 本帖最后由 about2929 于 2013-1-18 15:35 編輯 ]
05年的倉庫設計,,用到12年后停用荒廢,,消防噴淋是老規范的設計參數,而2020年重新使用,,噴淋系統完好,,現在這個噴淋系統需要按新規范重新設計安裝,還是按老規范驗收,,新老規范對于噴淋強度的限制有所不同
大家好,我最近在學習自動噴淋系統,,我看自動噴淋系統的圖紙上面都有排水管道是怎么回事呀,?自動噴淋系統也需要排水嗎?是不是只有在濕式噴淋系統中才有呀,?是不是用于檢修時排放管道中的水呀,?敬請各位不吝賜教!
一個21層寫字樓工程的消防噴淋系統,,在地下室內的變電所走廊設計雨淋系統,;1、是否有違用電房間區域內不得采用水滅火系統,?2,、在地下室內的變電所走廊設計雨淋系統,走廊一側的風機室內設置閉式噴淋頭水源接在雨淋系統干管,。行嗎,?風機室內發生火災閉式噴頭暴開雨淋系統如何給他供水?請各位行家高手指教,!!
請問如果定下來危險等級比如中危2級 面積 160平米,,就可以按照間距不大于3.4不止噴頭了,最后,,隨便劃分出大于或等于160平米的空間,,算一下它的噴水強度,只要大于8L/S就可以了,。另外問一下,,這種情況下的噴頭壓力按多少來計算呢?
本人現在急需提一個噴淋系統的料單,可是噴頭太多,,三通和四通也比較多,,需要按圖紙慢慢的計算,,想問問大家有什么好的方法沒有?
小弟剛入行Ｚ做一偄銛U初的方案,,想請教大家一個問題,,一棟辦公樓,地上22層,,地下2層,,屋頂層的高度為99.5m,請問消火栓系統和噴淋系統應該如何分區呢,?
當噴淋系統分區設置時,,需要設置減壓孔板,我用天正計算各層的入口壓力,,通過調節管徑吧每層入口壓力控制在0.4以內,,然后從系統上面依次計算下來的壓力值大于0.4的就設減壓孔板。但這個過程中有個問題就是控制單層入口壓力在0.4以內,,有沒有最低值,,當然每個系統的頂端壓力越小 ,下面需要設減壓閥的就越少,,不知道我這種計算有沒有問題,,應控制在壓力在什么范圍內最好呢
現在潔凈廠房都要求上噴淋系統,但是噴淋頭的安裝,,以及噴都動作的二次污染都將影響潔凈區的運行,,請教一下,對于C級,、B級潔凈區的噴淋系統都是設置什么樣的系統,,采用生么樣的噴淋頭。請各位多多賜教,。
有幾個問題,,還望各位不吝賜教: 1、防晃支架是否要跟規范說明一樣,,50以上管徑每段都要加,; 2、自噴驗收規范中5.1.8-5中,,當管道的公稱直徑等于或大于50mm時,,每段配水干管或配水管設置防晃支架不應小于1個。且防晃支架間距不宜大于15m,,當管道改變方向時,,應設防晃支架,。請問,這個每段是指同一管徑干管算一段,,還是支管和支管間算一段,?管道改變方向時增設防晃支架是指50以上的管段嗎? 3,、防晃支架可以用門字架+U型卡代替嗎,,還是必須要用三角支架?
本帖最后由 天朝古郡 于 2013-5-22 12:00 編輯 最近手頭上有一個工程,,地上19層,,地下1層,設置噴淋系統,。1~2層層高為5m,;3層層高5.5m;4~19層層高為3.4m,,建筑高度為76.70m,。經計算各層的入口壓力分別為(見下表):每層設置的噴頭總數基本在160個左右,,1~19層共設置了5套濕式報警閥,,地下室單獨設置1套報警閥,以保證每個不超800個?,F(xiàn)在問題來了,,根據規范入口壓力不大于0.40MPa的要求,需要從1
請教各路大俠:噴淋系統各種噴頭的備用數量該怎么確定???(以前審圖沒有提到過這一點,最近突然提出這么一點,,讓小生有點迷茫,,還請各路大俠多多指教啊)??!
今天看了一地下車庫,其與高層住宅的地下室由防火門相通,,設計人在車庫設計了自動噴淋系統,,但沒有在高層住宅地下室設,這樣合適嗎,?
自動噴淋系統的設計流程,。僅限大家參考和討論。
現在做噴淋系統,, 但是碰見了問題,, 這里的噴頭怎么設置,。規范說的距離500.噴頭濺水盤距頂板70-150.是這樣嗎?
請問,,紅線內是地下室的一個防火分區,,里面都是配電房什么的,為什么整個地下室只有這個分區不設噴系統呢,,有什么規定嗎,?
有兩個單體,A建筑物6F,,B建筑物5F,,A和B均設室內消火栓系統,B另設濕式噴淋系統,,目前的消防方案:采用集中加壓室內消火栓系統,,消防水池和高位消防水箱均設在A建筑物地下和樓頂,B建筑物地下單獨設消防水池,,供噴淋所需水量,,依照規范,B樓可不設高位消防水箱,,因此噴淋穩壓泵設在地下泵房,,穩壓泵出口應該接室內噴淋管,但穩壓泵進口端應該接哪里,?若B樓采用設消防水箱的方案,,則和A建筑物共用(在A樓頂),那么穩壓泵的進口是否可以直接連至室內外消防環裝管網,?這兩個問題,,請分別回答,謝謝啦
消防噴淋系統由噴淋頭,、信號閥,、止回閥、濕式報警閥,、延時器,、水力警鈴、壓力開關,、水流指示器和末端防水裝置組成,。而各組成部分的功能及作用主要如下:
噴淋系統是一種常見的消防設施,它通過噴灑水霧等物質來撲滅火災,。噴淋系統的設計和配置是非常重要的,,它直接關系到噴淋系統的性能和使用效果。本文將就噴淋系統的設計和配置規定進行討論。 一,、 噴淋系統的基本構成 噴淋系統主要由噴頭,、管道、泵站,、管網,、控制閥門、水箱,、消防水池等部件組成,。
噴淋系統
噴淋系統專題,為您提供噴淋系統相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與噴淋系統 相關的專業交流討論,,更多噴淋系統相關內容請訪問