  • 變電站的接地電阻究竟該是多少,?

    我是一220KV變電站的新進員工,,我很想知道變電站的接地網的接地電阻應為多少,因為說法很多所以不知道該怎么辦,,所以求助于各位高手,,多謝幫忙!

  • 變電站中接地網接地電阻裝置的研究

    近些年來,,國內多處變電站因雷擊形成擴大事故,,多數與地網接地電阻不合格有關,接地網起著工作接地和保護接地的作用,當接地電阻過大則: 發生接地故障時,使中性點電壓偏移增大,可能使健全相和中性點電壓過高,超過絕緣要求的水平而造成設備損壞,。 在雷擊或雷電波襲擊時,由于電流很大,會產生很高的殘壓,使附近的設備遭受到反擊的威脅,并降低接地網本身保護設備(架空輸電線路及變電站電氣設備)帶電導體的耐雷水平,達不到設計的要求而損壞設備,。同時接地系統的接地電阻是否合格直接關系到變電站運行人員、變電檢修人員人身安全;但由于土壤對接地裝置具有腐蝕作用,,隨著運行時間的加長,,接地裝置已有腐蝕,影響變電站的安全運行;因此,,必須大力加強對地網接地電阻的定期監測;運行中變電站地網接地電阻的測量,,由于受系統流入地網電流的干擾以及試驗引線線間的干擾,使測試結果產生較大的誤差,。特別是大型接地網接地電阻很小(一般在0.5Ω以下),,即使細微的干擾也會對測試結果產生很大的影響;如果對地網接地電阻測試不準確,不僅損壞高

  • 關于變電站二次接地規范

    一個220kv的變電站,,110kv 220kv 10kv開關場以及保護室的接地點因該怎么選擇,。一次的接地和二次的接地是連通的嗎?哪位朋友有這方面的資料,能否上傳來學習一下

  • 求教關于變電站接地問題

    求教高手:在220kV/66kV變電站中,,我們在計算入地短路電流時,,只考慮220kV系統嗎?如果66kV不接地系統發生異地兩點接地短路,,用不用考慮這個兩點接點的短路電流呢,?

  • 【求助】35kV變電站的接地電阻目標值怎么確定

    哪位兄弟知道,35kV變電站的接地電阻目標值怎么確定,,接觸電勢和跨步電壓對35kV不接地來說,,入地電流很小,肯定沒問題,。小于4歐這個是肯定的,。關鍵是是否要小于1歐,因為小部分微機保護裝置廠家說明上要求接地電阻小于1歐,。貌似我在哪個國網公司的規定上看到過,,1歐也不是必要的。而且想不起來再哪個規范上了,。跪求正解,。

  • 交流變電站接地的目的及接地電阻與其他接地安全參數的關系

    交流變電站內的接地安全就是兩個目的:無論是在正常或故障條件下,,提供一種形式讓電流通過它消散到大地中而不需要任何操作或電參數超過設備的容限,;在出現電流沖擊時處于接地裝置附近的人不會居于危險當中。換句話說就是在系統出現故障短路時,,強大的故障電流要能夠迅速的通過接地裝置流散,,而不會出現設備和人身的傷害。反應這些目的是否達到完成,,都是始終圍繞設備和人身的避險方面的參數指標,,如接觸電位差、跨步電位差等,。在故障發生時,,故障大電流通過接地網,造成接地網對地的電位升高,,其直接原因是接地網有一定的接地電阻,也正是因為這個電位升高產生對設備和人身的危害,。但是應該認識到,,接地電阻是原因不是結果,結果是站內地面的電位升高和分布,,這些方面的參數直接影響到接地安全的目標是否能夠實現,,如接觸電位差、跨步電位差是否實現,。此外影響地面電位升高和分布的還有其他因素,,例如接地網的幾何構造等因素,。正因為如此,變電站接地安全主要就強調接觸電位差,、跨步電位差等的允許值限制以及反復校核,,而不對接地電阻提供明確的限制。

  • 電氣開始安裝,,變電站接地

    電氣開始安裝,,變電站接地

    本帖最后由 打破砂鍋問到底 于 2014-9-10 09:58 編輯 變電站接地

  • 關于變電站接地扁鋼顏色的疑問

    請問變電站接地引下線(扁鋼)的顏色涂漆標準是什么,?目前只看到GB/T 2681-1981里面說黃綠相間15mm-100mm,但涂刷的長度是多少,?也就是刷到離地多高,?另外,黑色的接地線和黑黃相間的接地線顏色,,又有什么區別,?

  • 【求教】變電站接地電容電流如何計算,?

    有一35KV/10KV變電站,,10KV有三十多路全電纜出線,計算電容電流是要把10KV線路總長累計后,應用什么公式呢,?

  • 220kV變電站防雷接地設計探討

    1 220kV變電站防雷接地設計的原則 依照我國變電站接地設計規范的相關要求,,變電站接地的電阻值不可以超過0.5兆,因為220kV變電站中的各級電壓母線接地的故障電流相對較大,,所以難以與相關規范中的要求相符,。因此,當前的標準在使得條件得以滿足的情況下將許可電阻值放寬到5兆,,換言之,,并非變電站中全部的接地電阻只要滿足5兆就達標,其還有一定的條件制約,。變電站接地標準中明確地規定,,一定要采取適當的隔離措施使得轉移點位所導致的危害得以有效避免;因為短路電流非周期分量會對接地網產生一定的影響,,所以在其電位升高的情況下,,3~10kV變壓器不應該做動作或在動作之后不可受到損壞;對接地應采用均壓的方法,,而且對跨步電位差與接觸電位差應該開展必要的驗算,,觀察其是否與相關要求相符。為了使接地規程中的要求得以滿足,在接地故障電流較大的時候,,應盡可能使得接地電阻值不斷降低,。 2 220kV變電站防雷接地設計相關內容 2.1 設置接地網間距 在過去的變電站接地設計中,接地網均壓導體都是根據5m,、7m,、10m等間距開展布置,由于受到端部效應與鄰近效應的影響,,邊角網

  • 35kV變電站接地網的問題

    35kV及以上變電站接地網邊緣經常有人出入的走道處,,應鋪設碎石、瀝青路面或在地下裝設兩條與接地網相連的均壓帶,。若利用后面的在地下裝設兩條與主接地網相連的均壓帶,,這句話施工時具體怎么實施呢?有做過的嗎,?談談怎么施工的,?這兩條均壓帶有間隔距離要求嗎?

  • 請教變電站接地的好壞對設備的影響

    我有一個朋友說他們變電站設備總是老壞,,其變電站接地地阻為8歐請分析下,,設備老壞是設備本身問題還是接地問題,如果是接地問題,,是什么原因,?謝謝

  • 變電站接地工程全過程管理

    變電站接地工程全過程管理 賽爾社區. http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1541937&fromuid=58271 光纖通訊系統防雷設計系統簡介 賽爾社區. http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1275408&fromuid=58271 安全防范系統的工程設計大綱 賽爾社區. http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=408890&fromuid=58271 利用建筑物鋼筋混凝土中的結構鋼筋作防雷網 賽爾社區. http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1541237&fromuid=58271 淺談機動雷達站雷電電磁脈沖保護的要求 賽爾社區. http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1541184&fro

  • 請教110kV變電站接地變的問題

    小弟剛剛開始學變電站設計,現在對變電站接地變不懂,,想請教一下各位dx:接地變的容量怎樣確定,?找過設計手冊,好像沒這方面的介紹,,我現在只知道是和10kV的電纜長度關,,但怎樣算不知道,想知道詳細點謝了?。,。?/p>

  • 變電站防雷接地技術的探究

    變電站防雷接地技術的探究

  • 接地電阻柜是如何運作的,?

    有的變頻器開關電源,,會造成一定的干擾,電源線及電機線就是干擾器的天線,,地線接地不良則干擾信號,也可通過接在外殼的地線發出去。接地電阻柜廠家介紹線路越長則干擾范圍就越大,,大功率電阻柜不僅干擾周圍的電子設備,,也可干擾變頻器本身。 有的變頻器在防止干擾信號輻射及輸入下了一定的工夫,,變頻器不會經常誤動作,,一些偷工減料的變頻器,則有時因干擾問題令你頭痛,,如果你的控制系在使用變頻器的同時,,還有一些靠模擬信號、脈沖信號通訊的電子設備,,如電腦,,人機界面、感應器等,,在選購變頻器及布線時就要很小心,。 制動電阻柜要求耐高溫,功率大,,過電流大,,耐沖擊。重要的感抗值,,電感值要求很小,,否則放電時產生會產生巨大的沖擊。這些要求市場上很多產品來說要求太苛刻,,所以很難找到能夠滿足使用要求的產品,。大功率電源,變頻電源,,繼電器,,醫療器械及各類儀器,在使用中往往會產生一些多余的功率需要散發出去,,這個時候就要用到大功率制動電阻柜作為負載,,進行放電,以消耗多余的功率,。 制動電阻柜在變頻調速系統中,,電機的降速和停機是通過逐漸減小頻率來實現的,在頻率減小的瞬間,,電機的同步轉速隨之

  • 到底接地電阻不得大于多少?

    第三類建筑的防雷接地,,規范上說每根引下線的沖擊接地電阻不宜大于30歐姆,,這個“沖擊接地電阻”是不是就是我們平常所說的接地電阻?。苛硗?,見好多圖紙施工說明里亂七八糟的,,同樣是第三類防雷,接地電阻有寫不大于1歐姆的,,也有10歐姆的,,還有30歐姆的,到底應該是多少???