一個220kv的變電站,,110kv 220kv 10kv開關場以及保護室的接地點因該怎么選擇。一次的接地和二次的接地是連通的嗎,?哪位朋友有這方面的資料,,能否上傳來學習一下
求教高手:在220kV/66kV變電站中,,我們在計算入地短路電流時,只考慮220kV系統嗎,?如果66kV不接地系統發生異地兩點接地短路,,用不用考慮這個兩點接點的短路電流呢,?
請問變電站接地引下線(扁鋼)的顏色涂漆標準是什么?目前只看到GB/T 2681-1981里面說黃綠相間15mm-100mm,,但涂刷的長度是多少,?也就是刷到離地多高?另外,,黑色的接地線和黑黃相間的接地線顏色,,又有什么區別?
本帖最后由 打破砂鍋問到底 于 2014-9-10 09:58 編輯 變電站接地
1 220kV變電站防雷接地設計的原則 依照我國變電站接地設計規范的相關要求,,變電站接地的電阻值不可以超過0.5兆,因為220kV變電站中的各級電壓母線接地的故障電流相對較大,,所以難以與相關規范中的要求相符,。因此,,當前的標準在使得條件得以滿足的情況下將許可電阻值放寬到5兆,,換言之,并非變電站中全部的接地電阻只要滿足5兆就達標,,其還有一定的條件制約,。變電站接地標準中明確地規定,一定要采取適當?shù)母綦x措施使得轉移點位所導致的危害得以有效避免,;因為短路電流非周期分量會對接地網產生一定的影響,,所以在其電位升高的情況下,3~10kV變壓器不應該做動作或在動作之后不可受到損壞,;對接地應采用均壓的方法,,而且對跨步電位差與接觸電位差應該開展必要的驗算,觀察其是否與相關要求相符,。為了使接地規程中的要求得以滿足,,在接地故障電流較大的時候,應盡可能使得接地電阻值不斷降低,。 2 220kV變電站防雷接地設計相關內容 2.1 設置接地網間距 在過去的變電站接地設計中,,接地網均壓導體都是根據5m、7m,、10m等間距開展布置,,由于受到端部效應與鄰近效應的影響,邊角網
35kV及以上變電站接地網邊緣經常有人出入的走道處,,應鋪設碎石,、瀝青路面或在地下裝設兩條與接地網相連的均壓帶,。若利用后面的在地下裝設兩條與主接地網相連的均壓帶,這句話施工時具體怎么實施呢,?有做過的嗎,?談談怎么施工的？這兩條均壓帶有間隔距離要求嗎,?
變電站接地工程全過程管理 賽爾社區. http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1541937&fromuid=58271 光纖通訊系統防雷設計系統簡介 賽爾社區. http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1275408&fromuid=58271 安全防范系統的工程設計大綱 賽爾社區. http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=408890&fromuid=58271 利用建筑物鋼筋混凝土中的結構鋼筋作防雷網 賽爾社區. http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1541237&fromuid=58271 淺談機動雷達站雷電電磁脈沖保護的要求 賽爾社區. http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1541184&fro
小弟剛剛開始學變電站設計,,現在對變電站接地變不懂,想請教一下各位dx:接地變的容量怎樣確定,?找過設計手冊,,好像沒這方面的介紹,我現在只知道是和10kV的電纜長度關,,但怎樣算不知道,,想知道詳細點謝了!??!
我有一個朋友說他們變電站設備總是老壞,其變電站接地地阻為8歐請分析下,,設備老壞是設備本身問題還是接地問題,,如果是接地問題,是什么原因,?謝謝
變電站防雷接地技術的探究
GB 50169-2016 電氣裝置安裝工程 接地裝置施工及驗收規范 4.2.6 明敷接地線的安裝應符合下列要求: 3.接地線支撐件間的距離,,在水平直線部分宜為0.5m~1.5m ,,垂直部分宜為1. 5m~3m ,轉彎部分宜為0.3m~0.5m,。 5.接地線沿建筑物墻壁水平敷設時,,離地面距離宜為250mm~300mm ;接地線與建筑物墻壁間的間隙宜為10mm~15mm,。 4.2.7 明敷接地線,,在導體的全長度或區間段及每個連接部位附近的表面,應涂以15mm~100mm 寬度相等的綠色和黃色相間的條紋標識,。當使用膠帶時,應使用雙色膠帶,。中性線宜涂淡藍色標識,。
知識點:預制式地下變壓器基艙
小弟有個項目是關于隧道工程的,現在山上要建個變電站,,需要做接地,。普通地面的接觸過,但是山體的就沒有,,哪位大師給指點下,,謝謝!?。,。?!
請問朋友們10KV箱式變電站中變壓器的中性線也就是零線是不是要直接接地,?怎么接地,?箱變殼體是不是也要接地?怎么接地,?請問如果變壓器在工作的時候出線三相不平衡,,這個時候人手碰上去了會打人嗎?如果箱變中有人用220V電壓這個時候用手去接觸零線會不會打人,?謝謝熱心的朋友了,?
請教:鋼鐵冶金用戶110KV變電站3臺110/10KV 50MVA變壓器,高低壓側母線均為單母線分段接線方式,,10KV中性點由接地變引出經消弧線圈接地,,采用5~100A調容式消弧線圈自動跟蹤補償。10KV系統均為電纜出線,,每段14路,,單路最長為2000m,最短150m,。一般正常時每段接地容流約為50A左右,,但運行人員巡檢發現系統接地容流值較前一時段上漲了很多,最大達到了120A,,較小時還有90A左右,,此段時間沒有任何投切線路的操作。當時懷疑是電纜線路有問題,,故采取了分布在10KV兩段的雙路出線倒路篩選法,、停電電纜直流耐壓試驗法,均未能查明問題原因,。至今問題依然存在,,請教各位專家高手,,幫忙分析一下系統接地容流為什么會突然大幅上升,且一直存在約1個月時間,。產生系統接地容流突然上升的可能有哪些,?