  • 請教110kV變電站接地變的問題

    小弟剛剛開始學變電站設計,,現在對變電站接地變不懂,想請教一下各位dx:接地變的容量怎樣確定,?找過設計手冊,,好像沒這方面的介紹,,我現在只知道是和10kV的電纜長度關,但怎樣算不知道,,想知道詳細點謝了?。?!

  • 110KV變電站10KV系統接地容流問題

    請教:鋼鐵冶金用戶110KV變電站3臺110/10KV 50MVA變壓器,,高低壓側母線均為單母線分段接線方式,10KV中性點由接地變引出經消弧線圈接地,,采用5~100A調容式消弧線圈自動跟蹤補償,。10KV系統均為電纜出線,每段14路,,單路最長為2000m,,最短150m。一般正常時每段接地容流約為50A左右,,但運行人員巡檢發現系統接地容流值較前一時段上漲了很多,最大達到了120A,,較小時還有90A左右,,此段時間沒有任何投切線路的操作。當時懷疑是電纜線路有問題,,故采取了分布在10KV兩段的雙路出線倒路篩選法,、停電電纜直流耐壓試驗法,均未能查明問題原因,。至今問題依然存在,,請教各位專家高手,幫忙分析一下系統接地容流為什么會突然大幅上升,,且一直存在約1個月時間,。產生系統接地容流突然上升的可能有哪些?

  • 110kV變電站的接地網設計

    針對城市變電所接地網設計的特點,,分析如何確定接地電阻目標值,,結合工程實際經驗,提出降低接地電阻的方法,,并對接地網材料,、土壤電阻測量準確性等問題提了一些建議,。電老鼠按:樓主原附件打不開,現已重新上傳附件,![ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-1-3 22:10 編輯 ]

  • 關于變電站二次接地規范

    一個220kv的變電站,,110kv 220kv 10kv開關場以及保護室的接地點因該怎么選擇。一次的接地和二次的接地是連通的嗎,?哪位朋友有這方面的資料,,能否上傳來學習一下

  • 220kv和110kv變電站圖片

    220kv和110kv變電站圖片

  • 求教關于變電站接地問題

    求教高手:在220kV/66kV變電站中,我們在計算入地短路電流時,,只考慮220kV系統嗎,?如果66kV不接地系統發生異地兩點接地短路,用不用考慮這個兩點接點的短路電流呢,?

  • 110kv變電站典型圖紙設計

    圖紙簡介: 110kv變電站典型圖紙設計,。 投稿網友: zhanggehu 上傳時間: 2013-10-09 圖紙省份:

  • 電氣開始安裝,,變電站接地

    電氣開始安裝,變電站接地

    本帖最后由 打破砂鍋問到底 于 2014-9-10 09:58 編輯 變電站接地

  • 110kv變電站設計的探討分析

    110kv變電站設計的探討分析

    概述 1,、待設計變電所地位及作用 按照先行的原則,,依據遠期負荷發展,決定在本區興建1中型110kV變電所,。該變電所建成后,,主要對本區用戶供電為主,尤其對本地區大用戶進行供電,。改善提高供電水平,。同時和其他地區變電所聯成環網,提高了本地供電質量和可靠性,。 北

  • 110kV變電站一次接線設計

    湘西民族職業技術學院 學生畢業設計 畢業設計題目: 110kV變電站一次接線設計 學生姓名: 賈陽濤 學 號: 201500010203 專 業: 電力系統自動化 班 級: 17-3高電力1班 指導教師 完成時間: 誠 信 聲 明 本人在此鄭重聲明:本人所呈交的大專畢業設計,,是在指導老師的指導下,獨立進行畢業設計研究工作所取得的成果,,成果各個環節均不存在知識產權爭議,,畢業設計不含任何其他個人或集體已經發表過的作品成果,由此而引發的法律后果完全由本人承擔,。 畢業設計作者簽名: 年 月 日

  • 關于變電站接地扁鋼顏色的疑問

    請問變電站接地引下線(扁鋼)的顏色涂漆標準是什么,?目前只看到GB/T 2681-1981里面說黃綠相間15mm-100mm,但涂刷的長度是多少,?也就是刷到離地多高,?另外,黑色的接地線和黑黃相間的接地線顏色,又有什么區別,?

  • 110kv變電站施工組織設計

    110kv變電站施工組織設計

  • 咨詢2各110kv變電站的問題

    1.有沒有直接由110kv變成380v供廠內低壓設備用電的這種情況,?這樣可行嗎?2.要給一個工廠設計110kv變電站的設計院需要有什么樣的資質呢,?一般的甲級設計院可以嗎,?

  • 110KV變電站的設備如何分包

    請問哪位大蝦能說說110KV變電站的設備如何分包呀?我想把變壓器做1個,,110KV的GIS做一個,,10KV和380V開關設備做一個,保護測控,、遠動,、后臺做一個。現在還有電纜,、照明,、安防、接地等沒分,,這些能不能做一個包呀,?

  • 110KV變電站設計(電氣部分)

    摘 要(略)Abstract(略)1 緒言1.1 我國電力工業發展概況1.2 設計背景1.3 設計的目的和意義1.4 國內外概況1.5 瓜山新變電站原始資料調查2 電氣主接線的選擇及最優方案的確定2.1 主接線的設計依據2.2 主接線設計的基本要求2.3 變電站主接線模式分析及適用范圍2.3.1 單母線主接線2.3.2 單母線分段主接線2.3.3 雙母線主接線2.3.4 內橋接線2.5 電氣主接線最優方案的確定3.1 主變壓器的選擇3.1.1 選擇原則3.1.2 主變壓器的形式、容量和臺數的確定3.2 站用變壓器的選擇4 短路電流的計算4.1 短路計算的目的,、規定與步驟4.1.1 短路電流計算的目的4.1.2 短路計算的一般規定4.1.3 計算步驟4.2 變壓器的參數計算及短路點的確定4.2.1 變壓器參數的計算

  • 副本110kV變電站工程概算

    發一個110kV變電站工程概算的副本,,供大家參考

  • 請教,,關于110KV變電站設計

    本人設計一個100KV變電站,,一臺5000KVA變壓器,一電站上網用,,單元接線,。請問,主變高壓側,,可不可以不裝設斷路器,只裝設隔離開關,。