供配電系統設計中的高壓一次圖中,,關于高壓避雷器的選擇是20kV中性點帶消弧線圈接地,,選用HY5WS-34/85,; 中性點帶小電阻接地,,選用HY5WS-22/26,。這是為什么???
電力系統中過電壓包括雷電(外部過電壓)和內部過電壓,電容器柜中加避雷器有防雷的作用,,還有限制過電壓的作用,。通常無功補償電容器采用星結,當發生單相接地時健全相電壓升高到線電壓,,如果電容器是充油的可能引起爆炸,,其他形式的可能破壞絕緣,所以要加避雷器限制過電壓,。 電源供給負載的電流中,含有 1.有功電流 2.無功電流(分感性無功和容性無功) 都要流過二者之間的導線,并有一點損耗(被導線損耗掉的) 有功電流,不斷的被負載消耗掉,用于做功,比如機械裝置的轉動等其他能量形式 無功電流,不斷的與電源交換能量,用于為有功的能量轉換建立必要的磁場,但是建立的磁場所需只是和電源交換,理論上并沒有消耗 現在通過電容器補償,感性負載就可以和電容器相互交換這個能量了 就不用再向電源額外的索取了 這樣導線上的電流就減少了,損耗減少了,導線所占的壓降也減小了,電網末端的電壓升高了 電源的負擔也就減少了,有能力做其他需要做的事情了,相當于電源出力增加了 整體上看電容器和感性負載,等效為一個功率因數很高的負載,。
我司承接的某小區配電工程,在工程完工通電后15天的上午11點45分發生短路故障,。故障發生為7月份,,天氣為晴天,氣溫32度,。故障避雷器為德力西,,型號為HY5WS-17/50。工程在投運前未對避雷器進行校試,。但在故障后對有短路痕跡的避雷器進行校試時其泄漏電流為標準值的3倍,。其余兩相泄漏電流在規定范圍內,。故障后檢查電纜室內無任何雜物及小動物痕跡,各電氣安全距離全都大于150mm,,,,電纜及電纜頭測試正常。故障后將避雷器更換投運正?!,,F(xiàn)場分析若為避雷器接地故障引起短路放電,但整個接地線無放電痕跡,。故未對整個事件分析不明,。請各位同仁幫忙分析一下此次事故的真正原因。(附:此次事故主接線圖及事故照片)
以前一直沒有注意,就是電容補償柜中的避雷器接地的問題,;現在發現公司的一次接線師傅只是接了避雷器的進線側,,出線側直接固定在電氣梁上沒有引地線,也沒有直接接地排,。不知道這樣做是否符合規范,,有沒有這方面的強制規定呢?
大俠們幫幫忙,,我想問的是,;1,壓變避雷器柜就是PT柜嗎,?2.變壓器柜里的電流互感器是什么作用,?3.變壓器柜接指示燈,跟隔離接地分別是做什么的,?是為了檢修接地安全嗎,,
35kV變壓器布置于室外,高,、低壓柜布置于室內,,問35kV變壓器高壓側要設置的避雷器放在哪里?是高壓柜子里嗎,?還是要在室外變壓器旁放置避雷器,?查了一天的規范也沒查到,求指點,!
10KV系統,,3150A西門子3AH2真空斷路,KYN28進線柜,。避雷器爆炸起火,。發生事故時,,三聲巨響,一聲大,,二小,。事故現場看圖片。高手可以幫分析下原因,。系統內有消弧消諧柜,,柜內主回路三相保險都擊穿。真空接觸器A相燒壞,,觸頭粘連。查看消諧裝置記錄,,經常有金屬接地故障,。但系統正常運行一個多月。
變壓器高壓側10KV側的避雷器怎么選擇呢?比如200KVA的變壓器,,高壓側選用HY型氧化性避雷器選用哪種型號呢,?要詳細的步驟啊?。,。?/p>
一般來說,防雷裝置每年雷雨季節前要檢定一次,,這包括避雷器的效驗嗎,?但現在有的氧化鋅避雷器產品資料說可以2~3年檢一次,是不是可以喲,?避雷器的效驗周期國家有無強制規范呀,?
有人知道從室外配電房埋地進入建筑物總箱,為什么要設置避雷器,,規范哪條,,斷路器的選擇為什么比額定電流大1.2~1.5倍,規范哪條,,知道的回答一下,,謝謝了
補償柜剛投入使用幾天,好端端的避雷器就爆炸了,。當時天氣是晴朗天氣,。檢查時,,發現燒壞熔斷式隔離開關的B、C相熔斷芯:電路沒有短路現象,。請教,,各位大俠,為什么避雷器會爆炸,?
35KV配電室母線避雷器損壞,,造成PT柜整體損壞報廢,該配電室全部是電纜出線,,臨近春節,,線路基本空載,系統電壓較高,,38KV多,。值班人員聽到嗡嗡聲,然后聽到爆炸聲,,配電室進線變壓器中性點經消弧線圈接地,,PT上有一次消諧、也有二次消諧,,該配電室母線避雷器和出線過電壓保護器已對此損壞,,原因不清,請指教,。
35kV變壓器布置于室外,,高、低壓柜布置于室內,,問35kV變壓器高壓側要設置的避雷器放在哪里,?是高壓柜子里嗎?還是要在室外變壓器旁放置避雷器,?查了一天的規范也沒查到,,求指點!
組合式阻容避雷器是我公司研制開發的一種新型過電壓保護器,具有金屬氧化物避雷器和阻容吸收器的共同優點.本產品能有效地限制大氣過電壓及斷路器分,、合等操作過電壓的幅值對高壓電機,、變壓器、并聯補償電容器,、電爐,、電站、配電設備及其它電氣設備相-相及相-地間提供有效的絕緣保護,。本產品符合國家標準GB11032-2000《交流無間隙金屬氧化物避雷器》的相關要求 公司名稱:天水長開電器有限公司 公司地址:中國.甘肅.天水.秦州區長開路6號 公司主頁:http://www.tsck.com.cn 公司郵箱:[email protected]
1.我看有些圖紙里對于一條經過室外的電纜,,兩端的柜子都裝避雷器,有些只裝進線柜一個柜子,。不懂為什么,,有大神能解釋下嗎,?2.避雷器主要是防雷擊過電壓和操作過電壓。裝在PT柜的是母線避雷,,應該是防雷擊過電壓,,其他裝哪里的是防操作過電壓的呢?3.還有些PT柜里不裝避雷器的,,這是為何,,有大神知道嗎?
10kV配電柜采用XGN□型開關柜,,采用雙路不分段方式,在有壓變及避雷器柜的情況下,,在進線隔離柜處是否還要 裝避雷器呢,?,?,??,?請教,?
在變電所里,,10kV進線電源側進線柜要裝避雷器,當下級分變電所里高壓進線柜,,要不要裝,??,?,??,?,??根據變電所在同一個地下室,,或者,,在不同建筑里兩種情況考慮。,。
看到網上一個sc9-50/10的變壓器高壓側選用的是HY5WS-17/45或HY5WS-17/50型避雷器,。那選用步驟和計算方法是什么呢,?謝謝!??!
避雷器柜及出線柜結構原理圖
現有一工程,要求高壓出線柜(中置柜)避雷器帶放電計數器,但出線柜已經沒地方可加裝了,一般工程都是在PT柜上加裝,不知大家有沒做過在出線柜上加裝的?是否有必要?
高壓避雷器柜
高壓避雷器柜專題,為您提供高壓避雷器柜相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與高壓避雷器柜 相關的專業交流討論,,更多高壓避雷器柜相關內容請訪問