10KV中置柜柜出廠前做耐壓試驗,,將開關合閘母線相連至升壓器,,再將升壓器的接地端連接至柜體但我見他未把接地端接入接地樁只是將升壓器和柜體的接地端相連,,這樣可以嗎?還有做35KV開關柜高壓試驗時同樣未接入接地樁而甚至未將升壓器接地端鏈接到柜體而是放到離柜體半米的地方,,我問他原因他說電壓太高附近整個范圍帶電,,聽不明白,不明白啊求解
空高壓柜耐壓試驗時空氣濕度大時經常放炮,,聽一些大俠說耐壓要挑天氣好是做,。具體空氣濕度有沒有相關的數據呢?我前幾天就碰到了這樣的問題,。一批35kV柜,。晴天,悶熱,,濕度好像60~70,。對地耐壓每臺都放電。過了兩天下雨,,涼爽,,濕度50多,耐壓全部通過,。
高壓試驗技術,,標準很實用。斑竹笑納,。
做高壓的,,手頭不能沒有相關的標準,,我收集了一些,,共享給同行們。不為別的,,就圖個人氣,。
高壓10千伏耐壓試驗,其中一個高壓柜拆開內部全部螺絲生銹,,銅牌生銅綠,,怎么回事?幫忙分析,!
1.我最近剛接觸電氣質檢工作 今天來了一批高壓環網柜 要進行高壓耐壓打壓試驗 其中高壓負荷開關容芯下端接有兩個高壓電流互感器 我想問一下為什么打壓時要把兩個電流互感器接線端子連在一起接地啊 謝謝啦2.我想問一下變壓器高壓側三相是相互通的嗎 為什么低壓搖絕緣要斷開變壓器 否則要不住啊各位 謝謝了
由于設備容量和體積等問題,,目前國家尚無高壓電力電纜敷設后在現場進行交流耐壓試驗的相應標準。但對直流耐壓試驗的標準,由于前面所述原因人們也產生了一些疑問,。CIGRI國際大電網工作會議21工作組的《高壓擠包絕緣電纜竣工驗收試驗建議導則》中對目前采用的直流耐壓試驗方法提出疑議,,并推薦使用工頻及近似工頻(30-300Hz)的交流試驗方法。IEC 60840標準中在45-150kV敷設后電纜試驗標準中除原直流試驗標準外,,增加了1.7U0 5分鐘或1U0 24小時的交流試驗標準,。而在220kV等級中IEC 62067/CD草案中則取消了電纜敷設后試驗中直流試驗的標準,只有交流試驗的要求,,即 20-300Hz 1.4U0 60分鐘,。為了更有效的對施工后的交聯電纜進行交接試驗,華北電力集團公司在《電力設備交接和預防性試驗規程》修訂內容中在電纜主絕緣耐壓試驗一項中增加了電纜的交流耐壓試驗標準。之后,國內很多地方也相應的出臺了地方性試驗標準,,其試驗頻率大多都在30-300Hz,,中低壓電纜試驗電壓為1.6-2.0倍的相電壓,高壓電纜試驗電壓一般都在1.4-1.7倍的相電壓,,具體根據各個地方略有不同,,浙江推薦
公司改造了一個110kV站,,選用了ABB的35kVGIS柜,在交接時應該做哪些交接性試驗?zāi)??有哪些資料可以學習,,謝謝大俠!
想問一下,,10KV高壓柜內斷路器從A品牌變為B品牌,,是否需要重新做報告。 還有630A電流和1250A電流,,是否需要做不同的報告,。 謝謝!
剛剛入行的菜鳥,,也沒有多少分能給,只望各路達人有路過的指點一下,,萬分感激補充一下,,高壓柜到變壓器高壓側怎么選呢[ 本帖最后由 st0606 于 2011-2-21 23:15 編輯 ]
在這邊問大家一個問題呢!想了許久,,也找了好多資料,,回答很多搞不清楚,就是沒有想明白,!也許在這邊大家能夠幫幫我,!6KV.10KV.35KV高壓開關柜耐壓試驗應為多少V,高海拔應為多少以及計算公式,?
求電纜交流耐壓試驗的標準和絕緣標準
打算裝一臺戶外高壓充氣柜,,里面裝負荷開關,,但使用方又要求有零序,,過流,速斷功能,,為了實現這幾個功能然后又加了微機保護,。但設計院的人又說此種做法在輸整定值后一旦過載就會爆炸,但又有生產廠家說沒問題,,不知道該聽誰的,。求高人指點。
我最近接手干高壓系統調試工作,,包括高壓柜系統調試,,高壓電機,,高壓電纜,我想找些比如 測試直流電阻,,變壓器變比,,開關同期性,接觸電阻,,,。。,。我現在測試了這些數據,,不知道什么算是合格,什么算是不合格,,有故障,。。求助各位大蝦
哪位朋友有高壓電氣試驗標準
以互感器為例預防性試驗:一次繞組按出廠值的85%進行。交接試驗互感器交流耐壓試驗:應按出廠試驗電壓的80%進行這就有個問題了,,為什么交接試驗低于預防性試驗標準,?
高壓柜打耐壓過不去,是什么原因,?,??圖片如下,,大家看一下,,有沒有高手指點一下!謝謝大家的關心,,耐壓是打四萬二沒有通過,,后來在三萬八通過了!現場一般耐壓都是三萬五,,所以先這樣放行了?。?!而且在一萬二的時候沒有放電聲,!不知道這樣放行行不行?,?,?[ 本帖最后由 baobao1003 于 2011-8-2 11:57 編輯 ]
現廠要求做絕緣熱縮材料(導管)的耐壓試驗,但廠里只有高壓試驗變壓器,,變壓器油試驗杯,,是否可以將熱縮材料取樣剪成比試驗電極(變壓器油杯中圓形電極)大一倍的圓形試樣,或周圍超出3至5mm,,然后用電極將試樣壓緊,,再將杯中注入合格的變壓器油,以超過試樣為限,。然后再加壓試驗,,是否可以?請教各位大俠工作中是怎么做的,?謝謝,!
小弟現在,,要操作一臺 12kV的環網柜的型式試驗,,,,,,,工頻,雷電,,動熱啊,,溫升啊,方式4,,方式5什么的,,、開關的額定電壓是630A 的50Hz ,,請問用多大的電纜合適,? YJV-8.7/15-1× ? 的 合適,。,。。
高壓柜耐壓試驗標準
高壓柜耐壓試驗標準專題,,為您提供高壓柜耐壓試驗標準相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高壓柜耐壓試驗標準 相關的專業交流討論,,更多高壓柜耐壓試驗標準相關內容請?jiān)L問